SamTehnik
SamTehnik
Новичок

Регистрация: 14.02.2009

Москва

Сообщений: 12

16.02.2009 в 15:50:13

Использовал ICMA 246-й серии на 1/2". Не понравился из-за большого гидравлического сопротивления. Давление на входе 4 атм, на выходе в статике 2,5, при расходе 10л/мин давление на выходе становилось 1,5 атм. Похоже он расчитан максимум на одного потребителя, на всю квартиру маловат. Причем характеристик его не нашел нигде, возможно специально не афишируют.

Посмотрел характеристики у прочих производителей, у кого нашел, вроде у FAR этот параметр наилучший. В итоге заменил на FAR 3/4", у него при тех же параметрах падение относительно статики 0,2-0,3 атм.

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

16.02.2009 в 19:16:49

Prok12 написал : Оказалось, это не SANCO - KME, а SILMET

сволочи! вместо запорожца -мерс подсунули...

0
Diesel
Diesel
Новичок

Регистрация: 13.02.2009

Пенза

Сообщений: 30

16.02.2009 в 19:48:19

НЕЗНАЙКА_ написал : а что скажите про комбинированные редуктор-фильтр Хоневелы???

У меня стоит, отличная штука, не нарадуюсь

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

16.02.2009 в 23:32:12

Тук-Тук написал : О, а просьба, дайте мне пожалуйста конкретных примеров убогоопасности вальтековских кранов!

Тут на форуме ТУЧА примеров. Я и фотки их 3 из 12 треснувших кранов на отоплении давал (давно правда). Сегодня их накидные 1" гайки сфоткал. Рядом с аналогичными GF. По высоте Valtec ниже процентов на 30. Толщина бортика, которым прижимает деталь (видно на фотке), у него вдвое меньше, чем у GF.:a 8 граней вместо 6 - это тоже фирменная "фишка" Valtec: чтобы форма была поближе к окружности, а значит - металл сэкономить: стеночки там где резьба тонюсенькие.:applause: Контраст, аднака! В общем, как и обычно Valtec даже в сравнении с не очень именитым брендом той же цены (General Fittings это ведь не Viega) выглядит хлипким :confused: . Трескаются такие гайки на УРА. Завтра еще взвешу на лабораторных весах. Результат выложу. Ну и как всегда: Valtec не любит и редко представляет в России изделия в нехромированной (никелированной) латуни. Задумайтесь, почему :p

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.02.2009 в 01:36:30

Байпасс написал : сволочи! вместо запорожца -мерс подсунули...

То есть?

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

17.02.2009 в 08:35:58

А какое отношение к продукции фирмы Watts? Редукторам, в частности :confused:

Байпасс написал : сволочи! вместо запорожца -мерс подсунули...

Про Silmet - поиском по форуму. Так же на слово СИЛМЕТ. Почитал.:a Ставить не рискнул :flirt

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

17.02.2009 в 09:06:25

Prok12 Спасибо, это я понял. 8граней на американке это наоборот супер, крутить в узких местах, часто угла не хватает ведь, чтоб переставить ключ, на прочность гайки не влияет, да и американки не прихватывает так, как резьбы на льне - 8 граней это только в плюс вальтеку. А то, что они хлипче GF, согласен, но... взгляните на американки ITAP, это только один пример навскидку - такие хлипкие, и что? Никто не плюётся на ITAP. Но ладно, я вообще то спрашивал о кранах. Меня они интересуют. Повторю ещё раз просьбу всем - покажите плз бракованный вальтековский шаровик мне хоть один. Что это за химера? Прошёлся поиском, изучил "браки и косяки" - нигде ничё нету.

0
roof76
roof76
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Рыбинск

Сообщений: 32

17.02.2009 в 11:53:12

А вопрос глупого чайника к примеру... А зачем редутор в квартире? Или просто отправьте в тему для зеленых:o

0
SamTehnik
SamTehnik
Новичок

Регистрация: 14.02.2009

Москва

Сообщений: 12

17.02.2009 в 12:56:33

2roof76 В первую очередь для защиты квартирного сантехоборудования от высокого давления в стояке (если оно есть), ну и скачков давления конечно.

Лично мне он нужен был скорее для выравнивания давления ХВС и ГВС. Потому что по горячей воде у меня давление скачет по несколько раз в минуту в диапазоне от 3 до 4 атм + периодические гидроудары, когда стрелка манометра со звоном прыгает в диапазоне +/- 1 атм, а по холодной воде имеются потребители с приличным расходом (стиральная машина, туалет), что стабильности давлению не придает. А после редуктора "тишь да благодать" и температура воды после смесителей более предсказуема.

0
Nik0lay
Nik0lay
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Москва

Сообщений: 33

17.02.2009 в 18:50:23

2 SamTehnik а характеристики этого редуктора http://www.kwatro.ru/index.php?productID=14473 как на ваш взгляд нормальные?, не будет у него при большом разборе воды сильно падать давление на выходе?

HoneyWell D04FS

0
SamTehnik
SamTehnik
Новичок

Регистрация: 14.02.2009

Москва

Сообщений: 12

17.02.2009 в 23:19:25

Там, собственно, есть гидравлическая характеристика - зависимость падения давления от расхода. Правда не указано при каких значениях входного и выходного давления она была получена. Смотрите какой у вас будет расход, соотв. будет снижение давления. У FAR (по данным руководства по эксплуатации) характеристики все-таки лучше и главное показаны результаты тестирования при различных входных давлениях.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.