myagkov-s написал : а можно 1 кл.?
Да. Любой на 10А. Правда, вы так и не назвали тип ламп. Если это обычные лампы накаливания, то пройдет. И где стоят лампы и где стоит выключатель?
14.02.2009 в 21:08:42
myagkov-s написал : а можно 1 кл.?
Да. Любой на 10А. Правда, вы так и не назвали тип ламп. Если это обычные лампы накаливания, то пройдет. И где стоят лампы и где стоит выключатель?
14.02.2009 в 21:13:30
И где стоят лампы и где стоит выключатель?
Не понял??:confused:
Складское помещение. Лампы обычные как на 100Вт, только по 200Вт
14.02.2009 в 21:15:27
А ДРЛ поставить для экономии не желаете?
Это лампы энергосберегающие?
14.02.2009 в 21:20:26
myagkov-s написал : Не понял??
Складское помещение. Лампы обычные как на 100Вт, только по 200Вт
А что тут не понятно? Если это жилое помещение, где важен дизайн, то был бы совет остановиться на выключателе. В данном случае я бы вам посоветовал вместо выключателя поставить пускатель на 25А в корпусе с кнопками и лампочкой. Например, александрийский ПМЛ 2230, хотя, в вашем случае, можно и без лампочки ПМЛ 2220. Запас по току вам не помешает и в том случае, если решите заменить свтильники на ДРЛ, к примеру, или увеличить их количество.
14.02.2009 в 21:22:04
Это лампы Дуговые Ртутные Люминисцентные.
Мощность 125 ватт. Требуют дросселя и конденсатора-это минус. Но служат дольше и потребляют меньше чем ЛН. ДРЛ 125 стоит 60-70 рублей.
Энергосберегающие же стоят 150 рублей---30 ватт , 225 рублей-40 ватт. Вряд ли при такой цене они вам что либо сберегут.
А светильники у вас какие?
14.02.2009 в 21:27:31
Еще есть ДРВ 160.
Выглядит как ДРЛ,но включается без дросселя. Экономичность вдвое ниже,но все равно намного выгоднее ЛН ДРВ 160 эквивалентна ЛН 300 ватт по световому потоку. Вкрутил -и забыл.
Это позволит уменьшить число ламп на 2. сейчас у вас 6 ламп -установленная мощность 1200 ватт.
При ДРВ останется только 4 лампы ----установленная мощность всего 640 ватт --вдвое меньше. +чисто активная нагрузка (без дросселей)
экономия налицо.
14.02.2009 в 21:33:06
Да. Любой на 10А.
6*200Вт-~6А-почему горит? Должен выдерживать если выкл. на 6А? Спасибо
14.02.2009 в 21:39:50
В данном случае я бы вам посоветовал вместо выключателя поставить пускатель на 25А в корпусе с кнопками и лампочкой. Например, александрийский ПМЛ 2230, хотя, в вашем случае, можно и без лампочки ПМЛ 2220.
Сколько стоит,можно-ли прислать фото?-как он выглядит?
14.02.2009 в 21:50:17
myagkov-s написал : Сколько стоит,можно-ли прислать фото?-как он выглядит?
Все можно посмотреть на сайте МПО Электромонтаж. Только надо учитывать, что в Электромонтаже цены завышены и можно купить дешевле. Можете, также, поставить вместо 25А пускатель на 10А ПМЛ 1220, если сочтете, что этого будет достаточно. Он и в габаритах поменьше и в цене попроще.
14.02.2009 в 21:51:57
myagkov-s написал : Должен выдерживать если выкл. на 6А?
Ну вроде должен. И выдерживает какое-то время, так? Но, во-первых это предел его возможностей, во-вторых какая у вас мощность в реале, кто знает? Может меньше 1200, может больше.. В-третьих 6А - это для качественного выключателя.. предоставленного на тестирование или сертификацию, а не того, который в магазине. С пускателем не заморачивайтесь, не стоит, если не собираетесь нагрузку увеличивать.
14.02.2009 в 22:00:22
А у вас счетчиков тоже нет,как у меня? Потому что иначе лампы 200 ватт не ставят.
Счетчиков нет,почему лампы 200ватт не ставят
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу