24.01.2012 в 12:20:37
чукча написал : А зачем УЗО на ступень выше?
УЗО, нормальных производителей, стоит намного дороже автомата, а УЗО для несинусоидальных нагрузок, типа "А", еще в два раза дороже - чисто, чтобы уменьшить нагрузку на контакты при отключениях, и увеличить срок службы УЗО. Рекомендуется не реже раза в месяц проверять исправность УЗО кнопкой "тест", так у меня на работе, например, никак не могу приучить сначала отключить нагрузки, а потом тестировать.
24.01.2012 в 13:52:13
старик написал : Чтобы автомат успел сработать до того как узо сгорит.УЗО по току не сработает само,если это конечно не дифавтомат.
Насколько знаю (хотя не абсолютно уверен), в УЗО и автоматах на равный ток сами исполнительные контакты сделаны одинаково, во всяком случае у одного производителя. Соответственно и допустимые перегрузки у них одинаковые. Но дело даже не в этом. Контакты наиболее сильно страдают как раз при размыкании в момент отсечки. И если автомат срабатывает, а УЗО остаётся замкнуто, то контактам УЗО кагбэ пофиг, ну или почти.
7351 написал : УЗО, нормальных производителей, стоит намного дороже автомата, а УЗО для несинусоидальных нагрузок, типа "А", еще в два раза дороже - чисто, чтобы уменьшить нагрузку на контакты при отключениях, и увеличить срок службы УЗО.
Ну, разве что для такой перестраховки. Но это до того увлекательное занятие, и важно вовремя остановиться. :)
24.01.2012 в 14:31:39
чукча написал : и важно вовремя остановиться.
У меня просто "специфика" на работе. Строится очередной магазин, под нагрузку, например 20 кВт, потом (стандарт) аппетиты шефа растут, количество оборудования увеличивается в разы, при этом "эксплуататоры" считают нужным заменить только вводной автомат (я курирую только строительство). Уже два раза взрывались трехфазные счетчики от перегруза (экономим на трансформаторах тока :) ), один раз и считок разнесло в клочья :) Ампервольтметры (Lovato electric) я ставлю - только на них никто не смотрит - отсюда привычка в перестраховке :)
24.01.2012 в 20:40:26
7351 написал : Уже два раза взрывались трехфазные счетчики от перегруза (экономим на трансформаторах тока :) ), один раз и считок разнесло в клочья :)
Улыбнуло, представил физиономию того шефа :D
УЗО ставится на ступень выше АВ и только 30 мА. УЗО защищает Вас, а АВ защищает электропроводку от пожара.
25.01.2012 в 07:51:23
чукча написал : Аднака вопрос "а почему собсно и зачем?" так и не раскрыт.
чукча, я не электрик, читал и тоже пытаюсь это усвоить. "В зависимости от типа конструкции, устройства дифференциального тока (УЗО) подразделяются на ВДТ (без защиты от сверхтоков), АВДТ (со встроенным автоматическим выключателем) и БДТ (блоки дифференциального тока для обязательного соединения с автоматическим выключателем). Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ) ВДТ чувствительны не только к токам замыкания на землю. Они должны использоваться последовательно с модульным автоматическим выключателем или плавким предохранителем, который защищает их от потенциально разрушительных тепловых и динамических усилий любых сверхтоков. Эти устройства используются в системах, уже оборудованных модульными автоматическими выключателями, которые избирательно ограничивают прохождение определенной энергии." Вот как-то так, УЗО спасает Вас, но его надо защитить от токов КЗ, ДифАВ - защитит и Вас и себя и проводку. ИМХО.
25.01.2012 в 09:17:33
IgArt, вроде из этого никак не следует, что
IgArt написал : УЗО ставится на ступень выше АВ
Но вы ведь откуда-то это взяли и почему-то так решили. Вы можете сказать, откуда и почему?
25.01.2012 в 11:28:05
чукча написал : IgArt, вроде из этого никак не следует, что Но вы ведь откуда-то это взяли и почему-то так решили. Вы можете сказать, откуда и почему?
Взял с нашего форума, раздел ЭЛЕКТРИКА. "О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. Номинальный ток УЗО - это тот ток, который УЗО может длительно выдерживать без повреждения, так сказать, показатель "прочности" контактной системы УЗО. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:
25.01.2012 в 13:07:18
чукча написал : Аднака вопрос "а почему собсно и зачем?" так и не раскрыт.
УЗО расчитано на то что не будет работать и отключатся при токе больше своего максимально допустимого.А автоматик изначально сделан так что его контакты легко держат выключение при токе в десятки раз больше своего номинала.Потому если вы защитили УЗО на 25 ампер автоматом тоже на 25 ампер данный автомат будет легко и достаточно долго держать ток 27 ампер возможно и больше а для контактов УЗО это не очень желательно. Примерно такая идея,где то вроде и норма есть, вроде и читал но не уверен.
26.01.2012 в 10:46:26
Дома варил балкон аппаратом Linkor Semali ВД 200, проводка старая, да и вообще дом стоит на честном слове))), очень боялся, что не выдержит проводка, но не тут-то было.
Плавно варит, я очень был доволен! Покупал у производителей, было дешево, купил по совету друга. Нашел их на сайте. Кому интересно могу сбросить инфу об аппарате.
26.01.2012 в 18:57:25
johnlc написал : странный какой то у вас счетчик...
Интересно а что в нем странного ? Вроде на всех пишут от и до в амперах.И на вашем домашнем тоже, просто посмотрите внимательно.
29.01.2012 в 09:24:43
чукча написал : IgArt, вроде из этого никак не следует, что
Но вы ведь откуда-то это взяли и почему-то так решили. Вы можете сказать, откуда и почему?
Здравствуйте уважаемый товарищ Чукча . Немного не по теме так в у тему выбора инверторов Вы стали редко заглядывать .
Не могли бы Вы составить Ваш рейтинг инверторов украинского производства . Спасибо наперед . И если бы Вы покупали себе инвертор , что бы варить электродом ф3.2 в большинстве случаев . Но и запас как бы надо с расчетом что придется по мелочи варить электродом ф4 ( тип УОНИ ) . Денег много тратить жалко не потому что нет , а потому что на жизнь не сваркой зарабатываю .
Вариант был взять Эслву ВД-180И . Но начитался Ваших пёрл на велд ин юа , теперь вот думаю . Продавцы и производители говорят внесли значительный изменение и Элсва нынче не та , а много лучше . Атом тож апарат хорош , но молод и не испытан , рано его еще брать . Патон , тот что ВДИ-160Р , хорош больно зараза , но деньгу жалко , она с неба тож не падает . А сварка для хобби для быта только мне надо .
Спасибо за Ваше время .
27.02.2012 в 01:55:11
Что то в договоре,в деревне есть какая то запись о 2квт.Что это значит?Смогу ли я включать сварочный инвертор?Но ведь он поболее 2 квт.:confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу