16.02.2009 в 17:02:08
sansan21 написал : Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно...
У меня тоже стали закрадываться такие мысли... Сегодня вечером или завтра постараюсь отписаться по поводу Номинала автомата и сечения подводящего кабеля - кабель к плите по моему аллюминий.
16.02.2009 в 17:03:08
sansan21 написал :
- Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
Главное что б подводящий кабель держал больше того что держит атомат :)
16.02.2009 в 17:20:36
ABurov написал : Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВт
ABurov написал : Получается что автомат должен быть практически на 50А...
Автомат должен защищать не плиту, а кабель. При превышении рассчетной мощности на сечение кабеля у вас всего-навсего сработает автомат и вы выключите лишнюю комфорку. На практике в этом необходимости нет. Для соединения плиты с розеткой или коробкой возьмите 1-2 метра ( вам виднее ) провода ПВС 3х4.
16.02.2009 в 21:05:09
avmal написал : Автомат должен защищать не плиту, а кабель.
Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.
16.02.2009 в 21:07:53
Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.
16.02.2009 в 21:09:53
А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.
17.02.2009 в 11:16:18
ABurov написал : Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.
Это ПУЭ :).
ABurov написал : Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает. Можно посмотреть здесь
ABurov написал : А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта...
18.02.2009 в 09:14:36
sansan21 написал : А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает.
Сегодня вечером проверю - но мне кажется врятли больше 4кв.. Как же тогда они проводку делали - это "штатная" - по всему дому (а по моему и по всем аналогичным домам) - на все квартиры идет такой же как у меня кабель, от таких же как у меня 40А автоматов... Я посчитал - для сечения 6 квадратов нужен диаметр жилы 2,8мм - в принципе может они там есть... неплохо бы проверить.
sansan21 написал : В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта...
Не помню - вроде не было там такого. Помню что сказано, что провод должен быть жаростойким - так как задняя стенка нагреваеться может.
18.02.2009 в 09:58:08
sansan21 написал : У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой?
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает, это не общественная столовая!:o
18.02.2009 в 10:46:22
+у плиты обязательно есть блокировки. Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.
Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер. это 6,2 Квт. И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт. Как видим-никаких опасений.
18.02.2009 в 11:44:30
services написал : Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает, это не общественная столовая!
Это верно - но предусмотреть все-же надо - как говориться от дурака - хотя бы, что б на провод от щитка до розетки не пошла нагрузка больше максимально допустимой - тем же автоматом.. Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..
18.02.2009 в 11:46:29
azus6 написал : +у плиты обязательно есть блокировки. Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.
Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер. это 6,2 Квт. И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт. Как видим-никаких опасений.
Есть сомнения по этому поводу - в инструкции сказано, что присоединительная сеть должна быть на нагрузку 9,5кВт.
18.02.2009 в 13:19:14
services написал : Напугали человека!
ABurov написал : Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..
А мы где живем? В Швейцарии? Вон у Вас выходящий из автомата провод вроде как греется (на фото - изоляция почернела?), надо бы протяжку сделать - электрик из ДЭЗа давно был? Короче - вся цепь от щитка до плиты должна быть СБАЛАНСИРОВАНА, по сечениям проводов, по номиналам автоматов и клеммников. Тогда можно спать спокойно.
18.02.2009 в 13:41:07
sansan21 написал :
Согласен.
18.02.2009 в 13:42:22
А кстати кто-нибудь в курсе - земля для плит в таких домах (137 серия) настоящая или она где-то зануляется?