18.02.2009 в 09:14:36
sansan21 написал : А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает.
Сегодня вечером проверю - но мне кажется врятли больше 4кв.. Как же тогда они проводку делали - это "штатная" - по всему дому (а по моему и по всем аналогичным домам) - на все квартиры идет такой же как у меня кабель, от таких же как у меня 40А автоматов... Я посчитал - для сечения 6 квадратов нужен диаметр жилы 2,8мм - в принципе может они там есть... неплохо бы проверить.
sansan21 написал : В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта...
Не помню - вроде не было там такого. Помню что сказано, что провод должен быть жаростойким - так как задняя стенка нагреваеться может.
18.02.2009 в 09:58:08
sansan21 написал : У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой?
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает, это не общественная столовая!:o
18.02.2009 в 10:46:22
+у плиты обязательно есть блокировки. Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.
Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер. это 6,2 Квт. И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт. Как видим-никаких опасений.
18.02.2009 в 11:44:30
services написал : Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает, это не общественная столовая!
Это верно - но предусмотреть все-же надо - как говориться от дурака - хотя бы, что б на провод от щитка до розетки не пошла нагрузка больше максимально допустимой - тем же автоматом.. Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..
18.02.2009 в 11:46:29
azus6 написал : +у плиты обязательно есть блокировки. Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.
Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер. это 6,2 Квт. И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт. Как видим-никаких опасений.
Есть сомнения по этому поводу - в инструкции сказано, что присоединительная сеть должна быть на нагрузку 9,5кВт.
18.02.2009 в 13:19:14
services написал : Напугали человека!
ABurov написал : Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..
А мы где живем? В Швейцарии? Вон у Вас выходящий из автомата провод вроде как греется (на фото - изоляция почернела?), надо бы протяжку сделать - электрик из ДЭЗа давно был? Короче - вся цепь от щитка до плиты должна быть СБАЛАНСИРОВАНА, по сечениям проводов, по номиналам автоматов и клеммников. Тогда можно спать спокойно.
18.02.2009 в 13:41:07
sansan21 написал :
Согласен.
18.02.2009 в 13:42:22
А кстати кто-нибудь в курсе - земля для плит в таких домах (137 серия) настоящая или она где-то зануляется?
18.02.2009 в 13:52:41
Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление. Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.
18.02.2009 в 13:55:35
Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских---это были механические и электромеханические блокировки. В современных --возможно , электронные. +каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.
18.02.2009 в 14:14:57
2azus6 При условии, что плиту проектировали и собирали не дураки. Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли. В своей плите (Индезит польской сборки), когда менял подводящий кабель, обнаружил, что у штатного кабеля провод "земли" был зажат поляками в клемме за изоляцию. Медный "хвостик" аж позеленел за 5 лет эксплуатации...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу