19.02.2009 в 11:15:51

ЭлК написал : Могу я поставить только одно УЗО 63А 30мА четырёхполюсное после счётчика

Конечно можно, только при любой утечке Вы останетесь без света. Как минимум при таком подключении в параллель с общим УЗО на 30мА ставят диф.автомат 10-16А/30мА для холодильника.

ЭлК написал : А как же противопожарное УЗО?

Противопожарное УЗО ставят, если далее идёт кабель к Щиту/Нагрузке не защищённой больше ни каким УЗО.

0
ЭлК
ЭлК
Новичок

Регистрация: 14.01.2009

Киев

Сообщений: 34

19.02.2009 в 13:42:20

для LAV Выходит,если не ставить противопожарное УЗО,нужно и вар.пов-сть ставить под защиту обычного УЗО(30мА)?Все остальные цепи поставил под отдельные УЗО(см.рис.) 1.Если нужно,то можно ли подключить автомат ,защищающий вар.пов-сть к УЗО,защищающему водогрей? 2.Я так понимаю,любое УЗО у меня защищено от превышения тока входным автоматом на 50А,поэтому сумма номиналов отходящих после УЗО автоматов может быть и больше 63А?

Спасибо

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.02.2009 в 13:57:57

ЭлК написал : 1.Если нужно,то можно ли подключить автомат ,защищающий вар.пов-сть к УЗО,защищающему водогрей?

да можно.

ЭлК написал : 2.Я так понимаю,любое УЗО у меня защищено от превышения тока входным автоматом на 50А,поэтому сумма номиналов отходящих после УЗО автоматов может быть и больше 63А?

Правильно поняли!

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.02.2009 в 17:19:22

2ЭлК
Мда... хорошая мощность на квартиру выделенна.... На 16 кВт водонагреватель - 4кв и 25А впритык. Может 6 кв и 32А, а больше 16-ти он всё-равно не скушает, зато автомат зужжать не будет.... Насчёт автоматов 1+Н, это наверно 1-но модульные? Кто производитель? Где брать будете?

0
ЭлК
ЭлК
Новичок

Регистрация: 14.01.2009

Киев

Сообщений: 34

19.02.2009 в 22:28:09

Smily написал : 4кв и 25А впритык.

по нормам для 4 мм.кв длительно допустимый ток для моего 5-жильного кабеля 27А.Надеюсь,автомат не будет жужжать.А кабель уже проложен:)

Smily написал : Насчёт автоматов 1+Н, это наверно 1-но модульные? Кто производитель? Где брать будете?

Да,одномодульные-здесь вычитал,что есть такие у Легранда.Я уже бросал клич в посте №9,но никто не отозвался:swoon Может,Вы,как земляк посоветуете- где?Буду благодарен:)

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.02.2009 в 13:55:49

ЭлК написал : Может,Вы,как земляк посоветуете- где?

Нигде. Может ситуация изменилась, но год назад Легранд из попросту не ввозил. Даже под заказ через диллеров. Нет сертификата, и не хотят сертифицировать, т.к их никто не покупает и даже не спрашивают.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 14:38:30

Если устроит по цене Шнейдер Электрик:

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.02.2009 в 14:41:44

LAV написал : Если устроит по цене Шнейдер Электрик:

Та-же самая картина. Их не ввозят, т.к они не сертифицированы, а не сертифицируют, т.к их никто не спрашивает. Манагеры - правят миром :( Кстати, есть китай, типа АСКО или Э некст. Но ими я даже не интересовался.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 14:44:33

Smily написал : Та-же самая картира.

Что-же у Вас элита ставит, или дип.почтой пересылают?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.02.2009 в 14:54:17

LAV написал : Что-же у Вас элита ставит, или дип.почтой пересылают?

Просто 1+N - не пользуется спросом. Зачем ввозить товар, который никто не покупает?

0
ЭлК
ЭлК
Новичок

Регистрация: 14.01.2009

Киев

Сообщений: 34

22.02.2009 в 13:18:32

для Smily

Нашёл всё-таки!!:clapping Правда,на заказ-по предоплате-будут через 4 недели. Если интересно -обращайтесь,подскажу-где..