что то я запутался. никак не могу понять сколько держит кабель сб-70. по какой таблице его смотреть? подскажите кто знает :cool:

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

17.02.2009 в 21:18:22

точнее: кабель сб 3*70.
вроде таблица: Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле.

это и есть сб??

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

17.02.2009 в 21:22:17

а если провод в траншее то это типа в трубе?? или открыто??

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.02.2009 в 21:33:52

Вам сюда :)

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.02.2009 в 21:35:31

одуванчик написал : а если провод в траншее

... то это типа в земле.

одуванчик написал : это и есть сб??

Он.

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

17.02.2009 в 21:45:16

по ссылке получается таблица 5 и значение силы тока =285А. хотелось бы больше..

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

17.02.2009 в 21:52:18

Т.е мощность увеличить... тут либо кабель перекладывать, либо реконструировать ТП и напряжение поднимать.. Испытания КЛ нужны, однако...

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.02.2009 в 21:53:41

Всем хочется. Перегрузка кабеля-высыхание изоляции-пробой (между фазами или на землю) - поиск места повреждения - земляные работы - ремонт кабеля. 3-х жильный для сети 0,4 кВ ??? А N-проводник? По свинцу? :D

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

17.02.2009 в 22:24:51

по документу трёхжилка. по факту нуль есть. сечение непонятное :) если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

17.02.2009 в 22:32:45

тут вообще непонятки. на мощность 400 ква кабель 3"70 :cool:

0
Вложение
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.02.2009 в 22:51:11

одуванчик написал : 400 ква

Это мощность установленного трансформатора.

одуванчик написал : по факту нуль есть. сечение непонятное

Этот факт очень нужно проверить. При неравномерности нагрузки напряжение будет "плавать" в непредсказуемых пределах. Если этот "неизвестный" ноль где-либо потеряется то у Вас возможен эффект в народе называемый "опять эти .......(цензура) электрики две фазы подали, у меня ......(цензура) вся техника .....(цензура) накрылась" :a

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.02.2009 в 22:55:18

одуванчик написал : если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?

Максимально приближенный к этой цифре. Т.е. или 250А, или 315А, или автоматический выключатель с регулируемой уставкой.

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

17.02.2009 в 23:06:07

400 ква проходит и по справке на мощность. только вот взять эту мощность без прокладки нормального кабеля видимо не получится..

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

18.02.2009 в 09:01:50

Совершенно с Вами согласен. Кабель должен быть 4-х жильный и , желательно, с равными жилами (не 3+1) В Вашем случае для мощности в 400 кВа ток будет равен 608 А, выбор сечения по току - 2 кабеля СБ 4х95мм (310 А- каждый), но также надо знать длину кабеля что бы определить падение напряжения в кабеле. Для такой мощности уже вполне можно задуматься о строительстве своего ТП. Т.к. при таких токах потери в кабеле могут достичь 10% и более.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

18.02.2009 в 10:07:47

Если не ошибаюсь СБ3х70 - это высоковольтный кабель, давно не занимаюсь этим пэтому многое и забыл. Насколько помню, у меня на подстанции ввод был АСБ 3х210 (люминиевые жилы). Это кабель для изолированной нейтрали, а это как раз 6/10 кВ (я не беру шахты к расмотрению) Так что , мне кажется тут ошибка в подборе кабеля.

одуванчик написал : по документу трёхжилка. по факту нуль есть.

тем более что Вы так пишите - мне кажется что наименование ставили от балды

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ