17.02.2009 в 21:14:44
что то я запутался. никак не могу понять сколько держит кабель сб-70. по какой таблице его смотреть? подскажите кто знает :cool:
17.02.2009 в 21:18:22
точнее: кабель сб 3*70.
вроде таблица:
Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле.
это и есть сб??
17.02.2009 в 21:22:17
а если провод в траншее то это типа в трубе?? или открыто??
17.02.2009 в 21:35:31
одуванчик написал : а если провод в траншее
... то это типа в земле.
одуванчик написал : это и есть сб??
Он.
17.02.2009 в 21:45:16
по ссылке получается таблица 5 и значение силы тока =285А. хотелось бы больше..
17.02.2009 в 21:52:18
Т.е мощность увеличить... тут либо кабель перекладывать, либо реконструировать ТП и напряжение поднимать.. Испытания КЛ нужны, однако...
17.02.2009 в 21:53:41
Всем хочется. Перегрузка кабеля-высыхание изоляции-пробой (между фазами или на землю) - поиск места повреждения - земляные работы - ремонт кабеля. 3-х жильный для сети 0,4 кВ ??? А N-проводник? По свинцу? :D
17.02.2009 в 22:24:51
по документу трёхжилка. по факту нуль есть. сечение непонятное :) если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?
17.02.2009 в 22:32:45
тут вообще непонятки. на мощность 400 ква кабель 3"70 :cool:
17.02.2009 в 22:51:11
одуванчик написал : 400 ква
Это мощность установленного трансформатора.
одуванчик написал : по факту нуль есть. сечение непонятное
Этот факт очень нужно проверить. При неравномерности нагрузки напряжение будет "плавать" в непредсказуемых пределах. Если этот "неизвестный" ноль где-либо потеряется то у Вас возможен эффект в народе называемый "опять эти .......(цензура) электрики две фазы подали, у меня ......(цензура) вся техника .....(цензура) накрылась" :a
17.02.2009 в 22:55:18
одуванчик написал : если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?
Максимально приближенный к этой цифре. Т.е. или 250А, или 315А, или автоматический выключатель с регулируемой уставкой.
17.02.2009 в 23:06:07
400 ква проходит и по справке на мощность. только вот взять эту мощность без прокладки нормального кабеля видимо не получится..
18.02.2009 в 09:01:50
Совершенно с Вами согласен. Кабель должен быть 4-х жильный и , желательно, с равными жилами (не 3+1) В Вашем случае для мощности в 400 кВа ток будет равен 608 А, выбор сечения по току - 2 кабеля СБ 4х95мм (310 А- каждый), но также надо знать длину кабеля что бы определить падение напряжения в кабеле. Для такой мощности уже вполне можно задуматься о строительстве своего ТП. Т.к. при таких токах потери в кабеле могут достичь 10% и более.
18.02.2009 в 10:07:47
Если не ошибаюсь СБ3х70 - это высоковольтный кабель, давно не занимаюсь этим пэтому многое и забыл. Насколько помню, у меня на подстанции ввод был АСБ 3х210 (люминиевые жилы). Это кабель для изолированной нейтрали, а это как раз 6/10 кВ (я не беру шахты к расмотрению) Так что , мне кажется тут ошибка в подборе кабеля.
одуванчик написал : по документу трёхжилка. по факту нуль есть.
тем более что Вы так пишите - мне кажется что наименование ставили от балды
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ