одуванчик написал : если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?
Максимально приближенный к этой цифре. Т.е. или 250А, или 315А, или автоматический выключатель с регулируемой уставкой.
17.02.2009 в 22:55:18
одуванчик написал : если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?
Максимально приближенный к этой цифре. Т.е. или 250А, или 315А, или автоматический выключатель с регулируемой уставкой.
17.02.2009 в 23:06:07
400 ква проходит и по справке на мощность. только вот взять эту мощность без прокладки нормального кабеля видимо не получится..
18.02.2009 в 09:01:50
Совершенно с Вами согласен. Кабель должен быть 4-х жильный и , желательно, с равными жилами (не 3+1) В Вашем случае для мощности в 400 кВа ток будет равен 608 А, выбор сечения по току - 2 кабеля СБ 4х95мм (310 А- каждый), но также надо знать длину кабеля что бы определить падение напряжения в кабеле. Для такой мощности уже вполне можно задуматься о строительстве своего ТП. Т.к. при таких токах потери в кабеле могут достичь 10% и более.
18.02.2009 в 10:07:47
Если не ошибаюсь СБ3х70 - это высоковольтный кабель, давно не занимаюсь этим пэтому многое и забыл. Насколько помню, у меня на подстанции ввод был АСБ 3х210 (люминиевые жилы). Это кабель для изолированной нейтрали, а это как раз 6/10 кВ (я не беру шахты к расмотрению) Так что , мне кажется тут ошибка в подборе кабеля.
одуванчик написал : по документу трёхжилка. по факту нуль есть.
тем более что Вы так пишите - мне кажется что наименование ставили от балды
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.02.2009 в 20:25:00
Ким написал : Это кабель для изолированной нейтрали, а это как раз 6/10 кВ (я не беру шахты к расмотрению)
В шахтах тоже система с изолированной нейтралью.
19.02.2009 в 00:39:16
Elden написал : В шахтах тоже система с изолированной нейтралью.
Я же не зря написал
Ким написал : ...(я не беру шахты к расмотрению)...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу