20.02.2009 в 10:35:20

sergey_sav написал : Только об этом я и пытался Вам намекнуть

О чём? Видимо мы не поняли друг-друга. Я за то, что-бы через УЗО подключать ВСЕХ эл.потребителей. Пример: Эл.плита без УЗО (по закону можно) через 0,4м или почти вплотную мойка из нержи. Плавный пробой фазы на корпус эл. плиты с током 20А - и ни какого срабатывания автомата защиты, и хозяйка в процессе готовки одной рукой борщ мешает, другой кран закрывает.
Грусно всё это. Доп. для меня вообще Большой вопрос: понятие стационарный прибор подключенный через розетку

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.02.2009 в 10:43:40

LAV написал : Видимо мы не поняли друг-друга.

Отчего же не поняли? Поняли прекрасно. А я за разумность в применении УЗО. Если бюджет позволяет, то вперёд - на каждую точку УЗО... и можно не смотреть на документы, ибо принятое решение не противоречит им. Кроме случаев, когда применение диф. защиты прямо запрещено. (Такое тоже есть) Не знаю, что такое "плавный пробой фазы на корпус"...:o Но подключение всех проводящих поверхностей к СУП (ДСУП) спасёт от неприятных ощущений в описанном Вами случае. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 10:53:47

sergey_sav написал : А я за разумность в применении УЗО. Если бюджет позволяет

Вот это мне и не понятно. Малый бюджет - одно УЗО на всё, есть средства - хоть на каждую группу. А то получается на розетку в ванной для стиралки Узо поставь, а на остальное плевать. Я не хочу ни кого обижать, но это не моя логика.

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

20.02.2009 в 11:05:58

KIRILL.Z написал : на комнату (комп,телевиз,кондиц,) розетки пустить провод 3*2.5 .

на кондиционер отдельно линию тянуть,пусковые токи-просадка напряжения

KIRILL.Z написал : А на кухню в рабочую зону ( чайник, микроволн, стиралка,телевиз, холодильн)

впритык получается

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.02.2009 в 11:06:14

2 LAV Одно УЗО на всё, что нередко встречается в типовых проектах, полная бяка.:o Ибо потребителю очень не комфортно жить в таких условиях... при утечке на какой либо розеточной линии он остаётся и без силы и без света. А далее можно включать логику... пока можно, ибо противник "логических умозаключений" пока в отпуске...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 11:26:09

sergey_sav написал : пока в отпуске...

А я болею, но в понедельник на работу;) .

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

20.02.2009 в 13:14:16

KIRILL.Z написал : Решил на комнату (комп,телевиз,кондиц,) розетки пустить провод 3*2.5 .. 10розеток!! по 2-3 в углах комнаты!!... А на кухню в рабочую зону ( чайник, микроволн, стиралка,телевиз, холодильн) тоже 3*2.5 своя линия и автомат!! Правильно ли сделал и какие автоматы ставить на кухню комнату?

Вполне нормальный вариант. Только розетки шлейфом не соединять. Внутри одной группы розеток можно, но каждую группу - отдельным отводом от линии.

Автоматы на 20 ампер, если провод качественный и лежит в штукатурке (а не в гофре, или в воздухе), то на 25А. Через теплоизоляцию, швы с пенкой провод не прокладывать. Иначе макс нагрузка получится порядка 3 ампер ...

УЗО лучше 2 штуки: одно на кухонную технику и стиралку, второе на все остальное (включая _все_ освещение).

0