Сразу скажу - поиск делал, много читал. но однозначного ответа не получил. подключаем накопительную водогрейку. От стояка идет разводка трубами рехау (полипропилен), далеее, что на виду "сделать красиво" подключение к бойлеру идет медной трубой. между бойлером и трубой имеется "родная" диэлектрическая вставка. Сам бойлер будет выведен напрямую к своему дифавтомату + к шине PE в коробке. в стояке имеется КУП. в домеTN-С-S (новостройка). Вопрос - нужно ли этот медный сегмент землить и куда - в КУП или через нагреватель к PE?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

19.02.2009 в 00:20:32

MIB написал : Сам бойлер будет выведен напрямую к своему дифавтомату + к шине PE в коробке

К шине РЕ в какой ещё коробке? Рядом с дифом в ЭТОМ же шкафу есть РЕ подключай к ней.

MIB написал : Вопрос - нужно ли этот медный сегмент землить и куда - в КУП или через нагреватель к PE?

в КУП В новостройке уже в стояке только TN-S. Посмотри в этажном шкафу там должно быть голубой и жёлто-зелёный раздельные проводники.