Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

19.02.2009 в 22:36:06

#1042624

Не знаю в каком разделе создавать тему. Вроде сюда.

В общем сильно греется сабж. Сам электромагнит. Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное. Это нормально для клапанов или нет?

Клапан отсекает газ при сигнале от газоанализатора в бойлерной.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.02.2009 в 23:20:47

#1042707

Надо смотреть характеристики питания клапана и сравнить с тем что на него подаётся. Посмотреть в паспорте на клапан рабочую температуру.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

19.02.2009 в 23:50:25

#1042769

220V подается и принимается им. В паспорте t есть только рекомендованные окружающего воздуха (-30+40).

0
Аватар пользователя
petrkirov

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

20.02.2009 в 00:13:47

#1042792

В общем сильно греется сабж. Сам электромагнит. Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное. Это нормально для клапанов или нет

Причина перегрева может быь следующая:

Повышенное напряжение в сети Межвитковое замыкание Наличие зазора в магнитопроводе

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

20.02.2009 в 00:19:30

#1042802

Выходит в любом случае в ремонт? Это на неделю оставить здание без отопления ...

И чем грозит позиция "оставить всё как есть"?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 09:10:09

#1043003

helper2008 написал : Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное

Рука не терпит (у каждого по разному) от 45 и выше. Лучше замерить Т. Как правило рабочей Т считается до 80градусов.

0
Аватар пользователя
Alex-Kid

Местный

Регистрация: 14.02.2009

Серпухов

Сообщений: 67

20.02.2009 в 14:35:43

#1043477

helper2008 написал : В общем сильно греется сабж

Гудит?Раньше грелся?

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

20.02.2009 в 21:13:13

#1044038

Сегодня померил t. 74-76 градусов по С. Не гудит. Как раньше себя он вел не знаю. Не было дело вставать на стул и касаться его ...

0
Аватар пользователя
Alex-Kid

Местный

Регистрация: 14.02.2009

Серпухов

Сообщений: 67

21.02.2009 в 14:16:28

#1044726

helper2008 написал : Сегодня померил t. 74-76 градусов по С.

Многовато однако,мож и короткозамкнутые витки образовались,чьё производство-то клапан? Вообще-то есть такой приборчик-анализатор короткозамкнутых витков..

0
Аватар пользователя
Dmitriy_840

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 731

21.02.2009 в 16:53:47

#1044873

2Alex-Kid
Сопротивление измерь.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.02.2009 в 20:35:10

#1045118

На паспорте завод изготовитель не обозначен. Только дата выпуска: 7.12.01

Как измерить сопротивление? И что за приборчик?

0
Аватар пользователя
Alex-Kid

Местный

Регистрация: 14.02.2009

Серпухов

Сообщений: 67

22.02.2009 в 09:21:05

#1045688

helper2008 написал : Как измерить сопротивление?

Прежде чем что-то там мерить,надо знать с чем сравнивать.Вот что про них пишут в инете: http://www.armagaz.ru/item.php?pid=11&sid=33&gid=350 Там есть такой параметр как потребляемая мощность,пляшите от него,измерьте потребляемый ток амперметром переменного тока,результат помножьте на напругу в сети(220в?-кстати там именно 220в или может побольше?)Сравните данные потребляемой мощности с паспортными,если есть существенная разница-что делать дальше вы знаете...

0
Аватар пользователя
marooned77

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Москва

Сообщений: 11

16.10.2011 в 18:58:39

#2662419

Такой же клапан, у меня и у соседей. Проверял сам: одинаково горячие, рукой с трудом можно проверить. Мастери из мосгазной конторы успокоил, что мол все у всех так, мол им так положено. Если у него потребляемая мощность до 75ВА, то его высокая температура, похоже, норма: потрогай-ка 75вт лампочку :)

0
Аватар пользователя
sim220

Местный

Регистрация: 13.05.2007

Брянск

Сообщений: 18

07.08.2018 в 23:17:39

#6394478

У этого клапана потребление около 45 Вт.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий