Здравствуйте!

Поэтапно делаю ремонт в квартире уже несколько лет, вроде заканчиваю. Провода не кинуты только на ванну + туалет.

Вот схема электрощитка. Оцените, нормально?

Проводка везде медь, свет объединен с розетками по помещениям.

На вход ставлю ВВГ 3х4 ... поставил бы 3х6, но в этажном щитке провод после рубильника до счеткива алюминиевый 4мм2.

Меня интересуют в первую очередь "косяки", вдруг что-то радикально неправильно.

Спасибо.

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 11:15:26

oleg_kazan написал : Меня интересуют в первую очередь "косяки", вдруг что-то радикально неправильно

Видимо забыли подрисовать нейтраль через диф. автомат 3 группы. В остальном схема работоспособна. Желательно увеличить количество групп. Водогрей отдельно, стиралка отдельно, розетка для фена отдельно и подальше от ванны, чтобы небыло возможности сушить волосы лёжа или стоя в ванной. Дети об этом не знают, а фен будет на видном месте.

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

20.02.2009 в 11:38:31

oleg_kazan написал : На вход ставлю ВВГ 3х4 ... поставил бы 3х6, но в этажном щитке провод после рубильника до счеткива алюминиевый 4мм2.

им заменить провода в стояке будет легче чем Вам - сейчас модно делать "капитальный ремонт" дома по частям - то трубы заменят, то стояки... ставьте 3х6

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.02.2009 в 13:49:59

oleg_kazan написал : Поэтапно делаю ремонт в квартире уже несколько лет, вроде заканчиваю. Провода не кинуты только на ванну + туалет.

Однако...

0

in my humble opinion

dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

20.02.2009 в 17:08:30

SergeyE написал : ставьте 3х6

+100

0
oleg_kazan
oleg_kazan
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Казань

Сообщений: 16

20.02.2009 в 21:00:54

Спасибо за поправки и пояснения.

Количество групп увеличил бы, но думаю - нецелесообразно. И так гораздо лучше, чем было, да и штробить под лишний провод слишком уж геморно. Сейчас 2 провода по полтора квадрата люминя как-то квартиру тянут.:confused:

Входной действительно кину 6х3.

Kvost, не волнуйтесь, до ванной с туалетом не бросил новую проводку - медь, а старая то присутствует. Жить можно :)

Вот, осталось 2-3 вопроса.

  1. Проводку в кирпичных домах таки принято кидать на каком расстоянии от потолка? Я сейчас прокидываю по старой проводке - примерно 20-25 см. от потолка - 3-й шов в кипричной кладке сверху. Строили то инженеры, не строители.

  2. На какой высоте крепить щиток? У меня пластиковый на 12 модулей. Склоняюсь где-то на 160-170 см от пола.

  3. Автоматы, ДИФ-ы какие брать? Интересует тип. ABB не потяну, но и самые дешевые брать не хочу. Merlin Gerin ничего так, пойдет?

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.02.2009 в 21:44:59

  1. Более типично 15 см, но если у вас уже есть штрабы от старой проводки - то используйте их. Хорошо также составить обмерочный чертеж стен, где проложены кабели.
  2. Абсолютно правильно, прямо на уровне глаз человека среднего роста.
  3. Так ведь Merlin Gerin подороже будет, чем ABB. Для оптимизации расходов возьмите качественное вводное УЗО 40А/30мА + автомат того номинала, что вам разрешен. А дифавтомат 10мА на ванную - можно и недорогой ИЭК (в любом случае он будет продублирован вводным УЗО).
0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.02.2009 в 22:02:33

evgenygrig написал : А дифавтомат на ванную - можно и недорогой ИЭК (в любом случае он будет продублирован вводным УЗО).

На ванную надо 10мА, а противопожарное от 30мА. Стремно.

oleg_kazan написал : Интересует тип. ABB не потяну, но и самые дешевые брать не хочу. Merlin Gerin ничего так, пойдет?

ABB на 20-30% дороже (интересно почему), а Мерлин Джерин Мульти 9 в одну цену с Легранд. ИМХО, переплачивать нет смысла.

0

in my humble opinion

LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.02.2009 в 22:44:01

Kvost написал : Мерлин Джерин Мульти 9 в одну цену с Легранд

На всякий случай даю вырезки из каталога Merlin Gerin - это Шнейдер Электрик. Если будут предлагать автоматы С45 - это подделка. В Россию таких не возят.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.02.2009 в 23:20:52

oleg_kazan написал : Количество групп увеличил бы, но думаю - нецелесообразно.

Как раз, целесообразно. Ибо две группы под автоматами 25А будут работать на предельном для кабеля режиме. Лучше разделить каждую на две по 16А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

oleg_kazan
oleg_kazan
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Казань

Сообщений: 16

21.02.2009 в 16:29:57

sergey_sav написал : Как раз, целесообразно. Ибо две группы под автоматами 25А будут работать на предельном для кабеля режиме. Лучше разделить каждую на две по 16А.

Сейчас у меня самая большая проблема - как развести провод и скомутировать в коробках. Не хочется их на стенах ляпать в большом количестве.

Поэтому не увеличиваю количество провода и групп, но немножко меняю схему:

  1. группа - Стиралка + Водогрей 20-30 литров (использование 2 недели в сезоне летом)
  2. группа - 2 спальни, где максимальные нагрузки - это обогреватель и фен + свет и вентиляция туалета и ванной.
0