ЗамПоТех
ЗамПоТех
Новичок

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 25

21.02.2009 в 12:41:42

Долго искал на форуме и в сети, но не нашел прямых ответов на свои вопросы, поэтому просьба кто имеет опыт - подсказать как будет правильно.

  В общем ситуация такая, есть двухэтажный дом, хочется самому собрать систему отопления (руки на месте, голова тоже) – электрокотел, радиаторы с терморегуляторами, двухтрубная система. Внизу одна большая ветка –  4 радиатора 24м, и 2 радиатора по отдельности (две небольшие отдельные ветки) – радиатор в санузел – 2м и на кухню – 8м. На втором этаже три радиатора – две ветки: большая 2 радиатора - 12м, малая 1 радиатор -7м.
   1. Вопрос балансировки – сделать все на тройниках – будет работать? 
   2. Или поставить коллекторные гребенки с регулировкой по обратке и балансировать систему кранами?
   3. Тогда как подводить 2-й этаж, может отдельно каждую ветку?
   4. На котле нет группы безопасности (Скат 9k Proterm) – что лучше сделать – поставить байпас (или группу безопасности в сборе) рядом с котлом или на конечных радиаторах самых длинных веток наверху и внизу (типа мультифлекс с байпасом)? Хватит? Или еще какие прибамбасы нужны?

В общем выручайте, а то мозг закипает.

План местности:

0
Вложение
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

21.02.2009 в 14:06:15

  1. Я бы не заморачивался с двухтрубкой, а сделал однотрубкой со стояками. У Вас очень сильно разные ветки получаются, отбалансировать будет очень сложно. А так три стояка и никаких проблем. По паре батарей на стояк, это просто без проблем будет работать. Максимум, что понадобиться, так это термоголовки на батареях второго этажа, если в спальнях будет жарко. Но личный опыт подсказывает, что из-за потерь через перекрытия в верхних комнатах будет прохладней, чем на 1 этаже.
  2. Группа безопасности ставится прямо рядом с котлом. Самое главное там это предохранительный клапан, чтобы при закипании котла давление стравливалось. Где ставить подпидку и воздухоотводчик не сильно принципиально. Я у себя поставил воздухоотводчик автоматический в верхней точке системы на чердаке. Слить / залить систему элементарно. Воздухоотводчик автоматический в режиме слива работает как клапан забора воздуха, что ускоряет слив. Только ставить надо не дешевое г-но для батарей, а дорогой профессиональный отводчик с резьбой на 3/4".
0
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

21.02.2009 в 14:14:36

коллекторная или нет (в вашем случае) зависит от выбранного материала труб и состояния на данный момент пола.... а группу безопасности надо поставить...

0
ЗамПоТех
ЗамПоТех
Новичок

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 25

21.02.2009 в 15:05:11

Сан-Сан Материал труб пока не решил или ПП 25 или шитый полиэтилен 20. Склоняюсь больше к PEXу. Монтаж проще делать будет. Состояние пола - в каком смысле? Пол уже сделан, не стяжка, доска. dmvt1 Да просто именно хочется покруче чтоб было с регуляторами, если отбалансировать принципиально возможно за день или два, то я готов. Я же не профи - мне это просто интересно еще. Главное какая схема лучше, чтобы терморегуляторы на всех батареях отрабатывали. Группу безопасности поставлю, спасибо за совет. Насчет воздухоотводчика тоже, подпитка на котле уже есть.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

21.02.2009 в 17:14:07

ЗамПоТех написал : Пол уже сделан, не стяжка, доска.

коллектор-отпал...?!! или по стенам планируете!?:)
при вашем кол-ве радиаторов (конвекторов) нет смысла заморачиваться с балансировкой... прижимаете выходной кран на каждой батарее и всё...(при не коллекторном исполнении)

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.02.2009 в 17:34:18

ЗамПоТех Чем меньше колец в системе, тем лучше она работает и легче её балансировать. Если нет возможности уменьшить количество колец, тогда надо постараться сделать их как можно равнозначнее.

ЗамПоТех написал :

  1. Вопрос балансировки

Проще всего поставить терморегуляторы на каждую батарею.

ЗамПоТех написал :

  1. Или поставить коллекторные гребенки

Позволяет максимально сравнять кольца по нагрузке, но увеличивает расход материала.

ЗамПоТех написал :

  1. На котле нет группы безопасности

Судя по вашей схеме и вопросам, система предполагается закрытая, а на неё группа безопасности обязательна.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.02.2009 в 17:45:58

ЗамПоТех написал : Материал труб пока не решил или ПП 25 или шитый полиэтилен 20.

ПП для последовательной схемы, полиэтилен для коллекторной.

ЗамПоТех написал : Пол уже сделан,

Коллекторную схему, обычно делают по полу, до отделки.

ЗамПоТех написал : Главное какая схема лучше,

Это всё ровно, что спросить; что вкуснее, суп или каша.

0
ЗамПоТех
ЗамПоТех
Новичок

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 25

21.02.2009 в 18:15:41

ty-lev написал : Чем меньше колец в системе, тем лучше она работает и легче её балансировать. Если нет возможности уменьшить количество колец, тогда надо постараться сделать их как можно равнозначнее.

Согласен, сейчас думаю как сделать три ветки по 3 радиатора. Дом почти доделан, сложности в общем с прокладкой труб. То что рисовал - так проще с прокладкой, но прийдется от этой схемы отказаться, факт. Гребенки с регулирующими кранами по обратке. На всех радиаторах термоголовки. Материал - PEX или МП( если в открытой проводке - этот форму держит лучше), но еще подумать надо.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

21.02.2009 в 18:19:30

ЗамПоТех написал : если в открытой проводке

по наружи медь или ПП (армированный) ......

0
ЗамПоТех
ЗамПоТех
Новичок

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 25

21.02.2009 в 19:01:55

Сан-Сан написал : Цитата: Сообщение от ЗамПоТех если в открытой проводке

по наружи медь или ПП (армированный) ......

Ну типа где короба применить, чтобы укрыть, есть надежда - стены гипсокартон - в них упрятать. Это еще в процессе обмозговывания.:cool:

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

21.02.2009 в 19:33:02

ЗамПоТех написал : стены гипсокартон - в них упрятать

предпочитаю ВСЕ трубы убирать.... в пол, стену, под подвесным потолком... разводку делаю ПП за 6-7 лет нареканий не было

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу