Подскажите по моей проблеме.В квартирном щитке горе-электрик подключил электрический духовой шкаф(3,5кВт) не к автомату ,а на прямую к УЗО 40А.Можно ли так делать?
24.02.2009 в 21:19:28
Подскажите по моей проблеме.В квартирном щитке горе-электрик подключил электрический духовой шкаф(3,5кВт) не к автомату ,а на прямую к УЗО 40А.Можно ли так делать?
24.02.2009 в 21:58:49
Мирумир написал : духовой шкаф(3,5кВт) не к автомату ,а на прямую к УЗО 40А.Можно ли так делать?
Только к УЗО (1 вид защиты) нельзя. нет защиты от КЗ и перегрузки. К Диф. автомату можно(3 вида защиты).
24.02.2009 в 22:01:44
2LAV
Сам автомат то стоит в щитке,именно для духовки.Может можно кабель от розетки духовки подключить к автомату,а сам автомат подключить к узо?
24.02.2009 в 22:27:06
Мирумир написал : можно кабель от розетки духовки подключить к автомату,а сам автомат подключить к узо?
Можно. Главное: номинал УЗО должен быть равен или выше автомата и сечение провода должно соответствовать номиналу автомата.
24.02.2009 в 22:30:47
2LAV
Провод 2,5мм,автомат 16А,УЗО 40А.
Каким проводом лучше соединять УЗО и Автомат?
25.02.2009 в 10:02:28
Мирумир написал : Провод 2,5мм,автомат 16А,УЗО 40А. Каким проводом лучше соединять УЗО и Автомат?
2,5мм.кв. лучше гибким (удобней работать).
26.02.2009 в 19:02:32
evgenygrig написал : Делайте 1 ввод максимально доступной вам мощности.
LAV написал : У Вас газовая плита и одного ввода на 32-40А более чем достаточно.
avmal написал : .
Доброго времени суток! По поводу замены автоматов и проброски нового ввода в квартиру обратился в энергосбытовую компанию, они отправили мой запрос в свою подрядную организацию. Пришел человек, узнал что я хочу сделать, посмотрел щиток и пообщался со мной. В результате я узнал следующее:
Господа консультанты, что скажете по поводу всего написанного?
Еще вопрос по схеме. Надо ли ставить УЗО на розетки/свет в комнатах и на водогрей, если он будет спрятан в шкафу?
28.02.2009 в 14:47:35
1) Странно. Очень странно. Ну пусть делают 2 ввода по 32А. 2) Вы правы. Если хилый ноль отгорал уже дважды, то делать зануление нельзя. УЗО будет работать в любом случае. Проводку делайте 3-проводной, но в розетках заземление не подключайте. 3) Автомат 2р на ХХ Ампер - сколько разрешат энергетики и сколько укажут в "бумаге" (Акте о замене ввода). 4) УЗО на розетки и водогрей ставить надо. Собственно, в схеме у вас УЗО уже стоит.
01.03.2009 в 09:54:14
evgenygrig написал : Автомат 2р на ХХ Ампер
Автомат перед счетчиком они могут поставить только на 40А. А ведь после счетчика у меня два автомата по 32А. Может лучше выключатель нагрузки на 50А? Или все-таки автомат?