Каким проводом делается разводка в щитке? Я пока с ВВГ зачищаю внешнюю изоляцию и использую отдельные провода для коммутации. Надоело зачищать :) может продаются одинарные провода разных цветов? Многопроволочные жилы можно зажимать в клеммы автоматов без оконцовки?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.02.2009 в 15:17:11

le написал : [a]может продаются одинарные провода разных цветов?

Продаются. ПВ-1 - моножила, ПВ-3 - многопроволочная жила.

le написал : [a]Многопроволочные жилы можно зажимать в клеммы автоматов без оконцовки?

Да, но нежелательно.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.02.2009 в 15:18:30

И так можна (так и делаю:) ) и провода разноцветные одножильные бывают, но очень редко:(

le написал : [a]Многопроволочные жилы можно зажимать в клеммы автоматов без оконцовки

по нормальному - оконцовывают, но .....:o

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

24.02.2009 в 21:39:44

le написал : [a]Многопроволочные жилы можно зажимать в клеммы автоматов без оконцовки?

Если посмотреть внимательно в ушко автомата для зажима провода, то когда там видно четкие насечки поперечно зажимаемому проводу - такие зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.02.2009 в 22:08:52

LAV написал : там видно четкие насечки поперечно зажимаемому проводу - такие зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки.

Об этом где то заявил производитель или это Ваше мнение?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

24.02.2009 в 22:22:23

sergey_sav написал : Об этом где то заявил производитель или это Ваше мнение?

Да в инструкции по монтажу Шнейдер Электрик.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.02.2009 в 22:48:46

Вообще то, там говорится только о том, что при сечении многопроволочной жилы от 10 мм2 следует применять наконечники. О насечке ни слова... Кстати, насечки присутствуют и на профильных шайбах у некоторых выключателей и розеток, но при этом отдельные проволочки жилы прекрасно срезаются при затягивании винтом. Это так... лирика... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

25.02.2009 в 09:59:08

Даю выдержку: Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin, были разработаны для присоединения гибких кабелей без наконечников. Проведенные испытания подтверждают, что сочетание туннельной клеммы с оголённым кабелем дает лучшие результаты (сопротивляемость вырыванию, температурная стойкость). Отсутствие наконечника позволяет увеличить контактные поверхности. К туннельным клеммам аппаратов Merlin Gerin можно подключать два оголённых гибких кабеля без наконечников одинакового сечения. Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique требуют применения кабельных наконечников.

Ни о каких розетках с винтом+шайба речи не небыло!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.02.2009 в 19:15:53

2LAV Развёрнутое сообщение и читать приятно. :applause:
А винтики и шайбочки с насечкой упомянул по аналогии с Вашим

LAV написал : Если посмотреть внимательно в ушко автомата для зажима провода, то когда там видно четкие насечки поперечно зажимаемому проводу - такие зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

26.02.2009 в 11:32:14

LAV написал : зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки

Сами-то зажимы рассчитаны - спору нет. И смонтировать всё это на столе не проблема. Но в эксплуатации у неоконцованных многопроволочных жил пониженная "дуракоустойчивость": высокий риск загнуть отдельную проволоку при замене автомата.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radon
Radon
Новичок

Регистрация: 22.10.2008

Сосновый Бор

Сообщений: 56

26.02.2009 в 12:05:27

ВТБ! написал : Но в эксплуатации у неоконцованных многопроволочных жил пониженная "дуракоустойчивость":

+1. Все сгоревшие соединения многопроволочных жил, что мне попадались, были неоконцованы. В парикмахерской видел небольшой пожарчик из-за этого же: проводка шнурком аля ПВС, жилы не оконцованы, в светильнике один или несколько волосков оттопырились, автомат не сработал....

0