Тут рекламируется метод строительства подвалов и фундаментов по типу "стена в грунте" - действительно удобно, но вот как правильно делать стык стен подвала с полом - ведь потом будет подтекать. Есть ли какие-нибудь технические ухищрения или просто надо использовать для пола расширяющийся цемент.

0
MAO
MAO
Новичок

Регистрация: 25.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

27.02.2009 в 09:50:04

waterstop http://www.sovmat.ru/material/m216.htm бентонитовый шнур http://www.geoplast-m.com/?smid=92 при большой глубине подвала, высоком уровне грунтовых вод возможно всплытие дома тк он имеет относительно малый вес на период строительства следует опасать всплытия самого подвала

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

27.02.2009 в 13:38:46

MAO написал : waterstop http://www.sovmat.ru/material/m216.htm бентонитовый шнур http://www.geoplast-m.com/?smid=92

понимаю, что материалы аналогичны - выбирай на вкус; верно ?

MAO написал : бентонитовый шнур http://www.geoplast-m.com/?smid=92

интересно - на фото бентонитовый шнур покрыт сеткой (зачем ?), а на его стыке с поверхностью плиты видна белая полоска - какая-то эмаль или еще что типо термоклея или какой-то эмали - что это ?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

04.03.2009 в 18:17:01

up

0