А вообще-то лучше пригласить специалиста...много неясных моментов...на сколько ампер стоит пакетник...если десять,однозначно выкинуть...сечение провода до и после эл.счётчика и т.д...тупо повесить УЗО и ждать неприятностей недостаточно.
27.02.2009 в 11:09:42
А вообще-то лучше пригласить специалиста...много неясных моментов...на сколько ампер стоит пакетник...если десять,однозначно выкинуть...сечение провода до и после эл.счётчика и т.д...тупо повесить УЗО и ждать неприятностей недостаточно.
27.02.2009 в 11:11:25
filimon написал : Схема подключения которую вы нарисовали опасна и может привести к поражению током . Вам нужно подключится после счетчика на вывод кабелем сечением 2.5 квадрата HYM или ВВГ. Автомат должен быть 16 ампер .Можно поставить дифавтомат а вообще лучше поставить обычный автомат и за ним УЗО.Это надежнее .Желательно поставить продукцию серьезной фирмы Legrand Hager или например ABB а не китайские подвальные поделки .Землю подключать не нужно вообще до полной модернизации проводки в доме .Этот вопрос подробно разбирался уже на форуме .Хотите знать глубже воспользуйтесь поиском . Не экономьте деньги пусть распломбируют счетчик и сделают правильное подключение если другой возможности нет .Жизнь и здоровье ваше и ваших близких поверьте стоит дороже
Эту схему посоветовал электрик с ТСЖ, и заземлять на ноль тоже он посоветовал :) А распломбировка счетчика платная? это нужно вызывать сотрудников энергосбыта?
27.02.2009 в 11:14:50
uc1wwg написал : А вообще-то лучше пригласить специалиста...много неясных моментов...на сколько ампер стоит пакетник...если десять,однозначно выкинуть...сечение провода до и после эл.счётчика и т.д...тупо повесить УЗО и ждать неприятностей недостаточно.
Я ж говорю, приходил уже специалист из ТСЖ :) Про открытый пакетник ничего не сказал, он его заменил и заменил автомат... Смотрел только опечатан ли счетчик. Проводка аллюминиевая 2.5 где-то.. Автомат стоит на 16 ампер. Пакетник стоял на 6, электрик поставил пакетник на 16 А. Квартира съемная, до этого жители втыкали стиралку просто в обычную розетку и убегали, пожгли и пакетник на 6А и автомат на 16 А поплавили.
27.02.2009 в 11:16:09
2fedor2009 А какое сечение 0 в стояке (того что вы на рисунке нарисовали).
27.02.2009 в 11:24:06
Посититель написал : Вы, что хотите заплатить штраф за воровство электроэнергии.
За что штраф? Ведь фаза осталась через счетчик.
Посититель написал : Это смертельно опасно! При обрыве рабочей нейтрали опасное напряжение через электроприборы попадет на корпус стиральной машины. Не ищите землю в рабочей нейтрали, может заземлить в могилу!
И тогда не подключать землю стиралки вообще? электрик посоветовал подключить землю на нулевой. Отсутствие же подключенной земли тоже приведет ту да же?!
Посититель написал : Вызовите из электро поставляющей организации человека он все правильно присоединит и опломбирует, или спросите, может ли другой мастер все сделать, а он прейдет, проверит и опломбирует.
Приходил электрик из ТСЖ и сам менял пакетники и ничего не сказал, я даже удивился... Он только проверил не сорвана ли печать со счетчика. Я после этого подумал, а не включен ли пакетник после счетчика... вырубил пакетник, оказалось включен до
Посититель написал : Обязательно. Если хотите защитить всю квартиру то после штатного автомата и стиралку включить в квартирную розетку. Если только стиралку то на ответвлении после штатного автомата или на крайний случай на ответвлении перед штатным автоматом. Перед УЗО должен стоять дополнительный автомат рассчитанный на мощность стиралки, в большинстве случаев это С10.
Стиралку в обычную розетку? на форуме пишут что будет постоянно щипать от корпуса, если не подключить землю на ноль. Я не совсем понимаю как включить УЗО. вместо земли на узо подать нулевой провод?
27.02.2009 в 11:25:24
Smily написал : А какое сечение 0 в стояке (того что вы на рисунке нарисовали).
каком стояке? у меня никакого стояка не доступно.. все в железных трубах на лестнице и до большого щита на 1 этаже, на котором висит замок. а ноль в квартиру заведен такой же как и фаза, аллюминий 2,5
27.02.2009 в 11:26:16
Посититель написал : Ставьте дифзащиту 10 мА на стиралку, с дублированием общей дифзащитой 30 мА на всю квартиру. Это обеспечивает на много большую защиту, чем зануление на нейтраль 4-х проводного стояка в домах, где в квартирах по проекту двухпроводная проводка.
Стиральную машину подключайте так, чтоб она не имела электрического контакта с трубопроводами и сторонними токопроводящими предметами.
Не могли бы вы подрисовать это в моем рисунке, чтоб я не ошибился ;) заранее спасибо.
27.02.2009 в 11:45:04
Поставте УЗО на 40А/30мА вместо пакетника - пусть это сделает электрик ЖЕКа. Пломбируется обычно только счётчик, а Вы говорите какая-то часть щитка? Если есть возможность скиньте фотку Вашего щитка.
27.02.2009 в 11:46:45
Хочу заметить по поводу вызова специалиста энергосбыта. В теме "Проинспектируйте схему щитка, пожалуйста." я описал результат общения со специалистом, но пока никто не дал комментария: В доме 4-хпроводка (все 4 по 15 кв. мм), алюминий, дом старый, нулевая жила подключена тонким проводом к корпусу щитка. Специалист сказал, что в мою квартиру ввод будут делать кабелем 3х6, защитное заземление будет подключено или к нулевой жиле в щитке или к самому щитку. Это заземление необходимо подключить к розеткам, иначе УЗО работать не будет. И такое поключение будет являтся заземлением. Так сказал специалист энергосбыта.
27.02.2009 в 11:57:12
Vadim_Omsk написал : иначе УЗО работать не будет. И такое поключение будет являтся заземлением. Так сказал специалист энергосбыта
Отчасти он прав. В сухих помещениях даже если фаза на корпусе (при подключении через УЗО двумя проводами) и Вы держитесь за эту фазу стоя на токоНЕпроводящем полу - УЗО не сработает, пока Вы не дотронитесь другой оголённой частью тела до связанного с землёй проводника (радиатор отопления, водопроводная труба, кусок арматуры и т.д.)
27.02.2009 в 12:00:42
LAV написал : Поставте УЗО на 40А/30мА вместо пакетника - пусть это сделает электрик ЖЕКа. Пломбируется обычно только счётчик, а Вы говорите какая-то часть щитка? Если есть возможность скиньте фотку Вашего щитка.
Так пакетник до счетчика тоже должен быть как то закрыт? Фото щитка приложил.
Нуль после щитка не доступен :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу