Luddit
Luddit
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

30.03.2009 в 21:35:12

На Саяно-Шушенской - там своеобразная задача стоит. Как в мелкие трещины закачать, когда с той стороны 200 м столба воды давит. Устраивающая их степень гидроизоляции означает качественно затопленный подвал в вашем случае :-)

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

30.03.2009 в 21:47:16

SergeyE написал : кстати, на гидроэлектростанциях и опорах мостов рулонная гидроизоляция не используется, хотя там объемы большие - вот можно было бы съэкономить

Там марка бетона совсем другая. Или вы из 700-го цемента бетон будете готовить?

а на счет гироизоляционных материалов... тут можете посмотреть http://www.adgeziv.com/production/ хорошие вещи производят.

0
GAP
GAP
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 242

01.04.2009 в 12:22:11

Стена в грунте это не совсем то, что у вас. Там роется узкая траншея, которая может быть глубиной десятки метров, чтоб грунт не осыпался траншею заполняют глиняным раствором, потом заполняют ее снизу вверх бетоном, по захваткам, и уже в бетон погружают каркасы. Которые делают довольно жесткими, с направляющими всякими итд. Швы бетонирования, если требуется, разбуривают и проводят цементацию.
А вам , если будет подвал, можно пошире разрыть , да опалубку поставить. Или делать целиком угловые каркасы, и потом стыковать с боковыми, но это сложней.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

07.04.2009 в 13:22:21

GAP написал : Или делать целиком угловые каркасы, и потом стыковать с боковыми, но это сложней.

это и спрашивал

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.