30.03.2009 в 21:35:12
На Саяно-Шушенской - там своеобразная задача стоит. Как в мелкие трещины закачать, когда с той стороны 200 м столба воды давит. Устраивающая их степень гидроизоляции означает качественно затопленный подвал в вашем случае :-)
30.03.2009 в 21:47:16
SergeyE написал : кстати, на гидроэлектростанциях и опорах мостов рулонная гидроизоляция не используется, хотя там объемы большие - вот можно было бы съэкономить
Там марка бетона совсем другая. Или вы из 700-го цемента бетон будете готовить?
а на счет гироизоляционных материалов... тут можете посмотреть
01.04.2009 в 12:22:11
Стена в грунте это не совсем то, что у вас. Там роется узкая траншея, которая может быть глубиной десятки метров, чтоб грунт не осыпался траншею заполняют глиняным раствором, потом заполняют ее снизу вверх бетоном, по захваткам, и уже в бетон погружают каркасы. Которые делают довольно жесткими, с направляющими всякими итд. Швы бетонирования, если требуется, разбуривают и проводят цементацию.
А вам , если будет подвал, можно пошире разрыть , да опалубку поставить. Или делать целиком угловые каркасы, и потом стыковать с боковыми, но это сложней.
07.04.2009 в 13:22:21
GAP написал : Или делать целиком угловые каркасы, и потом стыковать с боковыми, но это сложней.
это и спрашивал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.