есть несколько разносторонних вопросов кому не лень подскажите пожалуйста 1)до установки двухтарифного счетчика установку будет проводить соответствующая организация которая сразу же и опломбирует,надо ли уточнять какая мощность выделена на квартиру планировалось поставить автомат 32а (дом деревянный 12 квартир) 2)до счетчика лучше 2х полюсной или можно 1 полюсной и обязательно ли это требуют,до замены вобще нет ни автомата не рубильника(рубильник на весь подъезд есть)а то человек купил коробку под счетчик закрывается наглухо там отверстие чтобы показания снимать и отверстие под 5 автоматов,если все автоматы включая вводной туда воткнуть тогда кроме счетчика еще и коробку опломбируют и потом шишь залезешь туда,либо с групповыми автоматами надо весить отдельный бокс или в учетном щитке делать но без вводного автомата чтобы только счетчик опломбировали 3)существуют ли нормативы сколько в комнате(комнатах) может быть распрелелительных коробок в одной линий,и каждой комнате 4)у кого какое мнение о продукций фирмы dkc,в частности клеммные колодки винтовые ихные и пружинные клеммы они тоже делают 5)впринципе достаточно ли узо на 30 ма на нагреватель воды,или обязательно надо на 10 ма может еще пара вопросов в процессе возникнет не сочтите за труд

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

04.03.2009 в 10:39:55

ifan написал : до счетчика лучше 2х полюсной или можно 1 полюсной

Двух полюсный 2Р однозначно лучше.

ifan написал : пружинные клеммы они тоже делают

Пружинным клеммам вообще не доверяю. Как для времянок и халтурщиков удобная вещь.

ifan написал : достаточно ли узо на 30 ма на нагреватель воды,или обязательно надо на 10 ма

По правилам 30 мА достаточно, но лучше 10 мА, меньше шансов попасть под так называемую вилку 1-29,9... мА и больше шансов остаться живым при прохождении тока с фазы на нейтраль через Ваше тело.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.03.2009 в 11:10:30

Посититель написал : и больше шансов остаться живым при прохождении тока с фазы на нейтраль через Ваше тело.

Уже говорили: при прохождении тока с фазы на нейтраль Вы вместо лампочки. Нет утечки на сторону - УЗО не сработает.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2009 в 11:23:11

Посититель написал : Пружинным клеммам вообще не доверяю. Как для времянок и халтурщиков удобная вещь.

Де жа вю ... :a

Посититель написал : меньше шансов попасть под так называемую вилку 1-29,9... мА

Может расскажете про эту легендарную вилку побольше, а то уже второй раз про нее читаю, а никак не могу понять что она из себя представляет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.03.2009 в 11:26:00

ifan написал : 5)впринципе достаточно ли узо на 30 ма на нагреватель воды,или обязательно надо на 10 ма

При наличии надежного защитного зануления (заземления) 30мА - в самый раз. Если УЗО - единственная защита, то лучше 10мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2009 в 12:52:34

avmal написал : Может расскажете про эту легендарную вилку побольше, а то уже второй раз про нее читаю, а никак не могу понять что она из себя представляет.

Присоединяюсь. И мне интересно, что за страшная вилка, про которую знает только 1-форумчанин, и больше никто не знает.... Может это очередной мировой заговор :)

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

04.03.2009 в 17:25:24

и я бы хотел услышать про эту коварную вилку...

0
Nazar273
Nazar273
Новичок

Регистрация: 02.03.2009

Тольятти

Сообщений: 15

05.03.2009 в 20:12:21

Существует звонок ЗД-47 для регистрации и оповещения внештатных ситуаций в электросети. Как его подключить?

Посититель, г. Киев, 05-03-2009, 23:59 написал : Это часть сообщение от Поситителя, относящаяся к данной теме, вставлено модератором в пост Nazar273 для сохранения хронологической последовательности, в связи с перемещением обсуждения пружинных клемм в профильную тему

Nazar273 написал : Существует звонок ЗД-47 для регистрации и оповещения внештатных ситуаций в электросети. Как его подключить?

Это обычный звонок для установки на DIN рейку, подключается как обычный квартирный звонок.

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

05.03.2009 в 20:23:54

на одной линий 2 комнаты (розетки) под автоматом 16 ампер,количество коробок распределительных 5-6 штук это допустимо?шлейфом никогда не делаю сколько коробок можно на комнату или на линию? или не имеет значения при хорошем соединений в коробках?

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

05.03.2009 в 23:28:12

ifan написал : на одной линий 2 комнаты (розетки) под автоматом 16 ампер,количество коробок распределительных 5-6 штук это допустимо?

Допустимо любое количество.

ifan написал : шлейфом никогда не делаю

А как Вы на один автомат вешаете 5-6 коробок?

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

06.03.2009 в 16:07:45

LAV написал : А как Вы на один автомат вешаете 5-6 коробок?

имеется ввиду что не делаю от розетки до следующей розетки напрямую без коробок(может оно конечно и не шлейфом называется)

0