AlexZed
AlexZed
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

02.03.2009 в 15:54:22

LAV написал :

  1. УЗО на 300мА в этажный шкаф.

Честно говоря, в этажный шкаф УЗО не хотелось бы - упрут ведь.

LAV написал :

  1. Для кухни УЗО 40А/30мА (сумма ном. токов АВ больше УЗО)

переделал

megamozg написал : 3) теплый пол на лоджии тоже без защиты узо, что крайне не желательно

на какой номинал лучше поставить? говорят, что теплые полы очень капризные, УЗО не будет срабатывать?

megamozg написал : 4) и надеюсь у вас это опечатка что коммутация щита выполняется проводом 2.5 кв/мм ?, либо применяйте готовую ошинковку, или выполняйте проводом не менее 6 кв/мм (по нормам 10 кв/мм)

Да, опечатка

УЗО для ванной комнаты 30мА или 10 ставить?

Исправленная схема ниже.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.03.2009 в 16:32:43

AlexZed написал : Исправленная схема ниже.

Больно смело меняете номинал вводного автомата... было 40 стало 63... Право есть такое? На розеточные группы УЗО ставить не желаете? Кухонное УЗО всё равно без токовой защиты осталось.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexZed
AlexZed
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

02.03.2009 в 16:36:07

sergey_sav написал : Больно смело меняете номинал вводного автомата... было 40 стало 63... Право есть такое?

Так УЗО же рекомендовали на 63А, вот я и автомат такой же поставил.

sergey_sav написал : На розеточные группы УЗО ставить не желаете?

Розеточные группы можно запитать от одного УЗО, которое нижнее по схеме?

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

02.03.2009 в 16:37:44

AlexZed написал : на какой номинал лучше поставить? говорят, что теплые полы очень капризные

Если и сработает то это будет не зря, значит проблемма с изоляцией, чего не скажу о кондее, поэтому и советую его зделать отдельно, и без узо.

AlexZed написал : УЗО для ванной комнаты 30мА или 10 ставить

10ма это хорошо для вашей безопасности, но возможно замучает срабатывать по малейшим причинам, поэтому ставьте 30ма и не заморащивайтесь.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.03.2009 в 16:39:17

AlexZed написал : Так УЗО же рекомендовали на 63А, вот я и автомат такой же поставил.

Полагаю, это шутка. Может быть стоит определиться с выделенной мощностью на квартиру? Так... для начала...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

02.03.2009 в 16:47:58

Я вам с самого начала писал по поводу вводного 63 А

megamozg написал : мне кажется что 40 А максимум что можно выжать, без каких либо проблемм со стороны службы эксплутации.

Но УЗО можно, а после автомат тепловой защиты согласно выделенной мощности.

0
AlexZed
AlexZed
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

02.03.2009 в 18:07:06

megamozg написал : Я вам с самого начала писал по поводу вводного 63 А Цитата: Сообщение от megamozg мне кажется что 40 А максимум что можно выжать, без каких либо проблемм со стороны службы эксплутации.

Но УЗО можно, а после автомат тепловой защиты согласно выделенной мощности.

Т.е. входной автомат на 40А? А ничего, что УЗО входное на 63А?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.03.2009 в 18:27:20

AlexZed написал : Т.е. входной автомат на 40А? А ничего, что УЗО входное на 63А?

УЗО срабатывает по току утечки 10/30/100/300мА, а чтобы не сгорели его размыкающие конакты ставится параментр 25/40/63А - ток который это УЗО разомкнёт без собственного повреждения (не выгорят контакты).

0
AlexZed
AlexZed
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

02.03.2009 в 18:53:55

LAV написал : УЗО срабатывает по току утечки 10/30/100/300мА, а чтобы не сгорели его размыкающие конакты ставится параментр 25/40/63А - ток который это УЗО разомкнёт без собственного повреждения (не выгорят контакты).

Понял. След. вариант схемы. Теперь все правильно?

0
Вложение
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

02.03.2009 в 18:54:45

Позвольте и мне вмешаться в обсуждение. ИМХО: я бы разделил розеточные группы с кондиционерами. Кондиционеры можно вывести из-под защиты УЗО.

0
AlexZed
AlexZed
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

02.03.2009 в 18:59:03

mww08 написал : Кондиционеры можно вывести из-под защиты УЗО.

Можно или нужно? Неужели так часты ложные срабатывания?

0