fox.msc написал : А лицевая панель то у товарища другая.

И чем же она другая? Тем, что у него 18 модулей на рейке, а у меня 12? С боксом 54 модуля дела обстоят точно так же, как и с боксом 36.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.03.2009 в 16:30:49

2avmal объясните пожалуйста смысл четырёхполюсного С16 на варку при однофазном вводе С32.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

13.03.2009 в 16:35:42

dinamit007 написал : при однофазном вводе С32.

Там на вводе не автомат, а рубильник. Не однофазный, а трёхфазный. :) У меня к avmal другой вопрос: в Москве обязательно маркировать цветом фазные провода? Если да, то на какой документ ссылаются? Помню, голые шины мы красили, но провода...

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.03.2009 в 16:50:51

Юрка написал : обязательно маркировать цветом фазные провода? Если да, то на какой документ ссылаются?

ГОСТ Р 50462-92 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Смысл: Проводник N - голубой, РЕ - зелёно-жёлтый, PEN - голубой по всей длине и з/ж на концах или з/ж по длине и голубой на концах. Остальные проводники в эл. шкафах должны быть легко ИДНТЕФИЦИРОВАНЫ/Уникальны цветом и/или буквенно-цифровой маркировкой.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.03.2009 в 17:03:41

Юрка написал : Там на вводе не автомат, а рубильник. Не однофазный, а трёхфазный.

Точнее четырёхполюсный двухместный ;)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

13.03.2009 в 17:04:19

LAV написал : ГОСТ Р 50462-92 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Смысл: ...Остальные проводники в эл. шкафах должны быть легко ИДНТЕФИЦИРОВАНЫ...

Не-не, смысл не надо. Лучше цитату. А то я перечитал этот ГОСТ и ничего подобного не нашёл. :)

Arr написал : Точнее четырёхполюсный

Трёхфазный имеет право быть четырёхполюсным. :)

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.03.2009 в 17:18:33

Юрка написал : Трёхфазный имеет право быть четырёхполюсным.

Настораживает здесь то, что достоверной информации о том с каким опережением\задержкой замыкается\размыкается полюс N производители не дают.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.03.2009 в 17:25:08

Юрка написал : Там на вводе не автомат, а рубильник. Не однофазный, а трёхфазный.

Arr написал : Точнее четырёхполюсный двухместный

Беру свой вопрос обратно.... Не знал, что такие существуют...

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.03.2009 в 17:30:13

Юрка написал : Не-не, смысл не надо. Лучше цитату. А то я перечитал этот ГОСТ и ничего подобного не нашёл.

Выдержки из ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)

  1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает требования по применению цветов и цифр для идентификации проводников, используемых в качестве элементов электрических цепей оборудования и установок. 3.1.1. Общие положения Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (включая голубой), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый. Перечень цветов установлен по ГОСТ 28763.

Слово идентификация Вам что-нибудь говорит?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

13.03.2009 в 17:48:00

LAV написал : Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета:

А где там сказано, что фазные провода должны быть разноцветными?

LAV написал : Слово идентификация Вам что-нибудь говорит?

Лингвистика и словари - это Ваш крайний аргумент? Мы в ПО Элтехника и на ЛЭМЗ Обухово годами и десятилетиями серийно собирали всякие разные щиты и ни разу (по крайней мере, моя бригада) не маркировали фазные провода цветом. Иногда маркировали символами (кембрик или клипсы), но это если шкаф управления какой-нибудь сложный. Так вот, неужели целый завод так долго нарушал ГОСТ и никто ничего не сказал, ни ОТК, ни заказчики?

Питерские заказчики ничего подобного не требуют и сейчас. А некоторые московские задают вопросы на эту тему. Чувствую, что ветер дует с Москвы. Видимо, какие-то местные требования...

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.03.2009 в 17:54:58

dinamit007 написал : Не знал, что такие существуют...

Кат. номер 043 65

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.03.2009 в 17:55:24

VladK написал : Вот так меня подвёл зазорами щиток АВВ:

там зазоры то вполне нормальные, чуть пальцем автоматы поджать и всё прекрасно войдет

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.03.2009 в 18:09:04

Юрка написал : А где там сказано, что фазные провода должны быть разноцветными?

Такого требования нет и быть не может касательно ПРОВОДОВ (кроме определённых цветов). А если Вы про ЖЗК, то это про ШИНЫ (которые визуально легко проследить/идентифицировать) уже в ПУЭ: 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка). 1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами; 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым цветом.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

13.03.2009 в 18:16:00

LAV написал : А если Вы про ЖЗК

Так у avmal так и сделано. Поэтому и спрашиваю, почему? Тем более, что и клиенты-москвичи спрашивают об этом, как сговорились. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2009 в 18:22:51

Юрка написал : Мы в ПО Элтехника и на ЛЭМЗ Обухово годами и десятилетиями серийно собирали всякие разные щиты и ни разу (по крайней мере, моя бригада) не маркировали фазные провода цветом.

Всю жизнь в Обухово шины маркировали во всех шкафах ЖЗК краской. Может уже позже обленились?