GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

05.03.2009 в 17:31:21

Проводка не менялась, в общем-то...Начал делать ремонт в ванной и тулете, вот от коробки заменил проводку, но не всю еще. Добавил розетки, но они пока в воздухе, никуда не подключены, кроме освещения. В планах - замена всей проводки с выносом щитка в квартиру. Про воровство пока сказать ничего не могу, может просто не вспомнили что включали, а может чаще чем-либо пользовались. Стены вроде не тонкие между нами и соседями- бетон 150 мм, перекрытия думаю тоже толстые. Но соседи подключали стиралку в щиток, хотя явных признаков, чтобы подключались на наши атоматы или пакетник не нашел. Там большая железка щитка, за ней не все просматривается, нужно отвинчивать и снимать. P.S.: Вот тема, которую я поднимал, там о проводке точнее http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64632 P.P.S.: В прошлом месяце потребление выросло в 200 КВт, обычно выходит 150-160 КВт, 180 КВТ было, когда я пилил пол болгаркой и шлифовал стены, при этом гоняя еще пылесос.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

05.03.2009 в 17:43:15

Вот ее как раз не мешало бы снять.

дело в том.что за ней--планка -шина нулевого провода. Ноль общий на 2 квартиры. отгорает он там довольно часто. более того--если соседи подключали стиралку скорее всего они туда лазили--иначе откуда им брать зануление ?

А снять ее не проблема, нужно только вынуть ручки с пакетников и открутить 2 болта.

Собственно у нас ее уже очень давно нет ---после того как взоррвались пакетники.

сначала соседский затем наш потом других соседей.

а вот четвертый держиться до сих пор.

Нулевая планка у нас выгорала тоже,причем полностью. У первых вообще оба винта вывалилось , у нас только изоляция обгорела.

Нагрузка потому что большая.

0
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

05.03.2009 в 17:49:10

2azus6 У нас щиток разделен на две части: справа - счетчики, пакетники, автоматы; слева - толстые провода стояка.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

05.03.2009 в 17:57:36

Нет, у нас все в одной.

Вообще фото вашего щитка хорошо бы

0
ARHIP
ARHIP
Новичок

Регистрация: 16.08.2008

Новосибирск

Сообщений: 11

05.03.2009 в 18:59:12

У меня была именно такая проблема,дело в пакетнике.Долго не мог понять в чем дело,ноль затянут,все контакты в порядке,у соседей такой проблемы нет.Сижу на кухне,час ночи мигает лампочка,вышел на площадку,открыл этажный щиток ищу "дугу",а слышу потрескивание в пакетнике.После его замены проблем нет.Вскрытие показало выгорание контактов.

0
м.а.н.
м.а.н.
Новичок

Регистрация: 28.02.2007

Ульяновск

Сообщений: 43

06.03.2009 в 15:23:38

Было так в позапозаапрошлом году под новый год. Слышно как заработала стиралка у соседей, тут же подседает свет, если пылесос, то же. Тянулось пока в щитке в подвале до конца не отгорел ноль. Проверьте соединение, подтяните. А то дом у нас кооперативный, город отвечает только до ввода в дом, а дальше сами виноваты. Пошло гулять 380, у кого 0, у кого больше чем 220. Предвестники же были, проверьте. У соседей холодильники гуляли по кухне, лампочки лопались. У нас только радиочасы накрылись и блок питани р.телефона, всё остальное в откл.режиме было.

0
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

10.03.2009 в 11:31:19

С чего это я вдруг решил, что щиток разделен :confused: Он действительно разделен, но контакты, а автоматы, счетчики, пакетники - все в одном месте. Белые слева - это мои автоматы, под ними мой пакетник, а счетчик самый нижний слева.

0
Вложение
Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

10.03.2009 в 11:43:25

Гляньте на стрелочку, не изоляция ли горит?

0
Вложение
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

10.03.2009 в 17:37:55

2Oleg72 Оно уже там давно так. Там еще есть место, где изоляуия снята и тоже...думаю это следствия сварочного аппарата. Запаха и дыма не чувствуется. Но я даже не знаю что-это фаза или ноль. Внушительные контакты вызывают страх :-) И главное, никак не вижу землю, хотя явно должна быть, ведь заходит к плите. Щиток так и не снимал, я завязался на пайку труб и все выходные просидел с ними.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2009 в 18:38:54

GreenLight написал : Но я даже не знаю что-это фаза или ноль.

На изоляторах - фаза. Ноль, похоже, притаился в правом нижнем углу фотографии пакетников.

Наиболее частые места плохого контакта: пакетник (в этом случае его вращать нельзя - может взорваться) и нулевая шинка возле автоматов (разветвление нуля с выхода счетчика на линии квартиры).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.