Добрый вечер нужна помощь!
Сделали на кухне конструкцию из гипс кортона.
Купили 6 ламп галогеновых по 35вт. Также гранит 500. Чтоб продлить жинь лампочек. Раньше на кухне была простая люстра из потолка остались 2 провода, лампочка горит, всё работает. Как из этих 2 проводов правильно развести на 6 лампочек с гранитом 500.
На сайте с гранитом схема оч не понятная. Помогоите плиз. Можно ссылкой. В качестве волнует как правильно подключить гранит 500 к одному проводу или к двум..

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.03.2009 в 21:19:36

Роман! написал : Купили 6 ламп галогеновых по 35вт.

на 220 или 12 В ?

Роман! написал : На сайте с гранитом схема оч не понятная. Помогоите плиз. Можно ссылкой

найдите пробником фазный провод и присоедините Гранит одним выводом к этому проводу, другим - к проводу, идущему на лампы. Общий провод идет прямо на лампы, без разрыва. Схема на сайте имхо предельно понятна http://www.noo.com.by/products/index.php?id=23&print=no Если галогенки на 12 В, то гранит включается между фазным проводом и трансформатор(-ом, ами ), транс только "железный", с электронным Гранит не работает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2009 в 21:22:19

Спасиб. Т.е. гранит должен одним проводом на фазу, другим на 0???

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.03.2009 в 21:29:38

Роман! написал : Спасиб. Т.е. гранит должен одним проводом на фазу, другим на 0???

Нет - это "Гранит в помойку". Гранит В РАЗРЫВ фазного провода, к нулевому он никаким боком не касается !!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2009 в 21:30:40

Вот :) спасиб большое :) Это мне и надо было! Говорила мне мама: учи физику :))