Не надо Вам его ниоткуда брать. Это сигнальный ток. Мааленький такой.
Совсем по простому: котёл отправляя сигнал (десятые, если не сотые Ампера) на перемычку (реле) спрашивает: "НАДО - ?"/ Если/ сигнал проходит по перемычке (замкнутому в остывшем помещении реле) /ТО/ котёл получает ответ: "НАДО - !" и принимает решение о влючении горелки.
В противном случае - отправленный на перемычку (реле) сигнал в котёл не возвращается и котёл остаётся в режиме ожидания.

Индикатор при таком использовании (выключатель котла) гореть не будет .

Что в регуляторе находится на клемме-3? Посмотрите. Не резистор случайно?

0
ПАСМФАН
ПАСМФАН
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 00:43:12

Но ведь не работает- пост№7!!! А в инструкции НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220 В!!http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67982&d=1236373613

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 00:48:12

Ещёраз: посмотрите что в ВАШЕМ реле на клемме 3 - РЕЗИСТОР? Не по схеме посмотрите а в "железе".
И в инструкции к чему 220 - в инструкции к котлу или в инструкции к реле. Я например в инструкции к реле вижу 250, да и то - это напряжение коммутируемого тока, а не тока запитки.

0
ПАСМФАН
ПАСМФАН
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 00:59:50

Термостат в доме в деревне-посмотрю -ответ толькочерез неделю. Вообще-то я вспоминаю :пытался разглядеть-кажется все было по схеме.

0
ПАСМФАН
ПАСМФАН
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 01:05:44

И в инструкции к чему 220 - в инструкции к котлу или в инструкции к реле. Я например в инструкции к реле вижу 250, да и то - это напряжение коммутируемого тока, а не тока запитки.


http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67982&d=1236373613 Технические характеристики Чувствительный газовый расширительный элемент Устройство ограничения температуры Мощность контактов 10 (2,50) А –250 Вт Температурные колебания от + 5 до + 30 С Температурные отклонения 1,4 С Напряжение 230 Вольт Габариты 90 х 90 х 40 (мм ) Вес от 130 гр до 145 гр.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 01:09:02

В общем: есть мнение ИМХО, что фирма, которая комплектовала Вашу систему продала Вам не тот регулятор. На рисунке ваш регулятор №1. Реле изображённое в файле PDF, тоже подходит (только индикатор работать не будет). А реле показаное в пост-1 вообще не ваше (чтобы оно заработало, надо замкнуть клемму№2 с нулём). Если ошибаюсь, то за неделю люди поправят. Время есть:) .
Успехов Вам!

0
Вложение
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 01:56:02

ПАСМФАН написал : Напряжение 230 Вольт

Да согласен.

0
Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

07.03.2009 в 02:02:05

Данный термостат предназначен для других типов котлов, у которых на клемах термостата присутствует напряжение сети. Но этим термостатом можно управлять любым котлом, но индикатор в таких случаях работать не будет. Просто соедините вот по такой схеме. У котла снимите перемычку а вместо неё подключите провода от термостата. Котёл переведите в режим "зима" и выставите на нём максимальную температуру отопления.

0
Вложение
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 02:07:57

Если верить тому что представлено в пост-1, получается что в самом реле нет контакта между прерывателем и клеммой №2. Получиться-ли его устроить - вопрос есть большой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2012 в 08:28:44

Добрый день всем форумчанам! Дайте пожалуйста совет по подключению к данному терморегулятору Инфракрасного обогревателя. И второй вопрос: при подключении по схеме на внутренней части корпуса я подключил инфракрасный обогреватель на 3 контакт, второй провод на N. На 1 контакт L - фазу, а на 2 контакт - тоже N. Включил, все заработало, но при убавлении температуры, что-то внутри терморегулятора коротнуло и с него пошел дым. L замкнулась на N. Что это было? Неправильное подключение или брак терморегулятора? Можно-ли его восстановить?

0
lion93654
lion93654
Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

06.11.2012 в 14:45:26

Daimonn написал : и выставите на нём максимальную температуру отопления.

а можно при использовании внешнего термостата котловой регулятор поставить в среднее положение или при таком варианте этот режим внешнего регулятора неработоспособен совсем или отрабатывает некачественный температурный сигнал?

0