pikoll
pikoll
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 29

09.03.2009 в 18:47:08

Помогите пожалуйста. :o Я в электрике не бум-бум - на уровне плюс-минус.

Делаю ремонт - решил заменить старый переключатель с двумя треуголными переключателями (санузел совмещенный) - один кухня - другой ванна и розетка внизу.

Розеткой не пользуемся - поэтому решили просто поставить переключатель с двумя клавишами.

Снял старый - запомнил как там было и поставил новый переключатель. Сделал вроде все как и было (мне так казалось во всяком случае) - короче работает только кухня, а в ванной света нет. Перепробовал все комбинации - не получается ничего. Пару раз пробки вышибало. :cool:

Вызывал электрика - так он без пробника пришел и делать отказался. Сказал - здесь все очень сложно.

Сверху торчит: слева двойной провод - пробник ничего не показывает. Справа тройной провод - левый из них с плюсом.

Внизу - посередине есть еще двойной провод, но он отрезан и не был вообще подключен. Я его пробником промерил - там тоже нет напряжения. :confused:

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

09.03.2009 в 21:03:02

вызывайте электрика с пробником... и с головой. Здесь на пальцах объяснить будет проблематично...

0
pikoll
pikoll
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 29

09.03.2009 в 21:12:00

Если бы так было просто найти электрика с головой. :swoon Буду искать. Но может кто то и подскажет что дельное. Может у кого были похожие проблеммы.

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

09.03.2009 в 21:41:14

ну хоть фотку сделай... а то тут экстрасенсов нету... на пальцах тебе не объяснишь, да и с твоими познаниями про плюс и минус еще покалечишься...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.03.2009 в 22:15:31

pikoll написал : Если бы так было просто найти электрика с головой.

Всех выселили за пределы столицы? :confused:
А дельное можно подсказать (можно попытаться), если вставите крупное изображение с указанными замерами...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.03.2009 в 22:36:36

сделайте контрольку:к патрону прикрутите 2 провода и вверните лампочку на 60ВТ.дальше один конец на фазу(плюс),вторым поочереди к остальным концам.тот с которым лампочка загорится в полный накал ноль(минус)-его заизолируйте.а те концы с которыми лампочка загорится вполнакала и есть ваши кухня и санузел.только правильно подключите их на выключателе

0
pikoll
pikoll
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 29

09.03.2009 в 22:44:48

sergey_sav написал : Всех выселили за пределы столицы?

Так у нас в жеке нормальных нет. А приглашать абы кого я не хочу. Если побвернется кто через знакомых с большим удовольствием приглашу.

0
pikoll
pikoll
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 29

09.03.2009 в 22:50:35

Вот вроде сделал фотографию. У меня уже больше недели ремонт стоит, так как не могу стену замазать и соответственно поклеить обои и т. д.

1 - это тройной провод - плюс (красный) и минус (синий) и по центру видимо земля.
Когда подключаю один из них сверху (-), а другой из них же снизу (+) в выключатель, то работает свет на кухне.

2 - двойной провод - пробник напряжения в них не показывает.

3 - какие то два обрезанных провода. Когда вскрыл - так и было и ничего подсоединено к ним небыло.
Пробник так же напряжения в них не показал.

0
Вложение
pikoll
pikoll
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 29

09.03.2009 в 22:58:07

to 4Серый

Спасибо за совет - сейчас попробую.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.03.2009 в 23:07:53

4Серый написал : с которым лампочка загорится в полный накал ноль(минус)-его заизолируйте.а те концы...

Тут возможен вариант коммутации нулевого проводника, по кр. мере не исключён... поэтому "ноль(минус)" возможно понадобится...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

agrg
agrg
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

09.03.2009 в 23:09:31

Попробуйте на верхние провода подать + и - , а потом на нижние, и посмотрите что горит, что не горит. Который самый длинный, это приходящий из щита, а двойные верхние и нижние - вероятно, один ванна а другой кухня. Других проводов не вижу.