Чем лучше изолировать от стенки сруба при прокладке внешней электропроводки обычный пластиковый кабельный канал, чтобы снизить вероятность возгорания дерева?
11.03.2009 в 16:58:29
Чем лучше изолировать от стенки сруба при прокладке внешней электропроводки обычный пластиковый кабельный канал, чтобы снизить вероятность возгорания дерева?
11.03.2009 в 17:14:53
По деревянным основаниям можете проводить проводку кабелем в изоляции, не распространяющей горение, открыто без подкладок или в кабель-канале, естесственно, тоже без подкладок.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.03.2009 в 17:38:25
"чтобы снизить вероятность возгорания дерева?" Положите в коробе (кабельканале) кабель NYM или ВВГ НГ и защитете его нормальными автоматами, чтоб соответствовали сечению.
11.03.2009 в 20:22:12
sergey_sav написал : По деревянным основаниям можете проводить проводку кабелем в изоляции, не распространяющей горение, открыто без подкладок или в кабель-канале, естесственно, тоже без подкладок.
А со страховщиком от пожара проблем не будет?
11.03.2009 в 20:37:51
Sergey Po написал : А со страховщиком от пожара проблем не будет?
Приведите ему пункт норматива, если возникнут сомнения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.03.2009 в 20:52:26
sergey_sav написал : По деревянным основаниям можете проводить проводку кабелем в изоляции, не распространяющей горение, открыто без подкладок ...
В нежилых помещениях возможно. А в жилых "мешает" п.7.1.37 ПУЭ. Если конечно не толковать расширенно "и т.п." :)
11.03.2009 в 22:21:36
АА написал : А в жилых "мешает" п.7.1.37 ПУЭ.
И чем же мешает этот пункт?...
Возьмём СП31-110 14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В которой оговаривается для помещений "Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01" Следуещее "В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.03.2009 в 11:13:33
sergey_sav написал : И чем же мешает этот пункт?...
Тем, что вступает в противоречие с приведенной Вами выдержкой из таблицы из СП31-110-2003.
Обратите внимание на слова "как правило". ПУЭ в этом случае указывает на некоторое исключение. Т.е. в жилых помещениях кабель должен иметь некую дополнительную механическую защиту. И мне кажется это логичным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу