Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

11.03.2009 в 22:39:48

Дано: Дом с электроплитами 1988года постройки. На лестнице счетчик и 3 квартирных автомата (40, 16 и 16А). Вся проводка внутри квартиры будет переделана.

Вопрос: Как лучше сделать, чтобы, в частности, иметь минимальные возможные проблемы типа "ВЫ НАРУШИЛИ проект электроснабжения дома! Какой ужас! Переделывайте все в зад! :) "

Вариант1: после счетчика поставить вводной 80А на лестнице, в квартире разбить все на те же группы 40+16+16. Версия для энергонадзора - "потребляемая мощность ограничена вводными автоматами, такими же как и былО".

Вариант2: в лестничном щитке вместо 40+16+16 поставит 63А и далее в квартире все городить как захочется :). Версия для энергонадзора - "вместо 72А ограничили себя 63А, какие вопросы"

Вариант3: от установленных на лестнице автоматов 40, 16 и 16 ввести кабели в квартирный щиток и всю разводку делать как будто от трех РАЗНЫХ вводов. Дебильный ИМХО вариант, но топология электросхемы ВНЕ квартиры не нарушается вообще. Автоматы понятное дело поменять на "породистые".

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.03.2009 в 00:53:07

Вариант 3. 2 линии по 16А, к примеру, закинете на кухню. От 40 А запитаете электроплиту и остальную квартиру.

Либо один общий автомат на 50 (пятьдесят) Ампер.

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.03.2009 в 00:58:29

Мысль, пардон не понял.

  1. Что ж так понравился убожеский 3 вариант? Аргументы?
  2. откуда 50А на вводе появилось?
0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.03.2009 в 01:18:04

Вы спросили: "Как иметь минимальные возможные проблемы?" Ответ - вариант 3. Или стандартная мощность 50А, выделяемая на 1 квартиру по 1 фазе.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

12.03.2009 в 01:26:56

Илья987 написал : и 3 квартирных автомата (40, 16 и 16А)

На мой взгляд, лучше 40А, как было на плиту и 32А на квартиру, а в квартире распределительный щит. Предварительно лучше проконсультироваться с теми, кто будет принимать.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.03.2009 в 01:27:08

Это откуда 50А "стандартная " мощность? В г. Москва? В СНиПе? Стоящие сейчас автоматы 40, 16 и 16 в сумме позволяют получить далеко не 50А. Вопрос звучал по другому:

Как лучше сделать, чтобы, в частности, иметь минимальные возможные проблемы

Если это оказалось непонятным поясняю: Понятно, что Вар.3 - это ОТСУТСТВИЕ изменений. Поэтому на обсуждение предлагаются ДРУЧИЕ варианты. При этом, интересна не только их логичность и правильность с точки зрения ЭЛЕКТрики но и, В ЧАСТНОСТИ, с точки зрения общения (пусть и редкого, но возможного ) с контролирующими органами.

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.03.2009 в 01:33:57

to Посититель: т.е. вариант 4 нарисовался :) ? Где 32А ставим? мне самому, конечно варианты 1 и 2 нравятся значительно больше :) но 80А мне и не надо, но плюс в аргументах для энергонадзора. Конечно лучше всего, когда в квартиру просто "заныривает" 10 кв.мм и все.

Проблема именно в обсуждении балланса между "разборки с энергонадзором" и "логичная и не глупая схема".

Принимать никто не будет, если косяков сами не организуем. Дом ЖСК.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

12.03.2009 в 01:48:31

Илья987 написал : Где 32А ставим?

В этажном щите.

Илья987 написал : Конечно лучше всего, когда в квартиру просто "заныривает" 10 кв.мм и все.

Я точно не знаю, лень рыться, но вроде есть норма, что плита отдельной линией с этажного щита должна заводиться. На плиту можно дифавтомат поставить для большей безопасности, а то зануление по моему опыту и фотографиям форумчан не всегда внушает доверие.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2009 в 01:54:39

Вариант 3 неудобен тем, что при желании установить общее реле напряжения и/или УЗО, их придется ставить в ЩЭ. А также в квартире нельзя всё выключить одним щелком. Зато лидер по минимизации возможных претензий.

Лучший по удобству с одновременной минимизацией "боков" вариант - 50А на один ввод. Больше на однофазный ввод официально никто не даст. Хотя в большинстве случаев и 40А на всю квартиру (еще один лидер) будет достаточно, если только у Вас на мини-пекарня.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.03.2009 в 02:23:26

to Kamikaze:

Вариант 3 неудобен тем, что при желании установить общее реле напряжения и/или УЗО, их придется ставить в ЩЭ.

В ЩЭ поставить нет шансов из за места. Наверно можно в квартирном щитке на входе ставить УЗО и от него дальше автоматы.

А также в квартире нельзя всё выключить одним щелком.

Это ИМХО не самая большая проблема :) Зато можно гасить все по частям, при необходимости.

Зато лидер по минимизации возможных претензий.

Это сильно радует, т.к. диалогов в возможно упертыми тетками из надзора хочется избежать.

... 50А на один ввод. ...... в большинстве случаев и 40А на всю квартиру достаточно

Квартира 5 комнат, эл. плита (6.2+2.3кВт установл.), приточная вентиляция (4кВт уст.), бытовая техника(стиралка, ПММ, СВЧ, чайник...), компы м телевизоры (двое взрослых и трое детей). Боюсь со всем этим за 50А можно выскочить....

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.03.2009 в 02:35:29

to Посититель:

Я точно не знаю, лень рыться, но вроде есть норма, что плита отдельной линией с этажного щита должна заводиться.

Я то, на эти 40А хотел и приточку(4кВт уст.) подвесить и м.б. кухонные розетки. Т.к. и плита 40А одна не "съест" и калорифер приточки все 4кВт только в отчаянный мороз потреблять будет. С учетом возможного коэфициента использования вроде получалось.

Если вводить по вар.3 40 и 16 + 16 поотдельности, то возникает проблема с селективностью. Вводной (на леснице) 16А, а на группы розеток 10А ставить? Нельзя. Тогда надо в ШЭ делать 40 и 32А. А это тоже изменение проекта и гемморой.

Ампер то хватит, а с селективностью и УЗО для разных групп (розетки, кухонная группа) неясно что делать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу