мой Вам совет ВВГ-нг -устойчивый к химическим средам(бетом, штукатурка и т.д.) и негорючий...и запас порядка 15%
14.03.2009 в 03:03:37
мой Вам совет ВВГ-нг -устойчивый к химическим средам(бетом, штукатурка и т.д.) и негорючий...и запас порядка 15%
14.03.2009 в 23:39:29
Тук-Тук написал : Кстати вообще плохо себе представляю, кто полезет ковыряться в щиток, не обесточив предварительно главный входной автомат
я полезу...;)
18.03.2009 в 15:42:39
Arr написал : ПУЭ "7.1.36 ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий..."
Представьте: вЫключили один автомат линии (про второй забыли), отключили её N от шины в щитка, а на этом N - напряжение.
Извите, наверное я что-то не понимаю - а как еще-то можно развести нулевые рабочие и нулевые защитные проводники различных групп?
18.03.2009 в 16:00:48
MiD_E34 написал : а как еще-то можно развести нулевые рабочие и нулевые защитные проводники различных групп?
В щите.
18.03.2009 в 17:04:31
MiD_E34 написал : наверное я что-то не понимаю - а как еще-то
Одна группа и один автомат. Или две группы. Но никак не "полторы".
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2009 в 17:07:32
упс.. а я так понял, что автор и собирался от щита разводить...
18.03.2009 в 19:17:02
MiD_E34 написал : а я так понял, что автор и собирался от щита разводить...
...он и собрался, только потребителей у него ДВА, следовательно, проводов должно быть ШЕСТЬ, а он хочет
Tul написал : один 5*4, ради экономии денег
*** Вот и получается
MiD_E34 написал : объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу