посмотрев форум, увидел, что некоторые подводят провода 3*4, а некоторые - 3*6. Достаточно ли 3*4, если ввод в квартиру 3*6? И ещё вопрос. Можно ли тянуть не 2 кабеля 3*4, а один 5*4, ради экономии денег? В щитке развести, как два отдельных кабели, и ВП и ДШ получатся на разных линиях... Или это плохо?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.03.2009 в 00:09:38

При однофазном питании линия на плиту проводится кабелем 3*6 - это требование нормативов. В них же отсутствует информация про "тянуть не 2 кабеля 3*4, а один 5*4, ради экономии денег"... значит низзя :nо:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

13.03.2009 в 00:12:48

а если ввод в квартиру 3*6, есть ли смысл вести 3*6 на потребитель?.... не очень понимаю ок, 3*6 на варочную панель а на духовой шкаф какой сечение? тоже 3*6?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.03.2009 в 00:16:53

Если оба потребителя независимые, то духовой шкаф можете запитать от обычной розеточной линии 3*2,5.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

13.03.2009 в 00:23:06

да, хочу независимые электрику по комнатам и коридору разложил, осталась кухня и СУ, вот тут вопросы такие и возникать начали) Какие потребители надо вести отдельной линией? Что я сам думаю: ПММ варочная панель духовой шкаф бойлер ещё что-то надо отдельно? из следующих возможных потребителей: холодильник СМ душевая кабина

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.03.2009 в 00:27:04

ПММ - да (можно на общей линии розеток кухни) варочная панель - да духовой шкаф - можно на общей линии розеток кухни бойлер - да

холодильник - можно на общей линии розеток кухни СМ - да душевая кабина - да (можно с СМ или водогреем, если рядом и не велика мощность)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

13.03.2009 в 00:58:41

Я бы провёл NYM 4х6,0 кв. мм - общая земля, общая нейтраль и две фазы: одна на плиту и одна на духовку. Общее УЗО на них и два однополюсных автомата.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

13.03.2009 в 01:12:05

Тук-Тук написал : общая нейтраль и две фазы

А где вторую фазу взять?

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

13.03.2009 в 01:22:00

Да от одной фазы два параллельных провода.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.03.2009 в 16:10:02

Тук-Тук написал : Я бы провёл NYM 4х6,0 кв. мм - общая земля, общая нейтраль и две фазы: одна на плиту и одна на духовку. Общее УЗО на них и два однополюсных автомата.

Тук-Тук написал : от одной фазы два параллельных провода.

:nо: ПУЭ "7.1.36 ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий..."

Представьте: вЫключили один автомат линии (про второй забыли), отключили её N от шины в щитка, а на этом N - напряжение. :eek:

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

14.03.2009 в 01:34:14

Про ссылку на ПУЭ спасибо, это завсегда полезно знать. И то о чём вы написали тоже представляю. Но, тем не менее, (не в качестве совета другим) я лично бы на это наплевал. Те последствия о которых вы написали, я опасными для электрика "с головой" не считаю. Существует же такое правило, что любой провод не протыканый пробником, считается находящимся под напряжением. Извините, но надо проверять под напряжением провод или нет, прежде чем лезть под него. Всегда. А тем, кто не электрик, тем просто вообще в щиток не надо лезть и будет жив здоров, даже с проводкой выполненной по моему предложению, хотя и вопреки ПУЭ. Кстати вообще плохо себе представляю, кто полезет ковыряться в щиток, не обесточив предварительно главный входной автомат. Моментик важный - сумма токов обоих автоматов не должна превышать максимально допустимого тока на 6кв. мм.