старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

14.03.2009 в 20:00:38

ИМХО УЗО срабатывает только при возникновении ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока, те. если ток в фазе отличается от тока в нуле. :a

Для этого необходимо наличие тока утечки на землю. Если же повреждение изоляции имеет место между фазой и нулем ( при этом ток утечки намного меньше тока КЗ), то ИМХО УЗО будет воспринимать его, как ток нагрузки, в связи с чем срабатывания не будет.:eek:

Поясните плиз, прав я или нет? :help

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2009 в 20:10:10

старыймастер написал : то ИМХО УЗО будет воспринимать его, как ток нагрузки, в связи с чем срабатывания не будет.

Абсолютно верно... :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

14.03.2009 в 21:52:19

Ну и чё? Этого тока всё равно не хватит для воспламенения. А если "дырка" будет расти, то случится КЗ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2009 в 21:57:03

При трехжильном кабеле (проводе) сильный нагрев в месте локальной утечки с фазы на рабочий ноль приведет к деградации изоляции "фаза-защитный ноль" (или "фаза-заземление") и возникнет утечка с фазы на РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

14.03.2009 в 22:28:50

Kamikaze написал : При трехжильном кабеле (проводе) сильный нагрев в месте локальной утечки с фазы на рабочий ноль приведет к деградации изоляции "фаза-защитный ноль" (или "фаза-заземление") и возникнет утечка с фазы на РЕ.

Тогда, увы , мне на даче не светит установка противопожарного Узо: думал к существующей двухпроводке пробросить еще желто-зелененький провод, но толку будет отнего немного именно в противопожарном отношении.:(

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

14.03.2009 в 22:57:43

старыймастер написал : но толку будет отнего немного именно в противопожарном отношении

Вы совершенно правы!

0
фармазон
фармазон
Новичок

Регистрация: 07.03.2009

Киев

Сообщений: 44

14.03.2009 в 23:11:20

Как-то один старый пожарный инспектор высказал интересную мысль - что наличие желто-зеленого в кабеле, при взаимном переплетении жил, ровно в два раза повышает скорость закоротки фазы на N или РЕ, при "деградации" изоляции.... Иными словами - на много раз уменьшает время между деградацией и сработкой УЗО или дифавтомата..., т.е. пожара не будет, люди не пострадают....

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

15.03.2009 в 12:41:55

Слово деградация в таком контексте не применяется. Вот, что говорит википедия: "Этимология слова

Слово деградация - заимствовано из польского языка (degradacya - от латинского degradatio "разжалование, постепенное понижение") - производного от degradare "спускаться", в свою очередь образованного с помощью приставки de "вниз" от gradior "шагать".

В ряде словарей ошибочно показано, что слово деградация - заимствованное из французского языка. В действительности это слово заимствовано из польского языка в Петровскую эпоху в значении "разжалование, лишение чинов". Новое значение этого слова "упадок" оформилось в русском языке под влиянием французского и других западноевропейских языков в 20 столетии.

В 20 веке появилось не новое слово, а семантический неологизм - вместо изначального смысла "разжаловать" слово начало использоваться в новом смысле - упадок, постепенное ухудшение, утрату ценных свойств и качеств в разных областях (деградация общества, деградация культуры, деградация искусства, деградация почвы и др.)."
Применение этого слова здесь - это выпендреж!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.03.2009 в 13:02:41

Не выпендреж, а

mww08 написал : семантический неологизм

:p

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

15.03.2009 в 15:33:30

mww08 написал : заимствовано из польского языка

а я по польски знаю тоже: kurva, vonenza dupa

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

15.03.2009 в 15:35:06

:a

mww08 написал : Слово деградация - заимствовано из польского языка

и kurva тоже из польского заимствовано ( выпендреж) :clapping