15.03.2009 в 02:25:23

Добрый день. Дом новый,новостройка,электрика переделывается полностью. Стены заштроблены и кабеля уже заложенны в стену, на розетки ВВГнг 3х2.5, освещение ВВГнг 3х1.5, на электроплиту оставлен старый 3х6 .
Отведенная мощность на квартиру 10 кВт.
В этажном щитке планируется пока оставить ДИФ на плиту (который был установлен застройщиком, в будущем будет заменен на Legrand) и установить вводной автомат Legrand 2Р 40А. В квартире два щитка - один в коридоре и второй на кухне, на кухонный щиток от коридорного щитка заложен кабель 3х6. Коридорной щиток будет полностью собран на автоматах и УЗО Hager с характеристикой В , кухонный щиток на автоматах и УЗО Legrand с характеристикой С. (Автоматы уже закуплены).

  1. При разрешенной мощности в 10 кВт вводного кабеля 3х6 достаточно будет ? по сути ведь получается что на плиту остался старый кабель 3х6 и отдельый кабель 3х6 на всю остальную квартиру.
  2. Интересует правильность схемы щитка, правильно ли подобранны автоматы и узо.
0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.03.2009 в 10:12:57

2ALLeGG Ограничивающий автомат (перед счетчиком) на 50А сохранен?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALLeGG
ALLeGG
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 30

15.03.2009 в 10:16:48

перед счетчиком стоит 2Р 63A - да он сохранен. и вообще до счетчика ничего трогаться не будет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.03.2009 в 10:26:50

А после счетчика был общий АВ на 50А?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALLeGG
ALLeGG
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 30

15.03.2009 в 10:32:31

Нет после счетчика общего автомата. После счетчика стоит ДИФ 40А на плиту, С16 на розетки, С16 на освещение, и УЗО 16А 30мА на санузел. Вся квартирная разводка была сделана проводом (уже и не помню как он называется :)- давненько не встречал) - одиночная изоляция 2х1,5, + отдельным проводом земля. И еще вопрос возник - с посудомоечной машины(и стиральной машины) на СУП нужно выводить землю ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2009 в 10:50:11

ALLeGG написал : перед счетчиком стоит 2Р 63A

Быстрее всего это обычный рубильник.

ALLeGG написал : одиночная изоляция 2х1,5, + отдельным проводом земля

ППВ? Уже давно запрещено без дополнительной оболочки.

ALLeGG написал : с посудомоечной машины(и стиральной машины) на СУП нужно выводить землю ?

Если вы имеете ввиду ДСУП, то надо, если ПММ и СМ стоят в ванной комнате.

0
ALLeGG
ALLeGG
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 30

15.03.2009 в 11:02:59

avmal написал : ППВ? Уже давно запрещено без дополнительной оболочки.

по ходу - да - ППВ и без доп. оболочки ... оказывается плохо запрещено... Стиралка в ванне - проложу провод на ДСУП, а посудомойка на кухне - но думаю вреда не будет если от неё тоже кинуть провод на ДСУП.

avmal написал : Быстрее всего это обычный рубильник.

мне тоже так показалось... вечером могу выложить фото этажного щитка.

А по правильности щитка что скажете ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.03.2009 в 11:14:31

ALLeGG написал : а посудомойка на кухне - но думаю вреда не будет если от неё тоже кинуть провод на ДСУП.

В этом случае на кужне д.б. своя ДСУП.

ALLeGG написал : А по правильности щитка что скажете ?

  1. Не вижу необходимости в отдельном УЗО для ПММ.
    1. Формально левое нижнее УЗО на 16А, а автоматы 16+6=22. Однако практически перегрузить это УЗО крайне маловероятно, т.ч. можно не заморачиваться. А так хорошо.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALLeGG
ALLeGG
Новичок

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 30

15.03.2009 в 11:35:59

Kamikaze написал : В этом случае на кухне д.б. своя ДСУП.

Тогда на посудомойку без ДСУП будет,так как своего ДСУП на кухне не имеется.

Kamikaze написал : Не вижу необходимости в отдельном УЗО для ПММ.

Смысл просто в установке на посудомойку именно 10мА УЗО, так сказать безопасней оно. (начитался на форуме как бьется 30мА УЗО ))) ) , да и места в щитке вполне хватает.

Kamikaze написал :

  1. Формально левое нижнее УЗО на 16А, а автоматы 16+6=22. Однако практически перегрузить это УЗО крайне маловероятно, т.ч. можно не заморачиваться.

Потому и думаю такое УЗО ставить, стиралка 2.2 кВт + освещение и вентилятор не более 0.3 кВт. Запас на УЗО имеется.

P.S. Просто имеется 2 халявных;) УЗО Legrand 16А на 10 мА, вот и можно их применить.

А при отведенных 10 кВт какой должен быть вводной автомат ? В энергонадзоре при звонке по телефону сказали что 50А можно 63 А... какой то ответ не хороший .... 50А - это уже 11 кВт - 63 это уже 13,8 кВт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2009 в 12:16:38

ALLeGG написал : 50А - это уже 11 кВт

Вот его и ставьте - не надо себя ограничивать в мощности автоматом 40А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.03.2009 в 12:20:21

avmal написал : Вот его и ставьте - не надо себя ограничивать в мощности автоматом 40А.

У товарища сейчас 2х40 :) Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.