Немного объясню....

Есть офисное помещение, которое необходимо заземлить. Есть счетчик, от которого приходят три фазы и ноль. Вопрос сводися к следующему - контур заземления нам сделают, надо ли его сажать на ноль (как этого требуют ПУЭ) или нет (как заявляют монтажнки контура)?

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 15:28:24

Shutkind написал : Есть офисное помещение, которое необходимо заземлить. Есть счетчик, от которого приходят три фазы и ноль. Вопрос сводися к следующему - контур заземления нам сделают, надо ли его сажать на ноль (как этого требуют ПУЭ) или нет (как заявляют монтажнки контура)?

Для каких целей заземление? Вопрос не празный.

0
Shutkind
Shutkind
Новичок

Регистрация: 16.03.2009

Москва

Сообщений: 18

16.03.2009 в 16:06:17

Для защиты компьютерного оборудования ...ну и жизни сотрудников...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 16:11:57

Shutkind написал : Для защиты компьютерного оборудования ...ну и жизни сотрудников...

Слишком не однозначный ответ. Если с подключением к PEN проводнику - это повторное защитное заземление и в здании должно быть. Если в целях экранирования "Для защиты компьютерного оборудования" от наводок - это другое и с другими требованиями. Вам сделали/делают какое?

0
Shutkind
Shutkind
Новичок

Регистрация: 16.03.2009

Москва

Сообщений: 18

16.03.2009 в 16:26:37

По проекту должен быть контур закопанный во дворе от него проводник в распределительный щит помещения, там установят шину, от нее разведут по розеткам. Вопрос тот же - надо ли соединять землю с нулем, и где эт делать... Монтажники говорят что не надо.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 16:37:02

Shutkind написал : По проекту должен быть контур закопанный во дворе от него проводник в распределительный щит помещения, там установят шину, от нее разведут по розеткам. Вопрос тот же - надо ли соединять землю с нулем, и где эт делать...

Должно указываться в проекте: СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TT или TN, если на схеме в ПРОЕКТЕ есть перемычка между N и PE, так и делайте, нет - значит нет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.03.2009 в 17:12:14

2Shutkind Глава 7.1 однозначно регламентирует применение в таких зданиях системы заземления TN(-C)-S! Не просто соединять, а соединять так, как положено (основные принципы по ссылке ранее). Всякие "не соединять" называется одним простым словом - преступление.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 17:21:37

Kamikaze написал : Всякие "не соединять" называется одним простым словом - преступление.

Вы проект видели? Что там за контур заземления по проекту? и т. д.
Печкой/фундаментом является ПРОЕКТ. Для каких целей это проект мне не извесно:)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.03.2009 в 17:24:25

Проект не должен противоречить требованиям ПУЭ. Если противоречит - необходимо разбираться.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 17:27:19

Kamikaze написал : Проект не должен противоречить требованиям ПУЭ. Если противоречит - необходимо разбираться.

+1. Пытаюсь добится от топикстартера: Какое заземление им сделали:) Мы делали шкафы где было две системы заземления PE и PET объединять которые запрещено. ПУЭ ещё недотягивает до ГОСТ Р 50571..., а там сказано: "До приведения ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов."

0
Shutkind
Shutkind
Новичок

Регистрация: 16.03.2009

Москва

Сообщений: 18

16.03.2009 в 17:31:02

Пока никакого не сделали. Прежде чем сделать, надо разобраться.