Вопрос в заголовке. Какими СНиПами это регулируется, чтобы можно было обоснованно ругаться?
17.03.2009 в 10:17:10
Стояк - Вам не принадлежит - это общее имущество многоквартирного дома. Его ремонт и замена уже оплачена Вами в квартплате. Стояк должен быть из проектного и однородного материала. См. Правила использования общего имущества многоквартирного дома (пост. Прав РФ № 491 от 13.08.2006)
17.03.2009 в 10:24:08
2levian
Я понимаю, что он мне не принадлежит. Собственно, проблема не у меня конкретно. У людей соседи сверху решили поменять стояк, и поставили металлопластик, соединив его со стальной частью стояка обжимными муфтами. Соответственно есть подозрения, что так делать не имели права, и создали аварийноопасную ситуацию. И нужны обоснования, чтобы идти в УК ругаться. Огрмное спасибо за СНиПы!
11.04.2009 в 11:16:05
Интересно, а аварийная ситуация уже создалась?
Я жил в небольшом городке, в котором в порядке плановой замены все стояки менялись на полипропиленовые (которые соединяются пайкой). Счастью жильцов не было предела - в отличае от металлических труб новые почему-то не забиваются :-)
Были ситуации, когда жильцов некоторых квартир невозможно было найти, тогда их квартиры "обходили" и делали соединение специально предусмотренными для этого переходниками.
Честно говоря, никаких аварийных ситуаций из-за этого не возникало.
Даже "на самом верху" поднимается временами вопрос о том, что современные технологии давно уже ушли вперед, а СНиП-ы и т.п. используются от прошлого века.
13.04.2009 в 19:01:19
тоже врезал на холодный стояк металлопластик, у соседей сверху и снизу сгоны вварены , 4 года пока аварий не было.
16.04.2009 в 02:37:07
Стояки - то зона ответственности управляющей компании. Если соседи врезали метлопластик с официальным согласованием, то ответсвенность за возможный потоп будет нести унравляющая компания. Если Вы просто хотите насолить соседям , то напишите письмо в управляющую компанию с упоминанием о возможном возмещении убытков с их стороны... ИМХО ссорится с соседями не есть хорошо , они тоже могут придумать какуюнибудь бяку...
18.04.2009 в 23:43:41
Тебе больше нечемзаняться? Металлопластик на стояке? Да он лучше чем старая гнилая черная труба! Но если сверлит водном месте и хочется поругаться собери в инете всенедостатки мп и не спи спокойно!
20.04.2009 в 02:11:24
5 лет в центральном отоплении частного дома стоят МП трубы,25 метров по улице-от дома до трассы,под землей в асбестовой трубе,над землей в стекловате,Хабаровск(зимой до -30),давление 5-6 атм,темп. 70-80 град.,фитинги "на гайке".Фитинги подтягивал дважды,профилактически,подтекания не было.Проводил сам,с таким диаметром работал впервые(26/32).Перепады температуры и давления есть,все нормально.Кто может привести примеры более тяжелых условий?МП корейский.Это было единственное по стоимости приемлемое решение взамен 40-летней ржавой чернухи.И к счастью,када проводил,не знал я про этот форум и не было у меня интернета.А тоб не спал спокойно
20.04.2009 в 08:25:44
skorp777 написал : И к счастью,када проводил,не знал я про этот форум и не было у меня интернета.А тоб не спал спокойно
А чего Вам беспокоиться: трубы в земле, никого не затопите. А под землей тоже гайки для подтягивания есть?
20.04.2009 в 09:00:32
Под землей нет,под стекловатой есть,но эти места вешками отмечены.НО если потечет зимой,то мало тож не покажется.Да токо быстрее чернуха течет,по резьбам проржавевшим да швам.Дак у меня и в квартире МП от титана к смесителлям на кухне и в ванной,метров 9 всего,тоже перепады температур ежедневные,и 0 проблем лет за 7 уже.Вместо того, чтоб сказать,что МП нельзя замуровывать,и надо гайки на фитингах хотяб раз в 3 года подтягивать,на этом форуме объявили войну МП в любом виде.Типа,если у вас еще МП,мы идем к вам,и поменяем его на ПП,медь,нержу,на крайняк МП с прессфитингами.Недорого.Рублей за 300-1000/ метр. Токо за работу.Вот нет здесь истерии по поводу того,что на черных трубах слабое место -резьба,и уже лет через 10,т.к металл там тонкий,да не дай бог дефект трубы в этом месте оказался.Да сантехникам было в падлу ручонки солидолом измазать и лен им намазать.А про МП- в каждой второй теме.Парадокс!
20.04.2009 в 09:56:26
Согласен полностью! Осенью переделывал систему отопления в сталинке- сделал все на мп труба валтек и хенко(бельгия) фитинги GIF хз кто делает-теплый пол на совмещенном БАЛКОНЕ!!! все отлично тьфу тьфу а запугали насмерть- что фитинги г,,что труба еще большее Г,,и это все и стоит дорого! Вот сегодня ночью потек гибкий шланг смесителя на кухне вот со шлангами не знаю что делать как от них избавиться ГИБКИЕ ШЛАНГИ самое слабое место!