sen_simon
sen_simon
Новичок

Регистрация: 17.03.2009

Челябинск

Сообщений: 46

17.03.2009 в 12:42:30

Добрый день. Идет ремонт в новой квартире и требуется провести эл. проводку и поставить щиток с нуля. От строителей достался ввод в квартиру 3-х проводный алюминий 2 категории. Счетчик в квартире, по тех условиям мощность 14 квт.
Нарисовал схему щитка. Может быть что лишнее и можно сократить и т.д.

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.03.2009 в 13:21:59

Всё очень даже хорошо:) Есть пожелания!
Поскольку вводное УЗО находится в одном щите с отходящими, то его можно убрать и добавить УЗО 40А/30мА (11452) на кондеи. Под УЗО 16А/10мА какой-то из АВ поставить на 6А (11201) я думаю на ТП, но Вы почитайте в паспорте на всё Ваше оборудование. Желаю Удачи! :)

0
sen_simon
sen_simon
Новичок

Регистрация: 17.03.2009

Челябинск

Сообщений: 46

17.03.2009 в 20:19:10

Спасибо обнаруженный за косяк с 10А вместо 6А на освещение после УЗО 10 мА. Исправил. Может какие автоматы сократить? Хочется поставить еще один Дифавтомат после входного автомата, до УЗО для питания ОПС (сигнализация) и т.д. и т.п. Пока щиток занмает более 38 позиций.
Или сокращать или новый щиток на 48.

Вот где собака порылась?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.03.2009 в 21:23:50

диффавтомат-это УЗО и автомат в одном.может лучше просто УЗО поставить,вы его все равно автоматами защищаете.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.03.2009 в 21:29:04

sen_simon написал : Пока щиток занмает более 38 позиций

я только 34 модуля насчитал.или обсчитался?

0
sen_simon
sen_simon
Новичок

Регистрация: 17.03.2009

Челябинск

Сообщений: 46

18.03.2009 в 00:14:08

Там еще сечетчик будет, и т.д. ограничитель, визуализация, TV, и т.д.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.03.2009 в 14:31:54

sen_simon написал : Там еще сечетчик будет, и т.д. ограничитель, визуализация, TV, и т.д.

Берите щиток побольше (желательно метал). Между Силой и Слаботочкой, в шкафу, поставте Экран - железку (крашеную) с вырезами (окаймленными пластиком/изолятором НЕ Острым) для прокладки проводов.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.03.2009 в 14:42:17

LAV написал : поставте Экран - железку (крашеную) с вырезами (окаймленными пластиком/изолятором НЕ Острым) для прокладки проводов.

Если так делать, то нужно принять меры от наводок в этой перегородке. Если сунуть одну фазу в дырку - плохо. Если нейтраль+фазу - нормально. Короче, следите за суммой токов в каждой дырке с замкнутым контуром, раз используете металл. :)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.03.2009 в 14:47:11

Щит с секционированием/экранированием

0
Вложение
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.03.2009 в 14:54:15

LAV написал : Щит с секционированием/экранированием

Зачем человеку, выбравшему эконом-серию Домовой, дорогой и большой щиток Prisma G? :)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.03.2009 в 15:07:49

Юрка написал : Зачем человеку, выбравшему эконом-серию Домовой, дорогой и большой щиток Prisma G?

Других НЕ Prisma/Pragma у меня НЕТ. Фото привёл для Наглядности фразы:

sen_simon написал : Там еще сечетчик будет, и т.д. ограничитель, визуализация, TV, и т.д.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу