Делаю ремонт в однокомнатной квартире, меняю проводку. Прошу покритиковать разводку электрического щита, которая приведена на рисунке. Все автоматы Siemens 1+N типа B. Стиральная машина будет на кухне, розетки в ванной не планируются.

Еще несколько вопросов:

  1. В коридорном щите стояло 2 автомата: 40А (плита) и 16А (все остальное). Можно ли из этого сделать вывод, что ток 50А мне брать разрешено?
  2. Имеет ли смысл применять датчик перенапряжения ДПН-260?
  3. Квартирный щит на 24 модуля, из них 6 остаются незанятыми. Как бы их применить, чтобы потом не было мучительно больно?
0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121100

16.03.2006 в 13:30:09

kae написал : Как бы их применить, чтобы потом не было мучительно больно?

Если сейчас займешь, то потом как раз и будет мучительно больно :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

16.03.2006 в 14:11:49

kae

УЗО в этажном шитке - требование энергосбыта? Или для защиты ввода? Длина, тип кабеля, способ прокладки? 3*10 - спокойнее.

kae написал : 24 модуля, из них 6 остаются незанятыми

Я насчитал 2 свободных. :) Щиток уже куплен и установлен?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

16.03.2006 в 14:12:52

kae написал : Квартирный щит на 24 модуля, из них 6 остаются незанятыми. Как бы их применить, чтобы потом не было мучительно больно?

Лампочки. Индикаторные. Тоже речного исполнения. Горит лампочка-нехрен в щиток лезть. Там напряжение...:-)

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

16.03.2006 в 14:23:35

BV написал : Если сейчас займешь, то потом как раз и будет мучительно больно

:) Я в принципе согласен, что нужен резерв. Но вот вопрос. Допустим, что я оставлю резервные позиции. А к чему их потом подключать? Ведь резервных проводов в стяжке не будет! Стены штробить?

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

16.03.2006 в 14:56:24

ВТБ! написал : УЗО в этажном шитке - требование энергосбыта? Или для защиты ввода?

Для защиты (противопожарное)

ВТБ! написал : Длина, тип кабеля, способ прокладки?

9 метров ВВГ 3х6 плоский, в кабельном канале 25х25 (других проводов в кабельном канале нет)

ВТБ! написал : 3*10 - спокойнее.

Уже купил.

ВТБ! написал : Я насчитал 2 свободных.

Да, что-то я оплошал :) Считаю ширину по каталогу Siemens: 8 автоматов х 2 ТЕ = 16 ТЕ Дифф. авт. 2 ТЕ УЗО 63А 30мА 2.5 ТЕ Всего 20.5 ТЕ, остается 3.5 модуля.

ВТБ! написал : Щиток уже куплен и установлен?

Куплен Siemens пластмассовый. Пока не установлен.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

16.03.2006 в 15:17:22

kae написал : противопожарное

Кабель-канал для ввода негорючий? Тогда в чём смысл этого УЗО? Лучше в квартирном щитке пару УЗО на 25А и автомат над ними...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 18:04:56

Чего то не стыкуется. Я на своей памяти таких схем не помню. Обычно 40А - на вводе, 31,5 -на плиту и 2х16: верх-низ. Если учесть, что в то время когда пошли эл. плиты типовая схема уже была разработана МНИИТЭП и Тяжпромэлектропроект, то таких схем я не помню и не видел ни в одном их альбоме. Это относительно вопроса про 50А на вводе. А что касательно всего остального, если исходить из расчета 50А на вводе: 1) ВВГ 3х6 нельзя, по току положен 3х10 в коробе ПВХнг, в проход черех стену должна быть заложена труба ПВХнг или метал, но ПВХнг лучше - землить не нужно. 2) ДПН установить на вводе в квартирном щитке - сохранность лучше. 3) Общее УЗО на все груповые линии - это самоубийство для Вас самого. Утечку контролировать трудно и представьте что будет, если она где то будет. Каждый раз, впотьмах к щитку не набегаешься, да и небезопасно это - синяков насажаете.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

16.03.2006 в 18:26:23

gin101 написал : Обычно 40А - на вводе, 31,5 -на плиту и 2х16: верх-низ.

У меня: вводного автомата нет, на плиту 40А и 2*16А розетки/свет. Счётчик 10-40А. "Я тебя слепила из того что было". :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2006 в 19:01:00

kae написал : Для защиты (противопожарное) 9 метров ВВГ 3х6 плоский, в кабельном канале 25х25 (других проводов в кабельном канале нет) Уже купил. Да, что-то я оплошал :) Считаю ширину по каталогу Siemens: 8 автоматов х 2 ТЕ = 16 ТЕ Дифф. авт. 2 ТЕ УЗО 63А 30мА 2.5 ТЕ Всего 20.5 ТЕ, остается 3.5 модуля. Куплен Siemens пластмассовый. Пока не установлен.

Интересная функция УЗО - противопожарное охраняет 9 метров кабеля судя по тому что вводной кабель тонковат для указанных токов, может лучше кабель 3х10кв.мм и забыть про эту "интересную функцию"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121100

16.03.2006 в 19:41:49

filvik написал : может лучше кабель 3х10кв.мм и забыть про эту "интересную функцию"

Теоретически до него может долезть какой нибудь дядя с перфоратором :)

0