Друг попросил помочь ему заменить советский блок (трехклавишный выключатель света в ванной/туалете/на кухне + розетка) на что-то посовременнее. Он снял старый блок а там такое!!! Из стены выходит 13 проводов!!!

два из них скручены между собой (№1) и пробник показывает фазу четыре одиночных (№№ 2, 3, 4, 5) семь проводов скручены между собой (№6) и относительно фазы кажут 220 №2 относительно фазы 165В №3 относительно фазы 53В №4 относительно фазы 73В №5 относительно фазы 20В Кроме розетки около выключателей в ванной присутствует еще одна розетка, которая, похоже, подключена какими-то из этих проводов.

Я, конечно, могу раскрутить скрутки и тупо прозвонить все и вся, но может есть какие-то известные схемы, которые реализованы таким образом при строительстве в былые времена. Дом годов 60-70х

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 15:30:04

#1088267

Dmitrii написал : Я, конечно, могу раскрутить скрутки и тупо прозвонить все и вся, но может есть какие-то известные схемы

Схемы-то есть и схемы стандартные, но лучше бы было сфотографировать всё это не отключая ни от чего и не раскручивая - после отключений и раскручиваний вам разобраться во всём будет проблематично. А вообще, семь скрученных проводов - ноль, два скрученных - фаза, а остальные идут непосредственно на светильники ( только почему четыре, если выключателей три? ).

0
Аватар пользователя
Dmitrii

Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

18.03.2009 в 15:37:20

#1088285

Поздняк метаться. :) Друг уже открутил старый блок. А когда увидел кучу проводов испугался и позвонил мне.

Только почему между фазой и каждым из проводов на лампочки (четыре видимо потому, что еще и розетка в ванной) такое напряжение. Мерил при вывернутых лампочках. Ожидал увидеть разрыв цепи, а тут какие-то 165, 53, 73, 20 Вольт. Смущает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 15:56:42

#1088324

Dmitrii написал : Ожидал увидеть разрыв цепи, а тут какие-то 165, 53, 73, 20 Вольт. Смущает.

Мерили разумеется цифровым прибором? Наводки ... Можно, чтобы проверить перед подключением, поподключать между фазой и оставшимися проводами лампочку помощнее, оставив в светильниках по одной лампочке ( в патроне и с хорошо изолированными концами, разумеется ) - по загорающимся лампам увидите принадлежность проводов.

0
Аватар пользователя
Dmitrii

Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

18.03.2009 в 16:01:49

#1088332

А зачем "лампочку помощнее"? Почему не просто замыканием фазы на тот или другой одиночный провод?

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

18.03.2009 в 16:10:40

#1088357

Dmitrii написал : Почему не просто замыканием фазы на тот или другой одиночный провод?

Феерверки Любите? Если нет, то лучше Лампой.... Через неё коротыш не поймаете...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 16:12:54

#1088365

Dmitrii написал : Почему не просто замыканием фазы на тот или другой одиночный провод?

Прислушайтесь.

elcin написал : Феерверки Любите? Если нет, то лучше Лампой....

Но лучше доверить это кому-то другому, если сами не понимаете.

0
Аватар пользователя
Dmitrii

Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

18.03.2009 в 16:15:46

#1088372

Почему лампой не понимаю. А фейверки я не то чтобы не люблю, я их боюсь :)

Ну значит буду прозванивать.

0
Аватар пользователя
Dmitrii

Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

18.03.2009 в 16:17:04

#1088375

А! Понял. Спасибо.

0
Аватар пользователя
serguntu

Местный

Регистрация: 23.11.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 48

29.10.2009 в 19:52:38

#1445899

так а все таки есть ли схема ???? у меня такая же проблема только чуть посложнее в эту самую розетку была включена стиральная машинка и после нажатия кнопки пуск выбило автомат после отключения машинки и попытки включить автомат его вышибает с искрами. Итог где то КЗ

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 20:01:32

#1445918

serguntu написал : после отключения машинки и попытки включить автомат его вышибает с искрами. Итог где то КЗ

Или в установочной коробке блока, или в распаечной коробке над блоком под потолком.

0
Аватар пользователя
serguntu

Местный

Регистрация: 23.11.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 48

29.10.2009 в 20:06:17

#1445926

блок открыл там даже горелым не пахнет вскрыл коробку там две гильзы опрессованные тоже чистые в кембриках не поплавленные вот только не понятно почему в коробке только две гильзы(скрутки ) помоему 3 должно быть...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 20:47:35

#1445999

serguntu написал : почему в коробке только две гильзы(скрутки ) помоему 3 должно быть...

Фаза и ноль - у меня две получается. Еще на месте звонка над дверью должна быть коробка.

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

30.10.2009 в 07:31:04

#1446677

serguntu написал : Итог где то КЗ

Может просто в Лампе коротыш?

serguntu написал : помоему 3 должно быть...

Проводка Старая,алюминиевая получается... Без "земляного" провода. На стиралке Зануление сделано?

0
Аватар пользователя
serguntu

Местный

Регистрация: 23.11.2008

Ханты-Мансийск

Сообщений: 48

30.10.2009 в 17:47:48

#1447928

все разобрался хозяйка не уточнила что ее зять болван залез в БСУ и перепутал провода (фаза с нулем оказалось на выключателе ) историю с машинкой они придумали потом

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.10.2010 в 17:30:16

#2046417

Доброго времени суток! Люди! Не могу подключить трёх клавишный выключатель ванная, туалет, кухня. Дом, панельная двенадцати-этажка, трёхкомнатная квартира. Из стены выходит один трёхжильный, и два двухжильных провода, котрорые я так понимаю идут к ванной, туалету и кухне. На трёхжильном, на двух проводах фаза, на одном ноль. Как правильно подсоединить не допетриваем... Будте любезны подскажите что нибудь, сидим без света. С уважением Александр.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.10.2010 в 18:12:57

#2046470

broweymimo написал : Из стены выходит один трёхжильный, и два двухжильных провода, котрорые я так понимаю идут к ванной, туалету и кухне. На трёхжильном, на двух проводах фаза, на одном ноль. Как правильно подсоединить не допетриваем...

У Вас на кухню идет ноль с распаячной коробки с комнаты (если этот проект). Двухжильный точка ванны, двухжильный точка туалета, трехжильный (фаза, ноль и возврат фазы на точку кухни).

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.10.2010 в 16:05:56

#2047753

на деле же все очень просто решается,даже не имея схемы. снимаем мы выключатель и что видим -а видеть мы можем очень даже разное в каждом случае. ноль там один-он специально заводиться на розетку. другой контакт розетки-он соединен медной перемычкой со всеми 3мя выключателями-это фаза.

что мы делаем -отводим ноль в сторону и временно изолируем.Далее включив автомат и надев резиновые перчатки начинаем замыкать парные провода-должны загораться лампы в соответствующих комнатах, не бойтесь устроить кз-ведь нуля в выключателе нет .

определив какая пара какой лампе соответствует -сажаем их на соответствующие клавиши и все ок.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2010 в 16:19:44

#2047773

azus6 написал : что мы делаем -отводим ноль в сторону и временно изолируем.Далее включив автомат и надев резиновые перчатки

Боты и встав на диэлектрический коврик, читаем внимательно пост № 16.

azus6 написал : и все ок.

0
Аватар пользователя
Дрон

Местный

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 51

23.10.2010 в 22:26:13

#2048263

broweymimo написал : Люди! Не могу подключить трёх клавишный выключатель ванная, туалет, кухня....

На самом деле многое зависит от того как подключали ! бывает так подключат, что мозги раком встают ! и нюансов может быть много ! например наводки на индикаторе, дешёвый тестер (с большой погрешностью), не выкрученные лампочки (или вкрученные), плохой зажим контактов при прозвонке, не исправный индикатор, отвалившийся провод из патрона лампы, не включенный автомат (при поиске фазы индикатором или контролькой) и т.д. Если не умеете, то лучше позовите специалиста ! да хотя бы из ЖЭКа - сэкономите время и нервы. Студенты (начинающие) далеко не с первого раза способны собрать простую расп. коробку не говоря уж о сложных и не дай бог разобраться в смонтированной кем то коробке как в вашем случае !!! неделю будут размазывать свои сопли по проводам и не факт что подключат даже с консультацией !!!

0
Аватар пользователя
badaboum84

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Москва

Сообщений: 8

02.11.2010 в 04:21:31

#2064284

Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо!

Дом-новостройка. Из коробки идут 4 пары проводов в изоляции: (белый+синий), (белый+синий), (белый+синий) + (толстые белый+синий+зеленый).
Соответственно, последняя пара на розетку, зеленый там земля, белый - ноль, синий - фаза.
В ванной и туалете по 1 паре проводов (белый+синий). На кухне белый+синий+зеленый

В моноблоке (розетка+выключатель) я поключил по схеме блока. От фазы идет перемычка к выключателям.

Пары проводов в ванной, туалете и комнате прозвонил, определил, где что.

Если не подключать к моноблоку, то нигде нет фазы, кроме одного провода (синего) на кухне (на нем есть фаза). При этом в самой коробке на этом синем проводе для кухни фазы нет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.11.2010 в 07:10:46

#2064317

У Вас остальные выключатели, что рвут фазу или ноль? Блочек от строителей розетка (двойная или тройная)?

badaboum84 написал : Если не подключать к моноблоку, то нигде нет фазы, кроме одного провода (синего) на кухне (на нем есть фаза). При этом в самой коробке на этом синем проводе для кухни фазы нет.

А на другом проводе фаза присутствует в блочке (не подключенном)?

badaboum84 написал : Пары проводов в ванной, туалете и комнате прозвонил, определил, где что.

Вызовите электрика.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.11.2010 в 07:28:38

#2064322

badaboum84 написал : зеленый там земля, белый - ноль, синий - фаза.

Синий должен быть ноль, белый фаза. Поэтому лучше

Bladiclab написал : Вызовите электрика.

0
Аватар пользователя
badaboum84

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Москва

Сообщений: 8

02.11.2010 в 19:06:07

#2065206

Bladiclab написал : У Вас остальные выключатели, что рвут фазу или ноль? Блочек от строителей розетка - (двойная или тройная)?

В квартире ещё один выключатель в комнате. Он исправно работает, сам подключал. Выключатели в моноблоке при подключении не рвут фазу, я проверял - напряжение в них есть при подключении. Блок свой. От строителей была только разводка. Розетка двойная. Сфотографировать с обратной стороны?

Bladiclab написал : А на другом проводе фаза присутствует в блочке (не подключенном)?

В том то и дело, что без подключения фаза есть только на проводе в кухне (откуда-то), а на проводе, который идет с кухни (методом исключения и по белому проводу) фазы нет.

Bladiclab написал : Вызовите электрика.

Актуальный совет) Спасибо. Я просто хотел узнать, может, кто знает схему подключения, когда от каждого устройства идет по паре проводов.

0
Аватар пользователя
badaboum84

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Москва

Сообщений: 8

02.11.2010 в 19:10:26

#2065212

ink_mast написал : Синий должен быть ноль, белый фаза. Поэтому лучше

Я бы то же самое сказал строителям и электрикам, которые делали разводку. Мне тоже казалось, что белый фаза всегда. Но я проверял тестером. Фаза - синий. Кстати, здесь или на другом форуме тоже была информация, что и синий может быть фазой. А совет вызвать электрика очень полезный. Совет настоящего гуру) Спасибо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2010 в 19:31:35

#2065251

badaboum84 написал : я проверял тестером. Фаза - синий.

Каким тестером?

badaboum84 написал : здесь или на другом форуме тоже была информация, что и синий может быть фазой.

И жёлто-зелёный может быть фазой, но не должен - голубой или синий может быть только нулевым.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.11.2010 в 20:07:51

#2065340

badaboum84 написал : Я бы то же самое сказал строителям и электрикам, которые делали разводку. Мне тоже казалось, что белый фаза всегда. Но я проверял тестером. Фаза - синий. Кстати, здесь или на другом форуме тоже была информация, что и синий может быть фазой. А совет вызвать электрика очень полезный.

1.Тестер вам может показать наводку, если это не так и фаза действительно на синем, то

  1. АВ защиты от сверх токов может быть ошибочно установлен на нуле, а это и есть теперь ваша главная проблема. Поэтому вызовите электрика.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.11.2010 в 07:37:22

#2066029

badaboum84 написал : В квартире ещё один выключатель в комнате. Он исправно работает, сам подключал. Выключатели в моноблоке при подключении не рвут фазу, я проверял - напряжение в них есть при подключении. Блок свой. От строителей была только разводка.

Много противоречий Вашей диагностики. Не исключено что и в коробке напутано.

badaboum84 написал : А совет вызвать электрика очень полезный. Совет настоящего гуру) Спасибо.

Вы абсолютно правы, нужен не электрик, а шаман с бубном.

0
Аватар пользователя
badaboum84

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Москва

Сообщений: 8

03.11.2010 в 16:11:26

#2066608

ink_mast написал : 1.Тестер вам может показать наводку, если это не так и фаза действительно на синем, то

Спасибо за ответ. Я вот посмотрел в щитке. Там он N2 тоже идет синий провод, а от L1 - белый. Как я понимаю, теперь можно не сомневаться, что синий провод в квартире - фаза?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.11.2010 в 16:29:34

#2066623

badaboum84 написал : теперь можно не сомневаться, что синий провод в квартире - фаза?

Теперь нужно сомневаться ещё больше, поскольку есть ещё и распаечные коробки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий