16.03.2006 в 16:01:25
Господа электрики, ответьте на вопрос дилетанта:
Есть ли разница в подключении фазы и нуля к УЗО Д40 (Курск)
Иными словами: фазу я могу подключить в любую клемму или
нет?
И еще: электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю (ввиду отсутствия земли). Могут ли возникнуть проблемы
при эксплуатации стиральной машина и душевой кабинки
(с парогенератором)? И будет ли работать УЗО?
Соединение выполнено так: автомат (20А) -> УЗО (16А. 30mA)
16.03.2006 в 16:42:18
Evg1 написал : Господа электрики, ответьте на вопрос дилетанта:
Есть ли разница в подключении фазы и нуля к УЗО Д40 (Курск)
Иными словами: фазу я могу подключить в любую клемму или
нет?
Это надо у производителей УЗО спрашивать.
Evg1 написал : И еще: электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю (ввиду отсутствия земли). Могут ли возникнуть проблемы
при эксплуатации стиральной машина и душевой кабинки
(с парогенератором)? И будет ли работать УЗО?
Сейчас вас засыпят вопросами "какое состояние электрики в доме" и предложениями "пригласите нормального электрика" :)
Evg1 написал : Соединение выполнено так: автомат (20А) -> УЗО (16А. 30mA)
Сгорит ваше УЗО. Номинальный ток УЗО ДОЛЖЕН быть больше или, в крайнем случае, раным номиналу автомата на линии с ним.
16.03.2006 в 16:45:18
20А автомат на розетки в 16А не ставят
16.03.2006 в 16:57:03
Evg1 написал : Есть ли разница в подключении фазы и нуля к УЗО Д40 (Курск)
Скорее всего, есть. Для большинства "электромеханических" УЗО разницы нет.
соединил вместе нуль и землю
Где и как? В этажном щитке под разные болты? Или в розетке?
17.03.2006 в 15:10:21
ВТБ! написал : Скорее всего, есть. Для большинства "электромеханических" УЗО разницы нет. Где и как? В этажном щитке под разные болты? Или в розетке?
он соединил на щитке под один болт.
17.03.2006 в 15:39:00
Evg1 написал : под один болт
Нарушение. :(
17.03.2006 в 15:51:24
ВТБ! написал : Нарушение. :(
Значит, если сделать под разные - проблем не будет?
DimaP написал : Это надо у производителей УЗО спрашивать.
У производителя это не оговаривается. Н акорпусе никаких обозначений L, N нет
17.03.2006 в 16:06:48
Evg1 написал : если сделать под разные - проблем не будет?
Цитирую: Сейчас вас засыпят вопросами "какое состояние электрики в доме" Конец цитаты. ;)
У производителя это не оговаривается.
Ссылку на описание прибора дать можете?
17.03.2006 в 16:11:37
ВТБ! написал : Цитирую: Сейчас вас засыпят вопросами "какое состояние электрики в доме" Конец цитаты. ;) Ссылку на описание прибора дать можете?
Да, конечно:
17.03.2006 в 16:26:53
Evg1
Это электромеханическое УЗО, можно включать как угодно; лишь бы ввод с одной стороны, а вывод с другой. :)
17.03.2006 в 16:28:50
Evg1 написал : У производителя это не оговаривается. Н акорпусе никаких обозначений L, N нет
ОАО «Электроаппарат»: info@keaz.ru
ООО «Торговый дом Электроаппарат»: keaz@kursknet.ru
Технические службы: elaparat@kursknet.ru
Смотрите сколько мест, где можно спросить "у первоисточника" :)
17.03.2006 в 16:29:28
BV написал : 20А автомат на розетки в 16А не ставят
на провод ставят.
20.03.2006 в 15:03:10
ВТБ! написал : Evg1Это электромеханическое УЗО, можно включать как угодно; лишь бы ввод с одной стороны, а вывод с другой. :)
Огромное спасибо.
Но все-таки: будет ли УЗО работоспособно при таком подключении?
20.03.2006 в 17:57:18
Evg1 написал : Соединение выполнено так: автомат (20А) -> УЗО (16А. 30mA)
Узо не жалко?
20.03.2006 в 18:29:23
2lev125
У него дядя на узошной фабрике работает. У него этих узо - ну просто завались. Вот и шлет кому попало...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу