Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2009 в 07:35:35

фармазон написал : ...кстати, а соединение третьего провода с землей Вы где исполнили? В щите или в розетке?

третий провод идет к щитку. В щитке никакие работы не проводились. Соединеие с землей, как я понимаю, должно быть в щитке.

diagnostic написал : Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока : конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.

Есть такое подозрение, что "земля" до щитка не доходит...

Сломастер! написал : о за плита и сколько ей лет ?

Плита новая, с ней проблем быть не должно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2009 в 08:19:07

фармазон написал : А пост №8 ещё раз прочитать и проясниться, особливо про конденсаторы....

Я думаю что они по переменке стоят, или у Вас вместо переменки постоянка в квартиру заходит. (да и в устройство тоже) А это то что Вы просили почитать? (не нашел связи для УЗО типа А)

diagnostic написал : Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока : конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.03.2009 в 08:54:41

vub написал : Есть такое подозрение, что "земля" до щитка не доходит...

Это пока основная версия. Для начала

Kamikaze написал : Попробуйте в розетке подключить лампочку между фазой и "землей" и между нулем и "землей".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.03.2009 в 06:53:58

Где тут должна быть "земля"? От "ореха" (это видимо "фаза") провод идет на "пакетник". От шины справа, к которой подключен корпус щита, провод также идет на "пакетник". Это получается "нейтраль"? Больше общих точек не наблюдается. Как в таком случае прозвонить землю?

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.03.2009 в 20:03:06

vub написал : Как в таком случае прозвонить землю?

Землю прозвонить можно. Действия:

  1. Подготовьте кусок провода от этажного щита до розетки плиты и тестер/мультиметр.
  2. Отключаете автоматы, затем Очень аккуратно пакетник.
  3. Подключаете свой кусок провода к защитной клемме розетки плиты.
  4. В этажном щите сначала меряете НАПРЯЖЕНИЕ меж корпусом и куском провода, если напряжение=0, то меряете сопротивление - должно быть не более 0,1 Ом исключая сопротивление концов тестера+куска провода.