Kraken написал : читал на форуме про опрессовку воздухом из автомобильного компрессора.
пост №6
25.03.2009 в 22:28:02
Kraken написал : читал на форуме про опрессовку воздухом из автомобильного компрессора.
пост №6
26.03.2009 в 00:32:04
2ТитФомич опрессовка нужна прежде всего сантехнику.как известно где тонко там и рвется.чтоб ускорить процесс нужно дать давление.есть такие вещи которые при 6 бар не заметишь. в теме про брак и левак писал про бронзовый уголок-водорозетку.была микротрещина .если б не опресовка -замазали б штукатуркой потому как на 4 бар не текло.
26.03.2009 в 12:14:45
masters написал : есть такие вещи которые при 6 бар не заметишь.
Так то оно так, но во-первых, зачем в квартире давление больше 3,5-4 бар?А во-вторых, в многоэтажках давление больше 6 бар, вчера в квартире на 8 этаже 9 бар было. Можно и при 9 барах прессануть. Я имел в виду, что если давление в системе достаточно высокое, то не нужно искать опрессовщик.
ma-masha написал : посоветуйте, пожалуйста, каким инструментом проверить под давлением трубы в квартире. Как этот инструмент называется и где его взять? Может прокат какой-нибудь посоветуете?
27.03.2009 в 08:57:19
Вообще, если медь, то можно прессонуть (на только на предмет появится не появится течь, не лопнет ли чего) просто грея кусок медной трубы (наверняка такой участок найдется) закрытой системы с водой с помощью газовой горелки. Очень просто, но остывает конечно труба быстро, так что способ годиться только глянуть не выдавиться ли водичка от куда нибудь. И еще, очень желательно, чтобы манометр где-то да стоял (на фильтре, на редуторе, на коллекторе). Способ проверен мной, давление причем растет очень быстро, грел 22-ую трубу, и обнаружил микротечь (даже капля не образовывалась) на ГВ на медной американке. Причем дотяг не помог, а вылечил поворотом на 10-15 градусов ответной части. Думаю, что при штатном давлении, такая течь "на палец" не проявилась бы никак, т.к. на ГВ такое незначительное количество воды испарялось бы. Но потом все-таки пользовался автомобильным компрессором и нипелем.
27.03.2009 в 09:19:42
ТитФомич написал : вчера в квартире на 8 этаже 9 бар было. Можно и при 9 барах прессануть.
Получается, что 9 бар - это штатное давление. Тогда положено прессовать при 9 х 1,5 = 14 бар :)
27.03.2009 в 11:35:01
Тоже присоединился к братству прессующих автомобильными компрессорами. Чуть усовершенствовал процесс, вставив между насосом и системой длинную трубку с водой (для чистоты эксперимента, чтобы в испытываемой системе была только вода). Давил 10 бар - китайские компрессоры за 300р. рулят :)
Метод полностью себя оправдал - дешево и быстро. По результатам была устранена капиллярная течь одного из соединений.
27.03.2009 в 14:28:26
GVK написал : Получается, что 9 бар - это штатное давление. Тогда положено прессовать при 9 х 1,5 = 14 бар
Я же не стояк опрессовываю, а водопровод в квартире. На входе редуктор будет стоять.
25.01.2010 в 00:34:33
При опресовке обратный клапан не умрет от давления в 15 бар? Или лучше заменить временно на муфту?
25.01.2010 в 07:28:05
не умрет. а прессуют обычно 1,3 от рабочего давления но не менее6 атм. и на 15 атм нет необходимости прессовать.
25.01.2010 в 07:41:36
Опресовывал ручным насосом для велосипеда. Дал 8 атмосфер. Выдержал сутки.
25.01.2010 в 09:51:09
C2h5-OH написал : не умрет. а прессуют обычно 1,3 от рабочего давления но не менее6 атм. и на 15 атм нет необходимости прессовать.
Ночью в стояке до 10 давление доходит, значит пресовать на 13 =)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.