Ещё раз обращу внимание всех на то, что прежде чем выносить счётчики на столбы для борьбы с некими "воришками электроэнергии", необходимо оценить технологические потери в линиях и наладить отдельный учёт "общих" потребителей: сторожек, водокачек, освещения ЗОП и тд.
В большинстве случаев оказывается, что хищения энергии садоводами составляют порядка 5%, а технологические потери в старых драных линиях превышают 30%.
Напомню также о КВАДРАТИЧНОЙ связи напряжения и мощности (энергии), то есть если потери на линии по напряжению составляют 20%, то потери по энергии (деньгам) будут (примерно) 40%.
Другими словами если у садовода в домике при включении потребителя напряжение "просело" с 220 Вольт до 180 Вольт, то при этом счётчик садовода насчитает почти на 40% меньше, чем счётчик на КТП. Эти 40% энергии попросту уходят на нагрев проводов от КТП до домика, а глупенькие садоводы годами спорят, ругаются, выносят счётчики на столбы, опять ругаются и продолжают искать эфимерных "воришек".
А надо то попросту вовремя чинить и грамотно обслуживать ВЛ и КТП, удерживая технологические потери на уровне разумных 5% (что вполне реально при длинах линий низкого не более 700 метров).
Отдельно замечу, что вынос вводных автоматов на столбы всё-таки хорош тем, что позволяет при пожаре обесточивать отдельные дома, оставляя рабочими соседские насосы.
Ну и конечно же поэтапное внедрение АСКУЭ создает массу удобств и не так уж и дико дорого при грамотном подходе.