16.02.2010 в 18:01:04
РЭДА написал : дают 3-4 кВт в месяц.
а какая модель счётчиков у вас вынесена на столбы?
16.02.2010 в 23:54:29
РЭДА написал : И ещё обратили внимание, что что при отключении света в Мосэнерго, а потом включении. некоторые счетчики, при обесточенных домах, дают 3-4 кВт в месяц. это конечно копейки, но всё-таки, почему это происходит?
Электронный счётчик имеет нормированный самоход, не более указанного в паспорте, но он есть в любом случае, тем более, что он потребляет до 9 ВА (из них около 5 ВАР) электроэнергии.
17.02.2010 в 08:37:37
4Серый написал : а какая модель счётчиков у вас вынесена на столбы?
По существующим системам, позволяющим удаленно счиртывать данные по силовым линиям. На сеггодняшний день знаю 4:
17.02.2010 в 11:00:14
У нас установлены: трёхфазные Меркурий 231 АТ-01i. Раз в месяц сторож-электрик снимает показания со всех счётчиков.
17.02.2010 в 19:08:35
Маугли7111 написал : Электронный счётчик имеет нормированный самоход, не более указанного в паспорте,
в том СНТ где я электрик,никакого самохода на счетчиках Меркурий 230ART-01CN и 200.02 нет.кто не пользуется эл-вом всю зиму,показания остаются такими же,т.е. например съехали в октябре,показания Т1-700кВт,Т2-800кВт,на конец января те же 700 и 800кВт.
21.02.2010 в 22:06:12
Кстати, у кого счётчик на столбе - соединяете ли вы PEN проводник с ГЗШ здания после счётчика?
21.02.2010 в 23:38:50
xKing написал : Кстати, у кого счётчик на столбе - соединяете ли вы PEN проводник с ГЗШ здания после счётчика?
А с новыми электронными нельзя - будут "землю" показывать, и самоход приличный будет в зависимости от тока утечки. Нужно один контур заземления у столба делать, а второй у дома, такой вот переход с TN-C на TT.
22.02.2010 в 10:00:38
или брать счётчики без токовой обмотки в нейтрали (3-х фазники я не видел с учётом нейтрали вообще) или делить PEN на PE и N прямо на столбе, тащить в дом трёх/пяти проводку и соединять с ГЗШ дома только PE.
Так?
22.02.2010 в 17:27:23
Сегодня в леруамерлене видел
22.02.2010 в 17:58:54
Маугли7111 написал : А с новыми электронными нельзя - будут "землю" показывать, и самоход приличный будет в зависимости от тока утечки.
У нас сейчас очень популярны (среди киевэнерго) НІК 2301, там нет никаких обмоток в N. И на TN-C их ставят с последующим переходом TN-C-S (с заземлением PEN естественно).
22.02.2010 в 22:52:43
xKing написал : или делить PEN на PE и N прямо на столбе, тащить в дом трёх/пяти проводку и соединять с ГЗШ дома только PE.
Так?
Так точно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.