4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.02.2010 в 18:01:04

РЭДА написал : дают 3-4 кВт в месяц.

а какая модель счётчиков у вас вынесена на столбы?

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

16.02.2010 в 23:54:29

РЭДА написал : И ещё обратили внимание, что что при отключении света в Мосэнерго, а потом включении. некоторые счетчики, при обесточенных домах, дают 3-4 кВт в месяц. это конечно копейки, но всё-таки, почему это происходит?

Электронный счётчик имеет нормированный самоход, не более указанного в паспорте, но он есть в любом случае, тем более, что он потребляет до 9 ВА (из них около 5 ВАР) электроэнергии.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2010 в 08:37:37

4Серый написал : а какая модель счётчиков у вас вынесена на столбы?

По существующим системам, позволяющим удаленно счиртывать данные по силовым линиям. На сеггодняшний день знаю 4:

  1. Меркурий-Энергоучет PLC1
  2. Меркурий-Энергоучет PLC2
  3. Smart IMS
  4. ГОСАН
0
РЭДА
РЭДА
Новичок

Регистрация: 05.04.2009

Москва

Сообщений: 11

17.02.2010 в 11:00:14

У нас установлены: трёхфазные Меркурий 231 АТ-01i. Раз в месяц сторож-электрик снимает показания со всех счётчиков.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.02.2010 в 19:08:35

Маугли7111 написал : Электронный счётчик имеет нормированный самоход, не более указанного в паспорте,

в том СНТ где я электрик,никакого самохода на счетчиках Меркурий 230ART-01CN и 200.02 нет.кто не пользуется эл-вом всю зиму,показания остаются такими же,т.е. например съехали в октябре,показания Т1-700кВт,Т2-800кВт,на конец января те же 700 и 800кВт.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

21.02.2010 в 22:06:12

Кстати, у кого счётчик на столбе - соединяете ли вы PEN проводник с ГЗШ здания после счётчика?

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

21.02.2010 в 23:38:50

xKing написал : Кстати, у кого счётчик на столбе - соединяете ли вы PEN проводник с ГЗШ здания после счётчика?

А с новыми электронными нельзя - будут "землю" показывать, и самоход приличный будет в зависимости от тока утечки. Нужно один контур заземления у столба делать, а второй у дома, такой вот переход с TN-C на TT.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

22.02.2010 в 10:00:38

или брать счётчики без токовой обмотки в нейтрали (3-х фазники я не видел с учётом нейтрали вообще) или делить PEN на PE и N прямо на столбе, тащить в дом трёх/пяти проводку и соединять с ГЗШ дома только PE.

Так?

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

22.02.2010 в 17:27:23

Сегодня в леруамерлене видел вот такой ИЁКовский спецбокс для сабжа. Из особенностей - специальный толкатель для включения сработавшего автомата.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.02.2010 в 17:58:54

Маугли7111 написал : А с новыми электронными нельзя - будут "землю" показывать, и самоход приличный будет в зависимости от тока утечки.

У нас сейчас очень популярны (среди киевэнерго) НІК 2301, там нет никаких обмоток в N. И на TN-C их ставят с последующим переходом TN-C-S (с заземлением PEN естественно).

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

22.02.2010 в 22:52:43

xKing написал : или делить PEN на PE и N прямо на столбе, тащить в дом трёх/пяти проводку и соединять с ГЗШ дома только PE.

Так?

Так точно.

0