bulaew написал :
Прошу совета Уважаемых корифеев.
Имеется согласованная с Энергосбытом однолинейная схема подключения дома.
РЭС требуют
- дополнительно разрисовать высоту расположение ПЗР и счётчика на столбе,
- способ крепления, какой провод будет применяться.
-высоту ,на которой будут располагаться эти ящики.
- организовать собственный заэемлитьель и подключить к нему корпуса ящиков.
Использовать имеющийся на столбе заземлитель не разрешают.
Иными словами от вас требуют проект на ввод и подключения в дом, на основании выданного вам ТУ
С креплением вопросов нет, это покупные кронштейны.
Проводку думаю ВВГ 4х10 мм2 (либо одножильный ПВ1-10 мм2) в гофрированной трубе из нержавейки, крепить стяжками из нержавейки.
ПЗР думаю расположить не 0.5 м ниже СИП магистрали, а вот с расположением счётчика вопрос . Думаю на высоте больше 2.5 м. метров. Счётчик с GSM модемом и лазить туда часто не придётся.
Если вы собираетесь устанавливать счетчик с автоматическим учетом через GSM
так почему бы вам не переделать ТУ на установку счетчика на наружной стене дома.
Главный вопрос про заземление. В доме имеется заземление (полоса приварена к обсадной трубе скважины) применив для подводки к дому СИП 4х16+1Х25 (Ж/З).
Или делать собственный заземлитель . Достаточно ли будет одного уголка 50х50 длиной 2.5 м.
Сказали, что будут замерять сопротивление заземлителя.
Вопрос, думаю, актуален для многих.
Прошу рекомендаций и критики по указанным вопросам.
Нужно делать отдельное заземление в соответствии с ПУЭ глава 1.7
пункт 1.7.102, 1.7.103. 1.7.126
А так же глава Заземление. Защита от перенапряжений
это 2.4.38---2.4.49.
Вот вам пример крепление счетчика к опоре