aalex701
aalex701
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Самара

Сообщений: 6

23.03.2009 в 16:21:51

Посмотрите пожалуйста мою схему на предмет, все ли правильно. Отводы от стояков 1/2", поэтому разводить собираюсь на простых тройниках (без коллектора). Хотелось бы чтобы влияние других потребителей на душ (ванную) было минимально. Делать планирую медью.

Спасибо.

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.03.2009 в 16:48:15

С таким предохранительным сливной с тройником на вводе ХВ в бойлер не нужен. Поставьте этот тройник с краном на выходе ГВ из бойлера до отсечного крана для впуска воздуха при сливе бака.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

23.03.2009 в 16:49:56

1.после горячего счетчика обратный клапан поставь-а то бойлер в пустую трубу выльешь.

  1. на выходе бойлера -хорошо бы тройник с краником для подсоса (на время слива).
0
aalex701
aalex701
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Самара

Сообщений: 6

23.03.2009 в 19:21:32

2NNN: Я этот кран хотел поставить из соображений, чтобы слив проходил быстрее.

2Пижон: В счетчике вроде должен быть обратный клапан, хотя тут в других ветках читале рекомендации его оттуда выдрать и выкинуть, и поставить отдельный обратный клапан.

Спасибо всем за замечания. Схема с внесенными изменениями:

Еще что-нибудь нужно доработать?

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.03.2009 в 19:25:31

aalex701 написал : Схема с внесенными изменениями

  • обратный клапан будет ОК.
0
Serёga
Serёga
Новичок

Регистрация: 23.02.2009

Тула

Сообщений: 74

23.03.2009 в 19:32:42

Пижон написал :

  1. на выходе бойлера -хорошо бы тройник с краником для подсоса (на время слива).

Для этой цели можно просто открыть кран горячей воды. Я только вчера своим старикам ставил 100 л. бойлер AEG. Принцип тот же, только я перед смесителями на горячую и холодную воду поставил по крану - так, на всякий случай. Они живут одни и если какой смеситель потечет вдруг, можно будет перекрыть только его, оставив воду во втором.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

23.03.2009 в 20:11:45

Не нужен там вам ОК, не загромождайте схему. Патрубок выходной в водогрее идёт с самого верха, ниче не выльется, кроме может пары литров. Грязевики с сеточкой помельче поищите, на 300мкм, (ITAP делает) раз у вас дальше тонкие фильтры не предусмотрены. И не запирайте обоими кранами полный бойлер, чуть (на 5-10%) подсливайте, чтобы напустить воздушную подушку для амортизации возможно расширения/сжатия из-за перепадов температур.

0
Serёga
Serёga
Новичок

Регистрация: 23.02.2009

Тула

Сообщений: 74

23.03.2009 в 20:20:10

Тук-Тук написал : для амортизации возможно расширения/сжатия из-за перепадов температур.

Вообще для этой цели в комплекте с бойлером идет перепускной клапан + обратный клапан в одном флаконе так сказать. Он изображен на схеме на входе холодной воды между кранами для подачи и для слива. У меня такой же там же стоит.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

23.03.2009 в 20:35:18

При остывании горячей воды (термометр даже не всегда это покажет) давление может уйти сильно в минус в запертом бойлере без возушной подушки.

0
aalex701
aalex701
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Самара

Сообщений: 6

24.03.2009 в 16:19:24

2 Тук-Тук: Запирать оба крана я собирался после окончания отключения гор.воды (когда не буду пользоваться бойлером), но воду предварительно я думал слить. А чтобы все слилось, планирую на время слива использовать гибкую подводку, которую подниму выше верхнего уровня бойлера.

0
ВладимирК
ВладимирК
Новичок

Регистрация: 22.02.2009

Мариуполь

Сообщений: 39

24.03.2009 в 21:02:41

У нас без обр. клапанов даже не регистрируют.Самая правильная схема-первая,а все что более того,от "лукавого".С таким кол-вом потребителей и нормальным давлением работать будет отлично:applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу