не нужна... я сразу не понял, что вопрос именно земли касается, потом уже своё сообщение удалил :) Можно и оставить , как нарисовано (хотя там не земля, а зануление на корпусе щитка) Но в этом варианте больше опасности, чем плюсов(читайте хэлпы от Kamikaze). Можно и убрать этот "земляной" провод из схемы. В этом варианте диф сработает при утечке не сразу, а только в случае контакта корпуса с человеком(создания цепи утечки)

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

20.11.2009 в 12:20:16

2Alex_Penza

Alex_Penza написал : Сила тока одинакова для всех участков цепи. Если возникнет аварийная перегрузка, автомат сработает. Обычно ставят однополюсные.

может выскажете предположение с какой целью в существующем щитке стоит 4 автомата (2 фазных и 2 нулевых) вместо 2 (только фазные) ?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.11.2009 в 12:24:53

Это было раньше. Видимо, пережиток ещё тех времён, когда в квартиры подавали не фазное напряхение 220В, а линейное 127. Сейчас использование в нулевом проводе независимого коммутационного прибора запрещено.

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

20.11.2009 в 12:45:49

тогда может поставить после счетчик вводный автомат (2P-16А) а из него вывести на два одиночных (1Р-16А) и далее с них на потребителей.И какие рекомендации будут по типу B,C для этих автоматов.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.11.2009 в 12:49:29

Да оставьте Вы свою схему в покое. Рекомендации я уже дал в сообщении 52. Рисуйте схему.

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

20.11.2009 в 13:26:47

что скажите на это, прокоментируйте пожалуйста выбор автоматов и УЗО

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.11.2009 в 13:46:20

Вводной - до счетчика (но заставят опечатать, если в квартире) Иначе его присутствие тут непонятно. На его место - УЗО 25А /0.03А. Дифы запитывать параллельно УЗО.

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

20.11.2009 в 13:57:56

Alex_Penza написал : Вводной - до счетчика (но заставят опечатать, если в квартире) Иначе его присутствие тут непонятно.

защита нейтрали для остальных потребителей, до счетчика ставить не хочется т.к. реакция контроллер из электорсбыта и возможные проблемы с самим автоматам в процессе эксплуатации повлекут головняк еще тот.

Alex_Penza написал : На его место - УЗО 25А /0.03А. Дифы запитывать параллельно УЗО.

Если будет утечка тока в у кого либо потребителя (из тех которые не на ДИФАХ) не отключится ли все электричество в квартире?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.11.2009 в 15:00:55

Укалбашу написал : защита нейтрали для остальных потребителей

нет такого понятия. Я Вам уже писал, что сила тока одинакова для всех участков цепи. Смысл в этом автомате(как у Вас сейчас нарисовано) лишь один -отключить ВСЮ квартиру целиком. Надо? Ставьте.

Укалбашу написал : Если будет утечка тока в у кого либо потребителя (из тех которые не на ДИФАХ) не отключится ли все электричество в квартире?

В таком виде, как сейчас (без третьего провода) УЗО сработает лишь в одном случае - в приборе утечка(корпус под напругой) и Вы за него схватились. УЗО сделает свою работу - спасёт жизнь. Само собой, отключится вся цепь, что ниже УЗО по схеме. Но г-н Укалбашу продолжит колбасить и дальше.

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

23.11.2009 в 08:28:59

2Alex_Penza
1.значит рекомендуете убрать вводный автомат который находится в квартире?

  1. имеет ли смысл тогда заменить тот автомат(автоматическую пробку) который находится в лестничном щитке на современный автомат?
    3.провод на холодильник,вытяжку и тв еще не протянут какой провод следует выбрать для проводки?
0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.11.2009 в 09:05:59

  1. Если не планируете отрубать всё, уходя - убирайте. А лучше -
  2. Перенесите его в общий щит.(взамен устаревшей пробки)
  3. NYM, NUM, ВВГ. Ещё разок перерисуйте схему, пожалуйста :)