20.11.2009 в 12:20:16
2Alex_Penza
Alex_Penza написал : Сила тока одинакова для всех участков цепи. Если возникнет аварийная перегрузка, автомат сработает. Обычно ставят однополюсные.
может выскажете предположение с какой целью в существующем щитке стоит 4 автомата (2 фазных и 2 нулевых) вместо 2 (только фазные) ?
20.11.2009 в 12:24:53
Это было раньше. Видимо, пережиток ещё тех времён, когда в квартиры подавали не фазное напряхение 220В, а линейное 127. Сейчас использование в нулевом проводе независимого коммутационного прибора запрещено.
20.11.2009 в 12:45:49
тогда может поставить после счетчик вводный автомат (2P-16А) а из него вывести на два одиночных (1Р-16А) и далее с них на потребителей.И какие рекомендации будут по типу B,C для этих автоматов.
20.11.2009 в 12:49:29
Да оставьте Вы свою схему в покое. Рекомендации я уже дал в сообщении 52. Рисуйте схему.
20.11.2009 в 13:26:47
что скажите на это, прокоментируйте пожалуйста выбор автоматов и УЗО
20.11.2009 в 13:46:20
Вводной - до счетчика (но заставят опечатать, если в квартире) Иначе его присутствие тут непонятно. На его место - УЗО 25А /0.03А. Дифы запитывать параллельно УЗО.
20.11.2009 в 13:57:56
Alex_Penza написал : Вводной - до счетчика (но заставят опечатать, если в квартире) Иначе его присутствие тут непонятно.
защита нейтрали для остальных потребителей, до счетчика ставить не хочется т.к. реакция контроллер из электорсбыта и возможные проблемы с самим автоматам в процессе эксплуатации повлекут головняк еще тот.
Alex_Penza написал : На его место - УЗО 25А /0.03А. Дифы запитывать параллельно УЗО.
Если будет утечка тока в у кого либо потребителя (из тех которые не на ДИФАХ) не отключится ли все электричество в квартире?
20.11.2009 в 15:00:55
Укалбашу написал : защита нейтрали для остальных потребителей
нет такого понятия. Я Вам уже писал, что сила тока одинакова для всех участков цепи. Смысл в этом автомате(как у Вас сейчас нарисовано) лишь один -отключить ВСЮ квартиру целиком. Надо? Ставьте.
Укалбашу написал : Если будет утечка тока в у кого либо потребителя (из тех которые не на ДИФАХ) не отключится ли все электричество в квартире?
В таком виде, как сейчас (без третьего провода) УЗО сработает лишь в одном случае - в приборе утечка(корпус под напругой) и Вы за него схватились. УЗО сделает свою работу - спасёт жизнь. Само собой, отключится вся цепь, что ниже УЗО по схеме. Но г-н Укалбашу продолжит колбасить и дальше.
23.11.2009 в 08:28:59
2Alex_Penza
1.значит рекомендуете убрать вводный автомат который находится в квартире?
23.11.2009 в 09:05:59
23.11.2009 в 09:24:42
2Alex_Penza
23.11.2009 в 10:48:03
23.11.2009 в 12:31:00
Alex_Penza написал : Моё скромное мнение - лучше не электронный диф от ИЭК, а связку - УЗО+автоматы. По разнице можете поштудировать соответствующие темы, в некоторых случаях электронная схема внутри дифавтомата может сыграть злую шутку.
значит подвох всетки присутствует :( а если ставить узо то после него лучше 2Р автомат или однополюсник сгодится?
23.11.2009 в 12:58:15
сгодится :)
23.11.2009 в 13:51:39
Alex_Penza написал : Вот тут лучше двух. (моё мнение) Хотя один по фазе - достаточно.
А в чем заключается разница нахождения вводного автомата в схеме (до или после счетчика)?