В одном из близкорасположенных двухэтажных зданий есть ввод со столба счетчик и 3х автомат на 100А, надо организовать в соседнем здании щиток такой же подводимой мощности. Какой маркой кабеля легче и лутше выполнить, пролет между зданиями 8м и еще будет идти по улице 5 метров, в здании еще метров 10.Хотелось бы выполнить это целым куском, это возможно?
Придется ли применять для этого трос или что то подобное? Как удобнее выполнить разводку в щите, шинами?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.03.2009 в 22:19:41

АВВГ, АВВГнг 4х50 или ВВГ, ВВГнг 4х35 на тросике с анкерами. Разводку шинами-гребенками и проводом ПВ-3 1х16 (на пределе) или 1х25.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

24.03.2009 в 23:25:01

2evgenygrig

evgenygrig написал : 4х35

взяли с запасом как значение для кабеля в трубе?

evgenygrig написал : Разводку шинами-гребенками

гребенки трехфазные от IEK на 63А, не знаете есть ли на 100 у кого нибудь? вводной автомат на 100A от IEK потянет или поставить чтонибудь полутше?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.03.2009 в 23:32:14

ломастер написал : взяли с запасом как значение для кабеля в трубе?

Дык, о методе прокладки десяти метров в здании Вы ничего не сказали...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.03.2009 в 23:49:28

Даже при прокладке по воздуху меньшее сечение кабеля нельзя брать: медь 4х25 - максимум 95А, алюминий 4х35 - 90А. А у вас ввод 100А. Так что сечения 4х35/4х50 выбраны точно.

Что касается шинок-гребенок, то никто не запрещает сделать V-образный отвод от вводного автомата 2-мя проводами 1х16, и подключить их в разные точки шины на 63А. В результате токовая нагрузка будет равномерно распределена по шине и перегрузка не возникнет.

0