29.03.2009 в 18:37:14

Не было забот, купила газовую незаисимую духовку с грилем Аристон CIS FBG. Подскажите, пожалуйста, насколько принципиально делать для нее розетку с выводом на отдельный автомат? Или можно обойтись обычной розеткой? Понимаю, что по правилам для гриля нужна "специальная" розетка, но, может все-таки... Чайники же электрические тоже нужно в розетки с заземлнием включать, но этого никто не делает... И ничего. (А то я ремонт сделала, стены заштукатурила, а про розетку по неопытности не подумала). :cool:

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

30.03.2009 в 19:47:25

Вы скажите электрическую мощность. Как правило духовые шкафы электрические до 16А. Это обычная вилка и розетка.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

30.03.2009 в 19:54:24

Кипарис написал : И ничего.

Пока ничего... Электрический чайник имеет кратковременный режим работы,а гриль-длительный.Если проводка у Вас на кухне не очень,выйдет конфуз.Проводку меняли ,или нет?Если старая,да ещё алюминиевая,Вы с ней распрощаетесь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2009 в 20:58:10

На паспортной табличке духовки написано: 2250 W, 220-230 V, 50/60 Hz У меня старый дом, я не меняла проводку, изначально она алюминиевая, но мне ее нарастили медью (с помощью переходников, надеюсь) (чтобы было больше розеток и в более удобных местах).

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

30.03.2009 в 21:03:58

Кипарис написал : , изначально она алюминиевая, но мне ее нарастили медью

Извините,но это самый глупый вариант,многие так делают ради экономии,старая проводка ведь осталась,она и не выдержит.В Вашем случае значит надо тянуть отдельный кабель,как и рекомендуется для мощных электроприёмников.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2009 в 21:19:10

Да, обидно. Для стирмашинки сделала розетку, а про духовку не подумала. Придется теперь по верху тянуть, не штробить же стены заново...:confused: Какой нужно кабель покупать? (мне до этого все электрик покупал, но я с ним повторно не хочу общаться, другого найду).

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

30.03.2009 в 21:30:49

Кипарис написал : Какой нужно кабель покупать?

Кабель Вам подберёт специалист который придёт к Вам работать. Совет:кухня,это рабочая зона,лишних розеток там не бывает,подумайте о будущей покупке бытовой техники,и куда Вы её будете подключать. Пример:у меня стандартная кухня-6кв.м.,на ней 9 розеток,3 из них (газ.котёл,ст. автомат,духовка),выполнены отдельными кабелями.Удачи.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

31.03.2009 в 08:01:34

Кипарис написал : Чайники же электрические тоже нужно в розетки с заземлнием включать, но этого никто не делает... И ничего.

Правильно, не нужно искать землю там где её нет, а то может заземлить в могилу. Для защиты человека минимум вся квартира должна быть защищена дифзащитой не более 30 мА. Если в доме проводка 2-х проводная защитный проводник в розетке ни в коем случае не подключать, заизолировать, а то в случае обрыва нейтрали фаза появится на корпусах зануленных, якобы заземленных, электроприборов. Защиты от появления фазы при занулении и отгорании нейтрали нет!

Кипарис написал : Какой нужно кабель покупать?

Медь 3х2,5 мм2.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

31.03.2009 в 17:53:54

Посититель написал : Защиты от появления фазы при занулении и отгорании нейтрали нет!

ЕСТЬ!!! И давно многими успешно монтируется!

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.04.2009 в 00:12:07

dmitriev01 написал : ЕСТЬ!!! И давно многими успешно монтируется!

PE коммутировать запрещено, поэтому защиты нет! Кабель ВВГнг 3х2,5. Советую провести ВВГнг 3х4 и поставить маленький щиток с двумя С16. Один-на духовку, другой - на чайник, микроволновку и тд.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

01.04.2009 в 01:30:29

Посититель написал : Защиты от появления фазы при занулении и отгорании нейтрали нет!

При чём тут РЕ,я имею в виду что защита от отгорания нейтрали-ЕСТЬ!

0