SilverHear
SilverHear
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 35

31.03.2009 в 00:34:13

Доброе Время суток!

Хотел спросить многочисленную публику, к кому обратиться за услугами по электромонтажу (Москва, ЗАО, Ново-Переделкино). Может кто-то обращался в такие организации и остался доволен выполненными работами, а может кто работает в таких организациях... Многие начинают считать это рекламой, но где тогда нам, обычным гражданам, как только не из рекламных объявлений узнать о таких организациях? =)) Если же действительно этот вопрос так строго регламетирован, может кто-нибудь может дать ссылки на другие форумы?

Предстоящая работа:

[*]Ввод в квартиру кабеля с распределительного щитка в квартирный щиток. [*]Установка Автомата на выходе в электрощиток. [*]Монтаж квартирного щитка. [*]Установка УЗО на вход (63А/30мА) и (7-8) диф.автоматов. [*]"Наращивание"[соединение - AL-CU] имеющихся трех алюминиевых кабелей от ввода в квартиру до места установки в щиток. (приблизительно 1,5 метра).Имеется: Разводка по квартире: аллюминий, для кухни 5-ть отдельных медных кабелей.

Вот. Суховато написал, пожалуй, но зато постарался описать сложность работ... =) Если кто сталкивался с таким родом работ, ответьте, пожалуйста, во-сколько наших деревянных (в среднем) обойдется электромонтажная работа, без учета стоимости материала?

С Уважением.

0
fazik
fazik
Новичок

Регистрация: 13.11.2008

Москва

Сообщений: 32

31.03.2009 в 09:12:58

можно сделать

0
SilverHear
SilverHear
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 35

01.04.2009 в 21:30:13

fazik, спасибо за предложение. Я его рассмотрю и дам Вам знать. Мне хотелось бы узнать об организациях, в которые обращались граждане с подобными видами работ. :)

Вбивая в любимые поисковые системы "услуги электромонтажа", находится достаточное количество таких организаций, с прайс листами на предоставляемые услуги и условия заключения контракта. Вопрос в том, в какую организацию обращались Вы. :) И, конечно, хотелось бы узнать Вашу оценку организации. Я понимаю, все это субъективно и многое зависит от смены, в которой работают определенные люди... Многие тут писали, что клиенты всегда хотят ВСЕ и ВСЕГДА сделать подешевле. :)

Вот русская пословица на это: дорого да мило, дешего да гнило... Или более современная: скупой платит дважды, тупой платит трижды, а лох - всегда! :D

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

01.04.2009 в 22:41:32

SilverHear написал : Вот русская пословица на это: дорого да мило, дешего да гнило... Или более современная: скупой платит дважды, тупой платит трижды, а лох - всегда!

весёленькая особенно вторая,,,,,,,, от 6 000 р.такая работа!!!Заинтересовало можете позвонить ближайшие два дня работаю в Сонцево! З.Ы:Для этого есть http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=47

0
SilverHear
SilverHear
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 35

02.04.2009 в 00:17:06

Я в данный момент нахожусь в командировке, поэтому, к сожалению, в ближайшие две недели не получиться. Спасибо!!! Ещё раз Спасибо за ссылку! Я на этот раздел форума только-только наткнулся! :) Поспешил и не воспользовался банальным поиском...:o

З.Ы. Администрации этого раздела форума приношу свои извинения, и если возможно, перенесите, пожалуйста, эту тему в радел "ИЩУ МАСТЕРА" Спасибо!

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.04.2009 в 14:42:48

Тогда тоже и нас предлагаю с напарничком. Когда с командировки вернётесь. Координаты - в личке

0
SilverHear
SilverHear
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 35

27.04.2009 в 11:39:27

Сегодня поеду закупаться УЗО и Автоматами.Автоматы хочу поставить 1P+N.
Помогите пожалуйста! Я читать умею, но время работает против меня. =( Хотелось бы уточнить один момент.

В этот вариант хочется немного разбавить диф. автоматами (пункты 6-9). Чтобы в случае, какой либо утечки отрубался свет не во всей квартире, а только в проблемном участке линии.

Ввод в квартиру осуществляется кабелем 3*10 медь.

  1. УЗО DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) - на входе в домашний щиток.
  2. Автомат С32 (DX 06022 /1Р+N/ C32А 4,5 кА (Legrand)) - для варочной поверхности 6,8кВТ (кабель 3*6)
  3. Автомат С20 (DX 06020 /1Р+N/ C20А 4,5 кА (Legrand)) - для духового шкафа 3,65кВТ (кабель 3*2,5, розетка Легранд 16А)
  4. Автомат С16 (DX 06019 /1Р+N/ C16А 4,5 кА (Legrand)) - 7-мь розеток (для маломощной техники) + вытяжка.
  5. Автомат С16 (DX 06019 /1Р+N/ C16А 4,5 кА (Legrand)) - блок из 3-х розеток + холодильник.
  6. Автомат С16 - посудомоечная машина. (Кухня)
  7. Автомат С16 - стиральная машина. (Ванная комната)
  8. Автомат С16 - все остальные розетки в доме (алюминиевая проводка).
  9. Автомат С16 - свет во всей квартире (алюминиевая проводка).

Можно ли поставить диф. автоматы на алюминиевую проводку в п.8 и п.9? Например, поставить этот DX 07879 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand)? Это дорого, но если эта штуковина действительно способна спасти жизнь - поставлю! Порой бывает сложно уследить за маленькими детьми... Главное, защититься от тока в ванной комнате.
От выключателя (кухня, ванная и туалет) запитывается ещё один выключатель на вентиляторы + розетка в ванной. Все это от алюминиевой линии света.
Очень хочется поставить диф. автомат. Переделал бы линию, и обязательно спрошу у электрика можно ли сразу отключить линию - туалет/ванная комната и отвести от дом. щитка отдельный кабель.

Посудомойка и стиральная машинка - это второстепенные моменты.

Огромное Спасибо за помощь!

0
SilverHear
SilverHear
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 35

27.04.2009 в 13:29:22

Значит на старую алюминиевую проводку диф. автоматы с 10мА бесполезно? А ставить УЗО на 300 мА тогда какой смысл? Только для защиты от пожара? У меня другого выхода в течении 5-ти лет, нет. На мине жить? =)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.04.2009 в 16:58:58

SilverHear написал : Значит на старую алюминиевую проводку диф. автоматы с 10мА бесполезно?

УЗО+АВ или Диф - очень полезно!

SilverHear написал : Можно ли поставить диф. автоматы на алюминиевую проводку в п.8 и п.9?

Можно, только вывести их из под общего УЗО 63А/30мА

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.