sgno написал : у них катушки скорее погорят

Обязательно погорят, но не сразу:)

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 21:10:51

Утешили :). Маленький контактор работать будет на генератор, подключаясь автоматически при пропадании сети. А вот большой постоянно. Мне он нужен, так как в нем есть свободно замкнутый контакт. Есть ли среди нормальных фирм контактор со свободно замкнутым?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 21:21:51

Барристер написал : Есть ли среди нормальных фирм контактор со свободно замкнутым?

Есть с НЗ контактом (через доп. контакт), а обязательно нужен модульный?

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 21:38:39

Модульный удобнее, нагрузка ограничена автоматом 50А. А что такое доп контакт? Неужели у нормальных производителей нет в одном корпусе?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 21:41:18

Барристер написал : Модульный удобнее, нагрузка ограничена автоматом 50А. А что такое доп контакт? Неужели у нормальных производителей нет в одном корпусе?

Есть, но дорого, например ABB GHE 369 1602 R 0006 Стоит 4200р

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 21:44:48

http://www.etm.ru/cat/nn/9535167/ - так он же со всеми свободно разомкнутыми, а мне надо наоборот :) Был бы аналог DTM..

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 21:50:35

Это не он:)

Вот он в каталоге http://balsat-msk.ru/doc/abb/ESB_samples.pdf

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

12.11.2012 в 21:54:58

Барристер написал : Модульный удобнее,

Весьма спорное утверждение. Мой опыт разработки и производства автоматики как раз для генераторов показал, что с модульными контакторами намного больше проблем возникает. И НЗ контакт только как допконтакт в полмодуля. Хотя есть аппараты 2но+2нз (4 полюса) или 1но+1нз (2полюса)... Если резервировать трехфазную сеть собираетесь вас они не устроят.

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 22:09:07

ksiman Спасибо, нашел, только вот где теперь купить :) Только в каталоге и есть. Ну хоть теперь знаю, как его зовут.

sgno вроде ABB GHE 369 1602 R 0006 в одном корпусе. Линия у меня однофазная, свободный контакт пущу на то, чтобы при появлении сети глушить генератор автоматически. То есть два коммутируют сеть, один - глушит генератор, а свободно замкнутый управляет катушкой двухполюсного контактора, подключая генератор к сети.

Получается удобно - пропала сеть, сеть отключается от дома, а гена автоматом подключен к сети. Завел, ушел спать. Появилась сеть - отключился генератор, подключилась сеть, гена заглох.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

12.11.2012 в 22:10:16

Барристер, если не секрет, почему модульные?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 22:19:05

Барристер написал : ksiman Спасибо, нашел, только вот где теперь купить :) Только в каталоге и есть. Ну хоть теперь знаю, как его зовут.

Чтобы легче искалось, посмотрите ещё Schneider Electric Acti 9 A9C20869 - он немного дешевле и распространённей:) http://www.etm.ru/cat/nn/3819602/

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 22:45:02

sgno Модульные - потому что бокс уже есть да и красиво, когда все внутри спрятано.

ksiman Еще раз спасибо -заказал от Шнайдера.