vlag написал : Как Вы считаете, не опасны ли такие кратковременные перегрузки для контактора?
Нет. Особенно учитывая количество таких отключений за период его жизни.
18.01.2012 в 22:22:16
vlag написал : Как Вы считаете, не опасны ли такие кратковременные перегрузки для контактора?
Нет. Особенно учитывая количество таких отключений за период его жизни.
31.01.2012 в 07:34:53
А нагрузка для контактора, допустим номиналом 20А 4 полюса, как будет считаться? 20А на каждый контакт или по 5А на контакт (20А суммарное)?
12.11.2012 в 16:48:27
На фото 2 контактора и оба смешные:) Если будете нагружать их не более, чем на половину по току, то жить будут:)
12.11.2012 в 19:10:36
у них катушки скорее погорят
12.11.2012 в 19:59:14
sgno написал : у них катушки скорее погорят
Обязательно погорят, но не сразу:)
12.11.2012 в 21:10:51
Утешили :). Маленький контактор работать будет на генератор, подключаясь автоматически при пропадании сети. А вот большой постоянно. Мне он нужен, так как в нем есть свободно замкнутый контакт. Есть ли среди нормальных фирм контактор со свободно замкнутым?
12.11.2012 в 21:21:51
Барристер написал : Есть ли среди нормальных фирм контактор со свободно замкнутым?
Есть с НЗ контактом (через доп. контакт), а обязательно нужен модульный?
12.11.2012 в 21:38:39
Модульный удобнее, нагрузка ограничена автоматом 50А. А что такое доп контакт? Неужели у нормальных производителей нет в одном корпусе?
12.11.2012 в 21:41:18
Барристер написал : Модульный удобнее, нагрузка ограничена автоматом 50А. А что такое доп контакт? Неужели у нормальных производителей нет в одном корпусе?
Есть, но дорого, например ABB GHE 369 1602 R 0006 Стоит 4200р