vlag написал : Как Вы считаете, не опасны ли такие кратковременные перегрузки для контактора?

Нет. Особенно учитывая количество таких отключений за период его жизни.

0
Гарыныч
Гарыныч
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 60

31.01.2012 в 07:34:53

А нагрузка для контактора, допустим номиналом 20А 4 полюса, как будет считаться? 20А на каждый контакт или по 5А на контакт (20А суммарное)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2012 в 07:56:01

Гарыныч написал : как будет считаться? 20А на каждый контакт

На каждый.

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 15:45:55

подскажите про контактор данной фирмы (взял то, что было в продаже) - совсем плохой или пусть стоит? За сутки нагрелся градусов до 50, единственное - по правилам установки требуют оставлять зазоры по бокам, а у меня их нет. Но вот фирма смущает...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 16:48:27

На фото 2 контактора и оба смешные:) Если будете нагружать их не более, чем на половину по току, то жить будут:)

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

12.11.2012 в 19:10:36

у них катушки скорее погорят

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 19:59:14

sgno написал : у них катушки скорее погорят

Обязательно погорят, но не сразу:)

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 21:10:51

Утешили :). Маленький контактор работать будет на генератор, подключаясь автоматически при пропадании сети. А вот большой постоянно. Мне он нужен, так как в нем есть свободно замкнутый контакт. Есть ли среди нормальных фирм контактор со свободно замкнутым?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 21:21:51

Барристер написал : Есть ли среди нормальных фирм контактор со свободно замкнутым?

Есть с НЗ контактом (через доп. контакт), а обязательно нужен модульный?

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.11.2012 в 21:38:39

Модульный удобнее, нагрузка ограничена автоматом 50А. А что такое доп контакт? Неужели у нормальных производителей нет в одном корпусе?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 21:41:18

Барристер написал : Модульный удобнее, нагрузка ограничена автоматом 50А. А что такое доп контакт? Неужели у нормальных производителей нет в одном корпусе?

Есть, но дорого, например ABB GHE 369 1602 R 0006 Стоит 4200р