03.04.2009 в 12:15:05

2sergs
Вы же сами ветку создавали http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77015

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

03.04.2009 в 13:14:25

Я предположил, что у Вас уже имеется практический результат предложенного там "экскремента" :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.04.2009 в 13:29:14

sergs написал : Я предположил, что у Вас уже имеется практический результат предложенного там "экскремента"

Да.

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

03.04.2009 в 13:33:26

Просим, просим! :)

Ведь в моей теме обсуждается токоограничение и характеристики ЭмР. На номинальной отключающей способности там внимание не заостряется - Ваш опыт будет тем более полезен.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.04.2009 в 13:36:08

sergs написал : Просим, просим!

Дак уже-ж писал. Причём в вашей теме. И ссылки вам давали на множество литературы.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

03.04.2009 в 15:00:16

Smily написал : От 10 кА больше вреда чем пользы.

а в чем вредность-то?или я чего-то не понимаю.если намечается работа в деревянном доме всеми правдами и неправдами напрягаю хозяина именно на 10кА автоматы.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.04.2009 в 15:10:59

4Серый написал : а в чем вредность-то?или я чего-то не понимаю.

Меньше шансов на селективность при КЗ.

4Серый написал : именно на 10кА автоматы.

Вам часто встречались линии в ктороых РЕАЛЬНЫЙ ток КЗ был-бы выше 2 кА?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

03.04.2009 в 15:17:00

Smily написал : Вам часто встречались линии в ктороых РЕАЛЬНЫЙ ток КЗ был-бы выше 2 кА?

как-то не попадал я с клещами на КЗ.зато попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.

0
VGS
VGS
Местный

Регистрация: 25.03.2009

Сообщений: 114

03.04.2009 в 15:23:26

4Серый написал : попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.

А это и не аффтоматы вовсе:) Это нечто страшное под названием "Siemens made in Argentina":scare

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.04.2009 в 15:25:35

4Серый написал : зато попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.

Возможно, это бракованные автоматы. Кстати, 3кА выпускает и АВВ в том числе.

4Серый написал : как-то не попадал я с клещами на КЗ

А зачем клещи. Наравне с обязательным замером сопротивления изоляции, есть замер "петли фаза-нуль", или условного тока КЗ. Его так-же можно рассчитывать, исходя из данных о материале, сечении линии и длинне. Можно так-же почитать "хелп" и в домашних условиях оценить ток КЗ. Ориентировочные, крприблизительные цифры где-то: в старом фонде это 300-600 А. в новосттроях более 1000 но до 2000 доходит крайне редко. Если 1-й этаж и рядом ТП - то надо мерять. в сельских линиях - обязательно надо мерять, может и менее 200А.