2sergs
Вы же сами ветку создавали
03.04.2009 в 12:15:05
2sergs
Вы же сами ветку создавали
03.04.2009 в 13:14:25
Я предположил, что у Вас уже имеется практический результат предложенного там "экскремента" :)
03.04.2009 в 13:29:14
sergs написал : Я предположил, что у Вас уже имеется практический результат предложенного там "экскремента"
Да.
03.04.2009 в 13:33:26
Просим, просим! :)
Ведь в моей теме обсуждается токоограничение и характеристики ЭмР. На номинальной отключающей способности там внимание не заостряется - Ваш опыт будет тем более полезен.
03.04.2009 в 13:36:08
sergs написал : Просим, просим!
Дак уже-ж писал. Причём в вашей теме. И ссылки вам давали на множество литературы.
03.04.2009 в 15:00:16
Smily написал : От 10 кА больше вреда чем пользы.
а в чем вредность-то?или я чего-то не понимаю.если намечается работа в деревянном доме всеми правдами и неправдами напрягаю хозяина именно на 10кА автоматы.
03.04.2009 в 15:10:59
4Серый написал : а в чем вредность-то?или я чего-то не понимаю.
Меньше шансов на селективность при КЗ.
4Серый написал : именно на 10кА автоматы.
Вам часто встречались линии в ктороых РЕАЛЬНЫЙ ток КЗ был-бы выше 2 кА?
03.04.2009 в 15:17:00
Smily написал : Вам часто встречались линии в ктороых РЕАЛЬНЫЙ ток КЗ был-бы выше 2 кА?
как-то не попадал я с клещами на КЗ.зато попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.
03.04.2009 в 15:23:26
4Серый написал : попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.
А это и не аффтоматы вовсе:) Это нечто страшное под названием "Siemens made in Argentina":scare
03.04.2009 в 15:25:35
4Серый написал : зато попадались 3кА автоматы которые плавились от перегрузки но не срабатывали.
Возможно, это бракованные автоматы. Кстати, 3кА выпускает и АВВ в том числе.
4Серый написал : как-то не попадал я с клещами на КЗ
А зачем клещи. Наравне с обязательным замером сопротивления изоляции, есть замер "петли фаза-нуль", или условного тока КЗ. Его так-же можно рассчитывать, исходя из данных о материале, сечении линии и длинне. Можно так-же почитать "хелп" и в домашних условиях оценить ток КЗ. Ориентировочные, крприблизительные цифры где-то: в старом фонде это 300-600 А. в новосттроях более 1000 но до 2000 доходит крайне редко. Если 1-й этаж и рядом ТП - то надо мерять. в сельских линиях - обязательно надо мерять, может и менее 200А.
03.04.2009 в 15:26:41
2VGS
Вы наверно что-то пропустили